Всех приветствую. подскажите пжлст, как избежать пульсацию давления в газопроводе..? Регулятор давления стоит древний, как тот черт. РДБК1-100Н (В). заранее благодарен | |
1
- 17.04.2015 - 18:45
| Вызвать специалистов, полагаю. А то Вам тут насоветуют так, что подорвётесь нафиг ... и полквартала заодно снесёте. | |
2
- 18.04.2015 - 06:51
| может вода в газопровод попала или грязь на рабочие поверхности клапана - чистить, смазывать, продувать (я так думаю) | |
3
- 19.04.2015 - 08:33
|
0-basilic > Вы задаёте вопрос в надежде, что он элементарный. Над такими вопросами ломают голову конструкторы и учёные и в гидродинамике и в аэродинамике, придумывают сложные теории, моделируют, испытывают, диссертации пишут, ... :) Для Вашей задачи желательно оценить хотя-бы частоту пульсаций. Тогда можно составить список источников их возникновения и может удастся устранить причину. Источниками пульсаций могут быть, например, такие элементы линии как: обратные клапаны, нежёстко закреплённые манжеты вентилей, заглушенные ответвления и т.д. С другой стороны, устойчивые колебания будут наблюдаться при возникновении резонансных частот, которые зависят от длины линии и скорости звука в ней. | |