RR7 26.07.2012 11:21

Помогите разобраться с магнитым пускателем и подобрать магнитный выключатель.
 
Для автоматического переключения на резервное питание(не только отсутствие тока, но и неподходящии параметры напряжения) собрал схему с двумя магнитными пускателями ПМЛ-3160М . в случаее неподходящих параметров перехожу на другую фазу.
[url]http://www.ukrbiznes.com/ist/?action=3&f=elektroservis/282_pml3160.t.jpg&w=270[/url]
Недостаток в том, что почти всегда работает основная линия. и первый магнитный пускатель постоянно запущен.
незнаю, то ли брак попался, то ли температуры высокие, но через 1,5 года этот МП сдох. и пока я приехал и все настроил прошло 1,5 дня без электричества.
Хотелось бы найти подходяший по мощности (40-60 А) Магнитный выключатель.
то есть, что бы в выключеном состоянии всегда пропускал линию, а при подачи сигнала разрывал ее. и что бы было управление по 2 сигналам.
Сам я в таких приборах не очень, сколько ни пытался продавцам на базах обьясниь что мне нужно, не понимают. говорят , что в теории такие есть, но в наличии нет. в основном поккупаю оборудование на Чехова 2. Конец ул. Вишняковой.

RR7 26.07.2012 12:11

почитал о контакторах. вроде подходящее, но есть вопросы, так как я с ними никогда не работал.
В чем отличее контакора от магнитного пускателя?
Есть ли у контактора фиксированное положение? (глупый наперно вопрос, но все же)

Hi_Com 26.07.2012 12:44

Контактор от МП практически не отличается.

барисыч 26.07.2012 13:17

Нас учили, что контактор от пускателя отличается тем, что при пропадании управляющего напряжения он отпускает контакты, а пускатель "залипает" и держит пока не пропадёт напряжение или не нажмут кнопку отключения.

Hi_Com 26.07.2012 13:46

3-барисыч >Что тот что тот можно сделать и так и так.
Для этого существуют блок-контакты механически связанные с сердечником.

барисыч 26.07.2012 14:29

Да я в курсе, я ж говорю-так учили. Говорили, якобы не на всех контакторах есть блок-контакты, т.е. контактор входит в состав законченного девайса - магнитного пускателя, в котором есть устройство защиты и к которому можно сразу подключать двигатель. Он потому и назван "пускатель". А контактор-реле широкого назначения. Как-то так. Один дедушка вообще утверждал, что контакторы для постоянного тока (видимо он еще помнит Эдисона), а пускатели для переменного =)))

Hi_Com 26.07.2012 14:38

[quote=барисыч;26116121](видимо он еще помнит Эдисона[/quote]=)))

[quote=барисыч;26116121]-так учили.[/quote]

Меня по величине учили. До 4-пускатель, выше-контактор.

барисыч 26.07.2012 14:56

Подозреваю, что в разные времена они отличались разными свойствами, поэтому такая путаница в определениях и терминах. Слышал даже от супер-электрика версию, что они отличаются способом гашения дуги.

Hi_Com 26.07.2012 15:07

Всё может быть.

KIP_A 26.07.2012 15:12

Контактор он и с доп. группами контактор. Пускатель, если быть точным, это такая шняга, которая в момент нажатия на кнопку замыкает три контактные группы, после отпускания кнопки две группы остаются замкнутыми а одна (цепь пускового конденсатора) размыкается. Нажатие на вторую кнопку размыкает две оствавшиеся групы обесточивая тем самым эл двигатель. Пример такого пускателя - девайс с двумя кнопками на старинных совейтских круглых стиралках, есля кто помнит.

Автору - на Атарбекова в представительстве IEKa, в Югкабеле, в магазинах TDM вполне можно наити то что интересует.

Hi_Com 26.07.2012 15:40

[quote=КИП и А;26116813]Пускатель, если быть точным, [/quote]


Разговор о магнитном пускателе.

KIP_A 26.07.2012 15:50

10-Hi_Com > Ага, разговор о терминологии. Расжеван принцип. Типа чтобы понятнее. Существуют (и до сих пор) куча [b]пускателей[/b] построенных на основе [b]контакторов[/b] с электро[b]магнит[/b]ной катушкой.
Ну а так, некоторые резисторы сопротивлениями именуют, и доказывают что они правы ;)

RR7 26.07.2012 15:53

9-КИП и А > пасибо, посмотрю.
Я конечно понимаю, что можно решить всю проблемму кучей реле и др. ерундой. но чем сложней конструкция тем выше шанс на поломку. Если существует одна деталь(а именно магнитный выключатель) то стоит использовать только его. (у меня холодильное оборудование, что очень черевато по деньгам. особенно летом).
как вычитал, сейчас слово контактор - вообще универсальное. контактор - все, даже реле на 12 вольт.(по прайсам).
зы. у меня пускатель работает пока идет сигнал. при пропадании, контакты размыкаются. Впрочем наверняка есть куча разновидностей всяких пускателей.

зы.зы. извините за очепятки. быстро пишу, не смотрю, иногда путаю буквы.

KIP_A 26.07.2012 16:09

Вообще то из самого слова [b]пускатель[/b] по логике не сложно догадатся что это есть девайс для [b]запуска[/b] чего то, что требует определенных действий именно в момент запуска. Все что таких действий не требует - именуеся [b]выключатем[/b], [b]тумблером[/b], [b]рубильником[/b], [b]контактором[/b] и тд.и тп. Кстати то что некотрые именуют контакторами на самом деле делится на широкую гамму, в их числе размыкатили,
головки контроля и управления и тд.и т.п. Надеюсь вы всерьез не считаете что термин [b]пускатель[/b] происходит из смысла [b]пропускать[/b], а не от смысла [b]запускать[/b]?

Если быть уж совсем точным, то что требуется автору называется - [b]электромагнитный размыкатель[/b]. Как то так.

seeed 26.07.2012 17:27

[quote=Hi_Com;26116254]Меня по величине учили. До 4-пускатель, выше-контактор.[/quote]
+++

RR7 26.07.2012 18:26

14-seeed >я рад что вас учили. я это уже и сам вычитал. действительно до 4 величины пускатели, дальше контакторы.(электрички, трамваи и т.д.) но в магазинах лежат контакторы со спичечный коробок размером. на 3-4 контакта. вряд ли там 5-10 категория.
ладно, забудем про магазины.
просто кто сталкивался с тем что я прошу. не пускатели, а выключатели или прерыватели? я понимаю что это немного не по электронике, а по электрике(мощной), но все же.

zug17 28.07.2012 05:50

по руду своей работы занимаюськатегорийностью зданий. мой совет: берется два пускателя 2-3 величины и два пневмореле времени(они сверху защелкиваются, время выдержки на включение ставим 3-5сек) силовые контакты паралелятся и все. собираем схему и испытываем счастье. реле времени нужно для избежания случайного одновременного включения и исключения бросков напряжения в сети при включении всех нагрузок на линии.

хряпа 28.07.2012 08:52

схему бы еще...

UdaF 29.07.2012 21:33

аффтор просто хочет иметь [u]пускатель с нормально закрытыми силовыми контактами[/u], такие есть, но мне как-то не попадались...
имхо купить другой обычный пускатель взамен сгоревшего, и раз в год делать ему ППР.

aska 2 29.07.2012 21:57

RR7 - Ваш вариант прост, но крайне не надежен. Сами убедились!
1. В линейке АВВ существуют двухпозиционные реле на 10 А на дин-рейку для осуществления функции АВР вторичных цепей (для вас идеальный вариант - нет катушек постоянно находящихся под током)с "управлением по двум сигналам". попробуйте поспрашать у них более мощные аналоги.
2. У контактора фиксированное (исходное)положение - отключено. Этот аппарат не для вашего случая - мощный аппарат для жестких условий эксплуатации (частые включения оборудования от 160 кВт со всеми сопутствующими особенностями. Расписывать не буду)
3. Автоматические выключатели с электроприводом.
4. Тиристорный реверсивный контактор.
Выбирайте!

aska 2 29.07.2012 22:09

16-zug17 >"реле времени нужно для избежания случайного одновременного включения и исключения бросков напряжения в сети при включении всех нагрузок на линии."
Не совсем так: 1.Одновременно они не включаться - для этого делается механическая или электрическая блокировка катушек через нормально закрытый контакт "соседа" . 2. Реле времени и броски напряжения - чет не чего не понял, набор слов какой-то. Очевидно Вы имели ввиду защиту от частого переключения при кратковременных провалах напряжения, с целью увеличения ресурса.

mayor 30.07.2012 04:37

Купите выключатель с моторным приводом.

mayor 30.07.2012 04:40

Или курите это [url]http://www.etm.ru/files/kontaktori-s-magnitnoi-zaschelkoi-serii-cr.pdf[/url] Сами не знаем, чего хотим )))

RR7 30.07.2012 21:55

20-aska 2 > ну лампы у меня все равно тухнут. люменесцентные. напряжение и так какашка. село. 170-150 вольт

uhaha 31.07.2012 08:41

чо то вспомнилась АВР, там стоит реле контроля фаз - на каждую фазу по катушке, контакты релюшек включены последовательно, короче при пропадании любой фазы, после регулируемой задержки катушка контактора отключается, и подключается резервный ввод на другом контакторе. Вот такое реле. Мне кажется, если подумать то можно для вашего варианта употребить его
[url=http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-08.html][img]http://www.meandr.ru/foto/el-11m-08_big.jpg[/img][/url]

UdaF 31.07.2012 17:55

23-RR7 >"...напряжение и так какашка. село. 170-150 вольт..."
вот поэтому и сгорел пускатель. напряжение ниже - значит ток в цепи управления будет выше, и катушка будет греться и со временем сгорит.
хз что тут посоветовать... мб для питания цепей управления поставить старые совецкие стабилизаторы? - в деревне их найти, я думаю, реально.

Hi_Com 01.08.2012 11:10

[quote=UdaF;26185430]напряжение ниже - значит ток в цепи управления будет выше[/quote]

А по подробнее ?

барисыч 01.08.2012 11:14

26-Hi_Com >"Мощность то одинаковая" (c)американский студент.

Hi_Com 01.08.2012 11:21

27-барисыч >ага, и провод на катушке мистер макдональдс перемотал шоб сгорело......

миг3 02.02.2013 16:32

Контакторы вообще-то имеют устройство гашения дуги.

mayor 02.02.2013 17:39

При переходе с фазы на фазу наде делать паузу не меньше секунды на завершение всех переходных процессов, если этого не сделать всегда будете попадать на скачи тока при коммутации.