0 - 19.02.2012 - 20:24
Помогите плиз. Купили дом, обгрев от электро котла (12кВт). Днем делаю ремонт, ночью в нем не ночую. Несколько дней назад по ночам стал выключаться автомат (32) через который запитан котел, утром приезжаю включаю, целый день работает не отключаясь. Менял автомат, не помогло. Обратил внимание, что раньше котел периодически отключался (при нагреве до нужной температуры) и включался, сейчас этого не происходит. Подскажите где искать подвох.


Гость
1 - 19.02.2012 - 20:35
up
Гость
2 - 19.02.2012 - 20:38
Цитата:
Сообщение от sister Посмотреть сообщение
Подскажите где искать подвох.
В системе управления.
Там термореле стоит? Ну как раньше на утюге?
Котёл автоматический?
Гость
3 - 19.02.2012 - 20:51
там стоит датчик температуры воды и датчик температуры воздуха. котел автоматический
Гость
4 - 19.02.2012 - 21:14
Цитата:
Сообщение от sister Посмотреть сообщение
там стоит датчик температуры воды и датчик температуры воздуха. котел автоматический
эти датчики куда то подключаються, а это, что то, отключает и включает котел- смтореть его )
Гость
5 - 19.02.2012 - 21:28
4-sister > проверте датчики на предмет обрыва проводов. 98 % что именно из-за этого. Если контакт есть, то выньте датчики из котла и попробуйте зажигалкой - только осторожно, сработает или нет. Датчик температуры воздуха можно проверить просто разогревая рукой.
Гость
6 - 19.02.2012 - 21:35
попробую.спасибо
Гость
7 - 19.02.2012 - 22:22
С трудом верится, что автоматика периодично организует короткое замыкание. Как включен котел? Точно на 3 фазы ?
8 - 20.02.2012 - 08:12
Обогревать дом электричеством это ж рехнуться как дорого?
Гость
9 - 20.02.2012 - 09:00
9-Ёроол Гуй > дорого, но не "рехнуться".
Если других альтернатив нет, то почему бы и не электричеством?
10 - 20.02.2012 - 09:16
10-Lomm > по-моему, уж всегда можно прикупить "буржуйку" и тонны три угля.. думаю, существенно дешевле будет.
11 - 20.02.2012 - 09:17
Или , лучше, булерьян.
Гость
12 - 20.02.2012 - 09:59
11-Ёроол Гуй > и кизяком топить можно.
Вопрос ведь в удобстве.
Гость
13 - 20.02.2012 - 11:07
Возможно днем нагрузка на сеть больше и напряжение проседает ниже 220 В. Соответственно ночью выходит в норму и котел разкочегаривается до сработки автомата.
Гость
14 - 20.02.2012 - 13:44
если автомат 32 - это 32 А, то 12 кВт котел на него посадить не получиться - автомат должно вообще постоянно вышибать. не выключатся может потому, что холодно.
Гость
15 - 20.02.2012 - 13:59
vxg дык при заниженном напряжении днем и не вышибает :))
Гость
16 - 20.02.2012 - 19:53
14-aivariz > вы пост нуль читали?
Гость
17 - 20.02.2012 - 20:28
да для автомата это предельная нагрузка как котел, частые скачи напряжения и все автомат выключился
Гость
18 - 21.02.2012 - 08:17
Автомат 32а - это 7 ква на все про всё. Ставьте термостат на более низкую температуру. Должно вышибать.
Гость
19 - 24.02.2012 - 22:04
I=P:(1,73*0,38)= 12:(1,73*0,38), кос фи=1 для нагревательного элемента, коэф спроса=1, имеем 18 А для 3х фазной сети, 32А автомат с головой
Гость
20 - 25.02.2012 - 22:43
20 - с чего решили что там три фазы и что котел стоит на межфазном? в любом случае автор давно пошел решать проблему а народ гадает на кофейной гуще
Гость
21 - 26.02.2012 - 16:26
если 220 или 380, но на фазное подключен, тогда спору нет, 32 А выбьет