Знакомый купил светодиодные лампы (с обычным цоколем), поставил в ванной, при работе они дают сильное мерцание, иногда мерцание на несколько секунд прекращается, потом снова начинают мерцать. Дело по видимому не в лампах, т.к. одну такую лампочку вкручивали в настольный светильник и проходили по комнатам, втыкали в розетки, работает нормально. Кроме того мерцают они синхронно. Но это отдельная линия на свет, кроме ламп освещения ничего в этой линиии больше нет, что могло бы давать такой эффект?


Гость
1 - 23.09.2012 - 10:21
отсутствие нармального драйвера в лампе, ну или высохший кондюк фильтра
Гость
2 - 23.09.2012 - 12:52
А на этой линии случайно нет какого-либо прибора для защиты ламп накаливания, вроде медленного запуска итд.
Гость
3 - 23.09.2012 - 18:30
Светодиодные или сберегайки? Если светодиодные,то замеряй напругу на этой линии-при превышении будут моргать,потом помрут...
Гость
4 - 23.09.2012 - 18:33
А,да,а на какое напряжение эти лампы-если на 12 вольт,то может так делать преобразователь с 220 на 12. Мы ведь не знаем,с каким адаптером или как в комнатах пробовали.
5 - 23.09.2012 - 20:46
Светодиодные лампы на 220в. Про устройства защиты ламп накаливания уточню, но насколько знаю, не было.
Гость
6 - 23.09.2012 - 22:04
Хотел бы я знать схему соединения этих диодиков и наличие драйвера...В автомобильных(надеюсь,не во всех)-никакого драйвера,а тупое соединение последовательно-параллельно,хоть и с резисторами...Купил пару на габариты и неделю не отъездил-сначала заморгали,потом погасли,после разборки и изучения зарёкся покупать.Если снова захочу(а чего-то хочется долговечного)-узнаю про гарантию и сохраню чек!
7 - 24.09.2012 - 17:45
Попробовал эту группу освещения перекинуть на другую фазу, мерцание пропало.
Гость
8 - 28.10.2012 - 22:54
6 А что про такое скажите?

http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm

http://www.audi-club.ru/forum/showth...=272569&page=2
9 - 28.10.2012 - 23:54
8-Josef >а чё говорить, круто, с картинками, для конкретных автолюбителей.
Гость
10 - 29.10.2012 - 00:35
Неисправный выключатель или неконтакт в распредкоробке, патронах, разводке...
Гость
11 - 29.10.2012 - 00:39
Перегрузка фазы, сварка...
12 - 29.10.2012 - 07:10
7-бродяжник > В продолжение истории. Перемена фазы успеха не принесла, короткое время поработало нормально, а потом опять замигало, а я уже успел тут написать, что усё в порядке.
Потратил пол-дня на поиски причины. Включал одну из светодиодных ламп напрямую в щитке, до автоматов, там работает всё нормально. Вскрыл на "мигающей" линии распредкоробки и выключатель, всё нормально. В конце концов вкрутил в параллель с этими светодиодными, одну лампу накаливания, мигание пропало и до сих пор работает нормально, но стоит лампу накаливания выкрутить, опять начинает мигать. Т.е. мигание устранил, но причину так и не нашел.
Гость
13 - 30.10.2012 - 23:34
Поменять выключатель на БЕЗ подсветки.
14 - 31.10.2012 - 00:02
13-аскари > Тупо снял выключатель и замкнул провода, ничего не дало.
Гость
15 - 01.11.2012 - 13:28
Всё понятно, на этой линии сидит какойто потребитель с тиристорным стабилизатором или регулятором, они панически не любят инверторных источников. Лампочка накаливания делает нагрузку активной, убирает реактивности, так как потребляет много больше всех светодиодных. Вывод попробовать поставить с фазы на землю или ноль большой конденсатор бумажный 10-30мкф на 450 и более вольт (не электролитический).
Гость
16 - 01.11.2012 - 20:47
Я пока не углублялся,но,если в девятиэтажке фаза раскидана на 3 этажа,то один говняцкий девайс такие козюки может сделать всем сидящим на этой фазе?
Гость
17 - 01.11.2012 - 20:49
Т.е. пришло время ставить фильтр на каждом квартирном вводе?
Гость
18 - 02.11.2012 - 10:55
Цитата:
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
на этой линии сидит какой то потребитель с тиристорным стабилизатором или регулятором,
А не может этим быть сама лампа ?
Гость
19 - 02.11.2012 - 13:53
На другой фазе эта лампа прекрасно работает, и в светодиодных лампах никогда тиристоров не видел
Гость
20 - 02.11.2012 - 15:50
Модемы и подобная хрень может так свистеть. Повкручивай у соседа-это местное или шире?
Гость
21 - 03.12.2012 - 16:21
гм..... приехали светодиодные лампы с Ebay http://www.ebay.com/itm/330804950451...84.m1439.l2649
Мало того что толком они не светят, так ещё и мигают.... питаются через трансформтор в люстре 12v..
Гость
22 - 03.12.2012 - 16:40
21) Запитайте через приличный БП+источник тока, поставьте конденсатор после входного мостика электронного "трансформатора" - короче, питать постоянным током.
Гость
23 - 03.12.2012 - 19:58
22-saurus > транс НЕ электронный... катушка там на хз скока кило весом )
Гость
24 - 03.12.2012 - 20:24
22-saurus >точно, не подумал что у меня переменка... поэтому и мигают... нада потестить на постоянном, спасибо за подсказку )
Гость
25 - 04.12.2012 - 07:32
Для дневных ламп ставил кондёр паралелно сети 0,1 мкф


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены