Подключение мощного потребителя в многоэтажном доме

Гость
0 - 20.08.2013 - 14:44
Уважаемые форумчане, нужен совет для чайника ))))
Дано: дом постройки 1976 года, бывшее общежитие. На этаж подходит три фазы к одному автомату на 100 ампер, затем каждая фаза "распределяется" по этажу (левая часть, центр, правая часть по одной фазе) и проводка каждой комнаты "завязана" на автомат на 16 ампер. Нулевой провод стояка через болт подключен к уголку, к которому также через болты подключены все "нули" по всем комнатам. Судя по всему отдельное заземление отсутствует, корпус распред.щитка ни к чему не подключен. По словам электрика, который обслуживает дом, в доме реализована схема "глухозаземленной нейтрали".
Задача: устанавливаю проточный магистральный водонагреватель на 6кВт. ДЛя обеспечения надежности подвел к щитку отдельную линию, установив автомат типа 2Р (не нашел 1Р+N) и УЗО. Возникает вопрос о заземлении корпуса на случай пробоя ТЭНов.
Как сказал этот электрик, что корпус подключать отдельной линией на нейтраль в щитке.
Делать отдельное заземление около дома проблематично (мало места вне асфальта и не уверен, что забивая штыри, не уткнусь в коммуникации).
Насколько я понял, предлагаемый вариант заземления имеет опасность, что если на нуле в стояке по каким-либо причинам появится потенциал, то и корпус нагревателя будет под напряжением. Есть ли какие-либо варианты защиты в таком случае? Допустим, поставить мощный диод с тем, чтобы не допустить движения тока от щитка на корпус (прошу заранее простить, если что-либо напутал, я еще не силен в электрике).
Заранее спасибо.



Гость
1 - 20.08.2013 - 19:17
http://www.balancer.ru/tech/forum/vi...c.php?id=54222
Гость
2 - 20.08.2013 - 19:44
проточный ЭЛЕКТРОнагреватель - зло и развод.
Ставьте накопительный ЭЛЕКТРОбойлер на 2,5 кВт и всем будет счастье
Гость
3 - 21.08.2013 - 09:34
УЗО уже одна из мер от косвенного поражения током. Если есть защитное заземление совмещено с рабочим нулем, подключить защитный проводник до УЗО, однако, есть опасность появления там опасного потенциала (в случае отсутствия отдельного заземляющего контура) поэтому считаю УЗО уже минимально допустим ой защитой для нагревателя.
Гость
4 - 23.08.2013 - 07:51
Что вы себе страхов нагоняете, ей богу. Правильно вам электрик сказал. И в правилах устройства электроустановок ПУЭ глава 1 почитайте про систему уравнивания потенциалов. И не нужно вам никакое заземление под окном. С сообщением №2 полностью солидарен.
Гость
5 - 23.08.2013 - 11:17
УЗО для мокрых помещений на 5-10 мА. от 2000 руб.