0
- 04.12.2012 - 15:25
|
предлагают квартиру в ЖСК, но смущает мощность электричества на 40-рок квартир 100 кв.... как то это мало...
| |
1
- 04.12.2012 - 15:26
| 100 кВт | |
2
- 04.12.2012 - 16:05
|
2,5кВт на квартиру? Маловато как-то - это можно либо 1 чайник, либо 1 утюг, либо одну стиральную машинку включить. Для современной квартиры реальные цифры 3-7кВт (автоматы на 16 или 32 Ампера соответственно) - это при условии, что печка газовая. Какая потребляемая мощность при электрической плите я не знаю. | |
3
- 04.12.2012 - 17:31
|
ваще-то в среднем вроде бы 1квт на квартиру. Ну, может с учотом байлеризации - два. | |
4
- 04.12.2012 - 17:32
| 2,5 на квартиру мало, а на 100 на дом может оказаться нормально. Какова вероятность того, что все разом включат чайник или утюг? А без этих мощных устройств потребление весьма невелико: ЖК-телевизоры, лампы-энергосберегайки, ноуты. | |
5
- 04.12.2012 - 17:34
| 4-бродяжник >в июне видно будет | |
6
- 04.12.2012 - 18:48
| 3-Гавайские субтитры > на сегодня - не меньше пяти. А учитывая краснодарское лето - все эти пять будут востребованы. | |
7
- 04.12.2012 - 19:15
| 5 КВт на квартиру это уже катастрофа. Даже при наличии газа. А 2,5 это невыносимо. На вишняках 4 КВт на палатку. | |
8
- 04.12.2012 - 19:17
| Да, про наше лето я забыл.:))) | |
9
- 04.12.2012 - 19:24
| вероятность? элементарно: буднее утро. всем на работу к 8 и 9. кофе - чай - утюг - мужу рубашку погладить - фен для жены. вечер: чай-кофе - чайник-кофеварка-микроволновка, чуть далее стиралка и посудомойка. не считая хлебопечек, мульти и пароварок и остальной техники. добавляем модный точечный свет с галогенками - они ватт по 20-50, но обычно их не пару штук ставят. у меня например в ванной их 8. сплит при этом можно не ставить. не хватит мощности. стабилизаторы обладают отрицательным сопротивлением и при недостаточном номинале вводного автомата непринужденно вырубают общедомовой автомат. по опыту 5 КВт хватает еле-еле. | |
10
- 04.12.2012 - 20:12
|
4-бродяжник >6-Winny > речь идет про ОБЩУЮ линию. На сорок квартир. Говорю, в среднем считают по 1квт на 1 квартиру. если все всё включат, то даже мегаваттовой линии будет мало =))) | |
11
- 04.12.2012 - 21:02
|
10-Гавайские субтитры > В среднем вроде как 2,5 получается. Лень мне идти брать ключ у старшей по дому и засекать среднее потребление в разное время суток в нашей пятиэтажке, а так весь этот разговор на уровне ИМХО. | |
12
- 04.12.2012 - 21:35
|
11-бродяжник > Вот чо нарыл http://www.kolaregion.ru/virtualnaya...=2&commid=3076 (правда, ничо там не понял) =) | |
13
- 04.12.2012 - 21:48
|
10-Гавайские субтитры > Ну вот ты и подсчитай ОБЩЕЕ потребление августовским вечером, часов так в 19... или в межсезонье в тоже время, перед тем, как отопление включат. А ведь автомат в щитовой дома поставят такой, который будет отрубаться по пиковому току, а не по среднестатистическому за день, да и проводку соответствующую проложат и разведут по квартирам. Если автор ничего не путает... | |
14
- 04.12.2012 - 22:11
| подозреваю, что гораздо ниже 2-х киловатт =)) Другое дело, если к примеру отрубят зимой отопление и все включат киловаттные обогреватели. Или если в квартирах там у всех электроплиты. Тогда ховайся. =) | |
15
- 04.12.2012 - 22:58
|
Электроплита с духовкой - 5-7 квт, масляный радиатор - 1...2 квт, электрочайник - 2.2 квт, пылесос - 1,5 квт Сплит-система 3-4 квт можно погуглить в сети. Кроме средних, есть пиковые нагрузки - пусковые токи холодильника,СС, импульсные БП компьютера, телевизора. На частное домовладение - 5,5 ква (что маловато...) | |
16
- 04.12.2012 - 23:00
| +15) Нужно хотя бы 220 ква. | |
17
- 04.12.2012 - 23:15
| Вот тут - http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=9012#i98587 вроде есть расчеты на эту тему, но сейчас уже лень штудировать. | |
18
- 05.12.2012 - 00:23
|
15-saurus > в среднем они обычно выключены. Да и вообще, рубильники ставят на 3квт. Соотв. во ширину канала почти вписывается. Узнать, на скоко там выставлены рубильники в квартирах, и если не более 3-х кило (у меня к примеру - 5), то значит линия выдержит. | |
19
- 05.12.2012 - 07:30
|
ХЗ учитывая сильную застройку того мкр, думаю в последствии увеличить мощности будет сложно... я сам почитал и прикинул что нужно как минимум 5 ква на квартиру... провода может и выдержать и более, но когда будет оплата за свет, там формула у них есть хитрая, если мощности потребленные будут превышать 100 ква, то будет нехилый штраф, который раскидают на всех жильцов дома... или я не прав? | |
20
- 05.12.2012 - 08:46
|
15-saurus > Сплит-система 3-4 квт Это где ж ты такую сплит систему нашёл? в большом супермаркете что-ли? Современный мощный кондиционер потребляет 800 ватт. 0-aracl > А сколько ампер вводной автомат? | |
21
- 05.12.2012 - 08:59
| застройщик не дает такую информацию. а сколько он должен быть? стоит узнавать? | |
22
- 05.12.2012 - 09:35
|
У мну на входе 1х25 и 2х16 = 57*220 = 12.5 КВ. Вряд ли когда такая мощность использовалась. | |
23
- 05.12.2012 - 09:49
|
19-aracl > дело не проводах, а в мощности, которую могут предоставить. 2,5кВт это довольно мало на квартиру. Когда все жители дома по-включают свои электроприборы, то будет потребляться большая мощность. И мощности 100 кВт не хватит на целый дом, и как следствие будет низкое напряжение. И при низком напряжении возможно какие-то электроприборы не будут работать: холодильники (в основном современные), микроволновки, сплитсистемы, свет будет тусклым и т.д. У нас была такая ситуация несколько лет назад. После мощность увеличили, но все равно не хватает по вечерам (да и утром тоже): микроволновка всё же слабо греет и свет не такой яркий. Как тут уже писали, особенно будет явно ощущаться недостаток мощности зимой/летом и утром/вечером. Сейчас очень много электроприборов: утюги, электрический чайник, телевизор (у кого 2 и больше), компьютеры, ноутбуки, сплитсистемы, освещение, и т.д. Вероятность очень большая, что предоставляемой мощности в 100 кВт не хватит на дом. А если в доме нет газа, и установлены электроплиты - то вообще будет *опа. | |
24
- 05.12.2012 - 09:51
|
Вообще есть госты/снипы. Мне лень искать, вот что нашел: elektroas.ru/ckolko-sostavlyaet-dopustimaya-moshhnost-elektropriborov-v-kvartire как минимум на квартиру нужно 4,5 кВт | |
25
- 05.12.2012 - 10:14
|
Ребят, всё ж таки берется не 5квт умноженные на количество квартир, а с определенным коэффициентом. Иначе, если в Краснодаре 100тыс. квартир и каждую умножать на 5квт., то просто ещё три элетростанции надо построить чтоб такую мощность обеспечить. В той ссылке, что дал в №17 как раз это и разложено, что чем больше квартир в доме, тем меньше коэффициент, но там дурацкая реклама камаза посреди страницы и не убирается, у меня IE, возможно с другим браузером можно посмотреть. | |
26
- 05.12.2012 - 10:19
| Возможно нормативы эти устаревшие, в идеале было бы увеличить нормативы нагрузок, но пока действуют и скорее всего 100кВт на 40 квартир по документам нормально и им просто не дадут больше. | |
27
- 05.12.2012 - 10:51
|
25-бродяжник > да, наверное вы правы. вероятность, что все вместе придут домой и включат электроприборы на полную очень маленькая. Ради интереса прикинул приблизительно: Если взять мощность на квартиру 4.5 кВт, то по расчетам нужно будет 30,24 кВт на весь дом. Но это приблизительно, лень разбираться в тех формулах, а главное нужно знать мощность на квартиру. | |
28
- 05.12.2012 - 15:10
|
25-бродяжник > камаза не видел, вот что выдернул: Нагрузки на вводах в квартиры в основном (~95%) находятся в интервале от 1 до 5 кВт. В состав электроприемников квартир II категории входят: освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник. 3.1. Расчетную нагрузку линий питания электроприемников квартир следует определять по формуле: Ркв = Ркв.уд.(n1k1+....+nnkn), где Ркв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по табл. 3.1. в зависимости от количества квартир, присоединенных к линии, типа кухонных плит и общей площади квартир; n1 - nn - количество квартир, имеющих одинаковую общую площадь; k1 - kn - повышающие коэффициенты для квартир площадью более 60 м2 определяются в соответствии с примечанием 3 к табл. 3.1. 3.2. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок: - для домов с газовыми плитами 5,5 - 7,0кВт / квартиру. - для домов с электроплитами 8,8 - 11 кВт /квартиру. Меньшие значения принимаются для жилых домов с малогабаритными квартирами социального назначения, строящихся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.06.99г. №325. Для выбора аппаратов защиты на линии питания электроплиты рекомендуется принимать величину расчетной нагрузки равную 7 кВт (32А). Примеры определения расчетных нагрузок. 1. Жилые дома II категории Исходные данные: - дом 2-х секционный 17-этажный с 1-м жилым этажом; - 4 квартиры на этаже (2 квартиры до 60м2; одна квартира 75м2; одна квартира 100м2); - 2 лифта на секцию - 5кВт и 3,5кВт; - количество квартир - 136, в т.ч. секция 1 - 68, секция 2 - 68. а) Нагрузка на линиях питания квартир определяется в соответствии с п. 3.1:. Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности. 1. Освещение общей площади - 25-30 Вт/м2 2. Розеточная сеть общей площади (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы утюги, холодильники, пылесосы) - 25-30 Вт/м2 3. Электроплита - 9-10,5 кВт 4. Стиральная машина - 2,2 кВт 5. Посудомоечная машина - 2,2 кВт 6. Сауны - 4-12 кВт 7. Джакузи с подогревом - 2,5 кВт 8. Душевая кабина с подогревом - 3,0 кВт 9. Водонагреватели аккумуляционные - 1,5-2 кВт 10. Водонагреватели проточные - 5-18 кВт 11. Кондиционеры - 1,5 кВт 12. Кухонные бытовые электроприборы - 4-5 кВт/квартиру 13. Теплые полы подогреваемого пола - 60-80 Вт/м2 Ориентировочные удельные нагрузки для домов I категории NN п. п. Характеристика квартир Удельная нагрузка, кВт/кварт, при числе квартир 1 3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 и более 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Дома с электроплитами до 9 кВт без саун, проточных водонагревателей и кондиционеров 16 12,8 8,2 6,1 5,1 4,6 4,2 3,8 3,2 2,9 2,6 2,2 2,1 1,8 2. 2.1 Дома с электроплитами до 10,5 кВт. Без саун и проточных водонагревателей 20 16 10,2 7,6 6,4 5,8 5,2 4,8 4,0 3,6 3,2 2,8 2,6 2,2 2.2 без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт 25 20 12,8 9,5 8 7,3 6,5 6 5 4,5 4 3,5 3,3 2,8 2.3 без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 18 кВт 32 25,6 16,4 12,2 10,2 9,3 8,3 7,7 6,4 5,8 5,1 4,5 4,2 3,6 2.4 с саунами мощность до 12 кВт, без проточных водонагревателей 25 20 12,8 9,5 8 7,3 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,3 2,8 2.5 с саунами мощностью до 6 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 8 кВт 25 20 12,8 9,5 8 7,3 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,3 2,8 2.6 с саунами мощностью до 12 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт 32 25,6 16,4 12,2 10,2 9,3 8,3 7,7 6,4 5,8 5,1 4,5 4,2 3,6 ЗЫ а если квартира постоянно будет потреблять 2,5 киловаттов хотя бы даже днем, то это за месяц будет 750 киловатт. =)) Так што думаю, раза в два меньше в среднем. | |
29
- 05.12.2012 - 15:32
| Мда, таблицы поставленные напопа читаются трудновато.))) | |
30
- 05.12.2012 - 15:52
|
как бы там ни было, мощности должно хватить. Но - впритык. И еще важно, не висят ли на этой линии такие причиндалы как лифты, освещение в подъездах и пр. А если в квартирах греют еду на электроплдитах, то ну ево нафиг. =)) | |
31
- 06.12.2012 - 09:41
| 21-aracl > 100 КВт - это не максимальная мощность, а усреднённая, усреднённая мощность 2,5 на квартиру - это вполне нормально. По вводному автомату можно прикинуть максимальную, думаю что там будет побольше немного. | |
32
- 06.12.2012 - 18:37
|
31-GrandKaa > +1 | |
33
- 10.12.2012 - 19:54
| Я 230 кВт в скворечнике 70 м2 потребляю за месяц - печка электрическая,микроволновка, 2а компа, телек,ст. машинка, утюг, фен. - В день получается 230/30=7,66 кВТ - в час 0,31. Так что норм -звиняйте за корявый текст. | |
34
- 10.12.2012 - 20:23
| у вас рубильник должен быть в среднем на 2,4-3 квт, так что не надо тута =) | |
35
- 10.12.2012 - 20:24
|
+34 и проводка бы погорела нафик. =)) | |
36
- 10.12.2012 - 21:58
|
Потребить - не проблема. Проблема - не потребить :) | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |