0
- 02.03.2016 - 17:52
|
Собственно, может у кого завалялся? Нужен на 150-200 ватт 200в/12в понижающий трансформатор именно гальванически развязанный, чтобы не пробило 220 на вторую обмотку дабы использовать 12 вольт в очень влажном помещении. Ну и соответственно цена вопроса?
| |
1
- 03.03.2016 - 07:34
|
Любой трансформатор является гальванической развязкой. Другое дело что есть трансы с экраном между обмотками и ,заземлив его, получите доп защиту от пробоя. | |
2
- 03.03.2016 - 08:59
| Если уж совсем страшно ищите трансформатор с первичной и вторичной обмотками на разных стержнях или в масле вот такой: http://ay.by/lot/transformator-220-1...010802238.html .... Или просто возьмите любой 220/12 и измерьте сопротивление изоляции между обмотками и проводите эту процедуру каждые 6 месяцев как написано в правилах техники безопасности. | |
Модератор 3
- 03.03.2016 - 09:32
|
0-Prof > Транс устанавливается ВНЕ "очень влажного помещения" (если возможно), а уже вторичка 12В тянется в куда надо. Это если по-уму. Если же и транс должен мокнуть в луже, то лучше его пропитать парафином или взять полностью залитый компаундом, типа такого Выводы токоведущих частей после монтажа - покрыть цапон-лаком или таким вот составом (его желательно раз в год "освежать") Этот состав сделан на основе парафина (воняет церезином). По словам рыбаков, электроника после обработки не боится ныряния в воду ненадолго (без обработки дохнет). С их же подачи я в машине обработал соединения высоковольтных цепей зажигания и всякие разъемы, куда влага попадает (в "девятке" таких мест - почти все). Результатом пока доволен (электрика гораздо реже сбоит), года два уже прошло. | |
4
- 03.03.2016 - 19:00
| Позвоните 9183355500 с 10 до 22, поговорим. Есть варианты | |
5
- 04.03.2016 - 06:09
| В после.Березовой за витаминкомбинатом такие изготавливают. Есть и в корпусах с 36 вольт на выходе. Улица Коломойского погугили — найдешь. Обмотки разделены. Выпускаются варианты от 200 до 500 ватт. Напряжения любые. | |
6
- 04.03.2016 - 22:18
| 2-aska 2 >Да-да я именно такой и имел в виду. | |
7
- 04.03.2016 - 22:20
| 3-юююю > Само собой, что вне влажного помещения, но 12 вольтовую нагрузку в 150 ватт далеко не протянешь, насколько я понимаю будет большое падение напряжение или нужен провод с большим сечением. | |
8
- 04.03.2016 - 22:23
| 5-Mustang > Гугулил, Янексячил и даже Майлил, но ничего не нашел такого. Если можно ссылку в личку скинь... | |
9
- 04.03.2016 - 22:25
| 3-юююю > не в луже мокнуть не будет, но стоять будет неподалеку от мокрого помещения... | |
10
- 04.03.2016 - 22:25
| 4-wlad48 >сегодня уже поздно, завтра наберу.. | |
11
- 07.03.2016 - 11:12
| 8-Prof > http://xn--1-ttbkao.xn--p1ai/oso1k.htm | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |