Помогите пожалуйста советом. В связи с выходом из строя (вышел из строя аккумулятор «батарейка» в счётчике Меркурий 231). В НЭСК был куплен счётчик КАСКАД-32-МТ-D33-A1-230-5-60A-S-RS485-OQ2V3, при монтаже вывел два провода интерфейса RS485, сотрудник прибывший на опломбировку глянул, кивнул, и опечатал. Имею счётчик, опломбированный с выведенным RS485. Решил раз уж так можно, то для домашней автоматизации, буду моментальные значения, да и периодические показания собирать, чтобы в шкаф на улице не лазить. Купил у братьев Китайцев Elfin EE11 это конвертор RS485 в Ethernet, всё установил, всё подключил. На сайте КАСКАД скачал MeterTools и не могу подключится к счётчику. Сразу насторожило что MeterTools идёт и для счётчиков Меркурий, я его как-то ставил для ознакомления, и там в перечне приборов нет ни каких КАСКАДов. Начал погружаться, понял, что счётчик прежде чем ответить ожидает определённого формата составную последовательность байтов – кадр. Вроде гуглю – гуглю, а инфы то сильно то и нет нигде. Помогите если кто в теме, куда смотреть, где прочитать. P.S. Речи про перепрограммирование счётчика, для хищения не идёт, этот вопрос не интересен. Интересует исключительно автоматизация съёма данных. | | |
1
- 18.05.2020 - 21:34
| Что говорит техподдержка? | | |
2
- 19.05.2020 - 11:51
| Конвертор в 232, на счётчике - 485. https://www.optcore.net/difference-b...22-and-rs-485/ | | |
3
- 19.05.2020 - 20:02
| Вы купили дорогостоящий вариант. Можно было просто купить переходник RS485 - USB. Та же витая пара будет идти до вашего компьютера. На компе получите СОМ порт, в программе от производителя выбираете в настройке этот порт и получаете ваши данные. | | |
4
- 20.05.2020 - 09:21
| Конвертор Elfin именно EE11, а не EE10, открывал, построен на базе SP3078E. Datasheet однозначно указывает на RS485. По поводу USB, увы счётчик стоит на улице на отдельной трубостойке во дворе частного дома, и никаких дополнительных проводов к дому, кроме силового кабеля не идёт. Ethernet к счётчику идет через PLC адаптеры RP-901TR купленных на avito по 250 рублей. Согласен, что USB выглядело бы лучше. Осциллографа пока нет, тестер показывает между линиями А и В счётчика 5 вольт, адаптер показывает 3,3 вольта. Так как интерфейс дифференциальный, мне кажется разницы в напряжениях нет. Разбирал адаптер, сделан добротно качественно. | | |
5
- 20.05.2020 - 16:02
|
4-kankan > Всегда сначала проверяется канал связи. Я б сначала подключился на 485 интерфейс каким-либо адаптером и убедился, что с компа проходит передача хоть каких-нибудь тестовых данных (можно хоть "привет!" через терминал ежесекундно передавать). Так же проверить передачу со стороны счетчика. Если канал связи есть, проверить сетевые настройки счетчика. Если не получится - обращаться к производителю. | | |
6
- 20.05.2020 - 16:38
| 5-andranick >И еще. Ваш счетчик работает в протоколе МИРТ, по сути это и есть прибор МИРТ, т.к. выпускается по их ТУ. Соответственно и настройки MeterTools должны быть как для подключения к МИРТу. | | |
7
- 21.05.2020 - 07:57
| 6-andranick > Спасибо вам большое, буду пытаться, жаль нет никаких других устройств с RS485 в хозяйстве. Такое чувство что сам интерфейс не работает. Счётчик ничего не отвечает. Да при начальном монтаже я вероятно перепутал линии А и В местами, пытался разобраться может ли этот факт вывести оконечное оборудование из строя. Но сейчас вроде как между А и В на счётчике и адаптере есть потенциал. | | |
8
- 21.05.2020 - 08:38
| В офлайновых магазинах в Краснодаре простейший свисток 100-150 руб Цитата:
Это нормально, оба драйвера поддерживают режим тишины на линии | | |
9
- 21.05.2020 - 08:44
| Это нормально, оба драйвера поддерживают режим тишины на линии | | |
10
- 22.05.2020 - 13:40
|
Как минимум, у вас должно быть 3 адаптера RP-901TR один из которых должен быть подключен к роутеру, для того чтобы сетью рулить (DHCP сервер должен быть поднят). Хоты зачем городить было огород, если у элфинов свой WiFi на борту. Главное в настройках поставьте простой модбас, а не модбас рту. | | |
11
- 22.05.2020 - 18:18
|
Это про что? | | |
12
- 22.05.2020 - 23:58
| Это про то, что у Elfin EE11 есть собственные настрйки, и протокол по RS485 он может формировать по MODBAS или MODBAS RTU. Это же не прямая пара А В, а все идет через процессор этого элфина. Так сказать двойное преобразование портов, а не как "я хочу так и передаю". Может быть по этому и не получается у топикстартера соединить через элфин счетчик и программу для этого счетчика. Протоколы разные. | | |
13
- 23.05.2020 - 00:02
| ошибочка MODBAS==MODBUS | | |
14
- 23.05.2020 - 00:22
| https://www.youtube.com/watch?v=5UyO...ature=youtu.be | | |
15
- 23.05.2020 - 13:55
|
12-SAB >14-SAB > Но все-таки это конвертер интерфейсов, а не конвертер протоколов. И, судя по мануалу, работать в прозрачном режиме он может. Но может быть настроен и на конверсию ModBus, тогда протокол счетчика не пройдет (у счетчика, если моя догадка верна, передача ведется в ASCII) Скрытый текст 1.4. Working Mode 1.4.1. Transparent Transmission Mode Product support transparent transmission mode for UART to netowork. 1.10. Modbus Protocol Products support ModbusRTU to ModbusTCP and ModbusTCP to ModbusRTU. | | |
16
- 23.05.2020 - 17:18
| Я просто предположил, что автор может не настроил прозрачную передачу данных, вот и не смог получить данные в программе производителя. | | |
17
- 24.05.2020 - 01:56
| Что-то я совсем запутался! Сегодня на Гаврилова купил USB RS485 конвертер, на радостях включил, тестером проверил, в момент опроса, видно что полярность меняется, обрадовался, дождался пока дождь закончится, и к счётчику, всё по науке подключил, а он молчит зараза. Вообще на запросы ничего не отвечает. Я уже разными спец прогами от производителей счётчиков его пытал, а он молчит. AdminTools 3.11.4 мне показалась самой дружелюбной. В ней виден лог работы сом порта, видно что счётчику посылается, и видно что он редиска молчит. Может НЭСК меняет заводские настройки? Вроде все скорости попробовал. Попробую в понедельник на завод позвонить, что то мне кажется, гнилое это дело. На ум ничего не приходит. Ошибиться в подключении проводочков к RS485 на счётчике ну хз, там сложно ошибиться, было, теперь всё под крышкой, под пломбой. По поводу конвертера EE11, китайцы молодцы, там много режимов почти все я перепробовал (прозрачный режим тоже), китаец софта прислал половина правда на китайском, но на английском тоже достаточно, и описание есть. Сам счётчик молчит, меня уже сомнения терзают, а работает ли в нём в принципе этот RS485. НЭСК в основном этот тип счётчиков сейчас навязывает, если так можно выразится, и GSM модем в придачу толкает, я взял без модема. | | |
18
- 24.05.2020 - 11:16
|
17-kankan >кусок лога админтулса в студию. И ещё, попробуйте подключиться MeterTools и соберите лог при подключении стандартным протоколом и лог при подключении как к счётчику энергомера се303. По поводу ошибиться. Иногда производители по-своему интерпретируют то, где должны быть линии А и В, D+ и D- (не буду показывать пальцем на MOXA). Может, и в этом случае линии попутаны, попробуйте поменять их местами. Хотя вероятность этого мала. Будете общаться с производителем, запросите у него описание протокола или описание широковещательной команды(если есть), на которую счётчик ответит вне зависимости от своего сетевого адреса. А так же запросите параметры соединения, вполне возможно в настройках порта должна стоять либо четная, либо нечётная четность. | | |
19
- 24.05.2020 - 13:57
| Мой счетчик от производителя, был установлен по умолчанию на скорость 2400. Скорость можно поменять в программе, но я этого не делал. Показания правильно отображаются и ладно. Использую обыкновенный свисток USB-COM-RS485 | | |
20
- 10.06.2020 - 17:20
| автор, дайте ссылки на доки по счетчику, может что подскажу | | |
21
- 10.06.2020 - 17:24
|
ГОСТ Р МЭК 61107-2001 Если там этот протокол то могу попробовать прочесть, но он достаточно разновидный | | |
22
- 10.06.2020 - 17:27
| Elfin EE11 вроде как Modbus TCP преобразователь, вероятно в Modbus RTU - не прокатит с протоколом МЭК ни под каким соусом. | | |
23
- 10.06.2020 - 17:33
|
Если настраивается в прозрачный режим, то для МЭК 61107 должно быть 7E1, 7 бит данных четность, 1 стоп бит. з.ы. у Энергомеры свой расчет контрольной суммы, так что как бы может и не проканать :) | | |
24
- 20.06.2020 - 22:09
| можно перекидывать провода не только на счетчике, но и на ответной части | | |
25
- 22.06.2020 - 08:03
| Друзья, спасибо большое за советы. Скажу честно, много работы, и заниматься было некогда. Думаю скоро будет по свободнее, вернусь к вопросу, всё подробно напишу, даже если всё получится ;-) | | |
26
- 22.06.2020 - 11:23
| Лично меня смущает протокол. МИРТ - такого не знаю, и описания его я не нашел. | | |
27
- 22.06.2020 - 11:25
| Судя по всему что-то из разряда DLMS/COSEM | | |
28
- 08.06.2021 - 19:36
| надо в таких случаях выводить 4 провода. и потом комбинировать | | |
29
- 18.09.2022 - 22:42
|
Интересно, получилось подключиться? А то у меня Каскад повесили на столбе "под изоляторами", я продолжаю платить по опломбированному, но стоящему в доме счетчику. но тема считывания данных по RS485 меня тоже интересует... | |