0
- 30.09.2016 - 15:27
|
Имеется схема http://s016.radikal.ru/i335/1609/ff/3f263ccb0dc3.jpg Не могу понять назначение контактора QM3.2 Он же закорачивает все фазы друг на друга? Я в трёхфазных сетях не силён.. | |
1
- 30.09.2016 - 16:33
| Он переключает подключение двигателя из треугольника в звезду и наоборот. Ни чего там не коротиться - F2.1 - это реле на соответствующее напряжение сети. | |
2
- 30.09.2016 - 19:31
| F2.1 - тепловое реле. | |
3
- 30.09.2016 - 19:33
| Да и схема какая-то не правильная... | |
4
- 30.09.2016 - 21:15
|
А что неправильного?
Отредактировано simatic; 30.09.2016 в 21:17. Причина: А | |
5
- 30.09.2016 - 21:21
| 3-Радан >Всё правильно, присмотритесь к обозначению выводов дрыгателья. Верхние, горячие - U1 V1 W1, нижние холодные - W1 U1 V1. Тоже сначала покосился. Всё норм | |
6
- 03.10.2016 - 21:45
|
Классическая схема запуска мощных асинхронных электродвигателей, именуемая звезда-треугольник. Вначале включаются контакты -QM3.1 и -QM3.2. -QM3.2 замыкает концы обмоток, тем самым схема получается "звезда", где на каждую из трех обмоток приходит свое напряжение L1, L2, L3. Через промежуток времени -QM3.2 отключается и включается -QM3.3, получаем "треугольник". На обмотку U приходит питание L1L2, на обмотку V L2L3, на обмотку W L3L1. Кстати тепловое реле -F2.1 подключено неверно, оно должно стоять после -QM3.1. | |
7
- 06.10.2016 - 23:12
| | |
8
- 16.10.2016 - 20:45
| Похоже двигатель 2-х скоростной. на пример: звезда - 3000 об/мин, треугольник - 1500. | |
9
- 17.10.2016 - 11:39
| Да ну! А сколько обмоток должно тогда быть? | |
10
- 20.10.2016 - 21:39
| ничего он там не 2-х скоростной,запуск на звезде,потом на треугольник переходит.в силу того что двигатель расчитан на работу треугольником на 380в,это означает,что звезда уже расчитана на 660-690в.следовательно при запуске на звезде,двигатель работает не на номинальной мощности(обмотка звезды более высоковольтная,нежели треугольник).обороты зависят от количества полюсов двигателя,у двигателя с переключением звезда-треугольник не происходит какой-либо хитрой коммутации обмоток,следовательно количество оборотов неизменно при работе в обоих режимах.необходимо учитывать что двигатель с включением обмоток звездой на 380в,в режиме треугольника работает только на 220в есно 3-х фазной сети. | |
11
- 21.10.2016 - 14:38
|
Да, двигатель односкоростной, и питание от обычной трёхфазной сети. Двигатель на 22 кВт. | |
12
- 23.10.2016 - 09:56
| Главное, чтобы он был на 660/380В, а то враз крякнет на "треугольнике". | |
13
- 24.10.2016 - 12:57
|
не,ну немного треугольник с напряжением 220в,отработает на 380в.минут 30 наверное сдюжит.... а так,да предыдущий оратор все верно говорит. | |
14
- 24.10.2016 - 14:14
| Не выдюжит. Проверено. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |