0
- 19.02.2012 - 20:24
|
Помогите плиз. Купили дом, обгрев от электро котла (12кВт). Днем делаю ремонт, ночью в нем не ночую. Несколько дней назад по ночам стал выключаться автомат (32) через который запитан котел, утром приезжаю включаю, целый день работает не отключаясь. Менял автомат, не помогло. Обратил внимание, что раньше котел периодически отключался (при нагреве до нужной температуры) и включался, сейчас этого не происходит. Подскажите где искать подвох.
| |
1
- 19.02.2012 - 20:35
| up | |
2
- 19.02.2012 - 20:38
| В системе управления. Там термореле стоит? Ну как раньше на утюге? Котёл автоматический? | |
3
- 19.02.2012 - 20:51
| там стоит датчик температуры воды и датчик температуры воздуха. котел автоматический | |
4
- 19.02.2012 - 21:14
| эти датчики куда то подключаються, а это, что то, отключает и включает котел- смтореть его ) | |
5
- 19.02.2012 - 21:28
| 4-sister > проверте датчики на предмет обрыва проводов. 98 % что именно из-за этого. Если контакт есть, то выньте датчики из котла и попробуйте зажигалкой - только осторожно, сработает или нет. Датчик температуры воздуха можно проверить просто разогревая рукой. | |
6
- 19.02.2012 - 21:35
| попробую.спасибо | |
7
- 19.02.2012 - 22:22
| С трудом верится, что автоматика периодично организует короткое замыкание. Как включен котел? Точно на 3 фазы ? | |
8
- 20.02.2012 - 08:12
| Обогревать дом электричеством это ж рехнуться как дорого? | |
9
- 20.02.2012 - 09:00
|
9-Ёроол Гуй > дорого, но не "рехнуться". Если других альтернатив нет, то почему бы и не электричеством? | |
10
- 20.02.2012 - 09:16
| 10-Lomm > по-моему, уж всегда можно прикупить "буржуйку" и тонны три угля.. думаю, существенно дешевле будет. | |
11
- 20.02.2012 - 09:17
| Или , лучше, булерьян. | |
12
- 20.02.2012 - 09:59
|
11-Ёроол Гуй > и кизяком топить можно. Вопрос ведь в удобстве. | |
13
- 20.02.2012 - 11:07
| Возможно днем нагрузка на сеть больше и напряжение проседает ниже 220 В. Соответственно ночью выходит в норму и котел разкочегаривается до сработки автомата. | |
14
- 20.02.2012 - 13:44
| если автомат 32 - это 32 А, то 12 кВт котел на него посадить не получиться - автомат должно вообще постоянно вышибать. не выключатся может потому, что холодно. | |
15
- 20.02.2012 - 13:59
| vxg дык при заниженном напряжении днем и не вышибает :)) | |
16
- 20.02.2012 - 19:53
| 14-aivariz > вы пост нуль читали? | |
17
- 20.02.2012 - 20:28
| да для автомата это предельная нагрузка как котел, частые скачи напряжения и все автомат выключился | |
18
- 21.02.2012 - 08:17
| Автомат 32а - это 7 ква на все про всё. Ставьте термостат на более низкую температуру. Должно вышибать. | |
19
- 24.02.2012 - 22:04
| I=P:(1,73*0,38)= 12:(1,73*0,38), кос фи=1 для нагревательного элемента, коэф спроса=1, имеем 18 А для 3х фазной сети, 32А автомат с головой | |
20
- 25.02.2012 - 22:43
| 20 - с чего решили что там три фазы и что котел стоит на межфазном? в любом случае автор давно пошел решать проблему а народ гадает на кофейной гуще | |
21
- 26.02.2012 - 16:26
| если 220 или 380, но на фазное подключен, тогда спору нет, 32 А выбьет | |