К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Установили эл подстанцию рядом с домом, есть ли нормы по расстояние от жилья?

Гость
0 - 23.12.2012 - 19:00
Поставили напротив входа, возможно ли , что то сделать? С одной части дома мусорки поставили , а с другой подстанцию.


Гость
1 - 23.12.2012 - 19:44
В соответствии с таблицей 4.2.5 главы 4.2 Правил устройства электроустановок (глава утверждена Приказом Минэнерго РФ №242 от 20.06.2003 года) наименьшее расстояние от токоведущих частей трансформаторной подстанции (до 10 КВ) до верхней кромки внешнего забора или до здания и сооружения должно составлять 2,2 м.

По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости (абзац 1 п. 4.2.131 вышеуказанной главы Правил устройства электроустановок).

Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума) (абзац 3 п. 4.2.131 вышеуказанной главы Правил устройства электроустановок).

Таким образом, необходимое расстояние от трансформаторной подстанции до Вашего жилого участка должно соответствовать допустимым нормальным уровням звукового давления (шума) от трансформаторной подстанции и правилам пожарной безопасности и должно быть не менее 2,2 м.

На основании абзаца 2 п. 2.5.217 главы 2.5 Правил устройства электроустановок (глава утверждена Приказом Минэнерго РФ №187 от 20.05.2003 года) расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

В свою очередь, расстояние для охранных зон ВЛ напряжением 0,4 КВ должно соответствовать 2 м (согласно п. а) Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства от 24.02.2009 года № 160).

Таким образом, общие провода, тянущиеся от трансформаторной подстанции, должны проходить на расстоянии не менее 2 м до Вашего участка с жилым домом.
http://citofrez.ru/index.php?option=...50-32&Itemid=2
и вот еще со ссылками на законодат-во:http://docs.pravo.ru/document/view/19715620/
2 - 23.12.2012 - 19:55
по поводу мусорных контейнеров- п.8.2.5. абз.2 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10
более подробно:
http://izhcommunal.ru/dir/sanitarno_...5_10/5-1-0-392
Гость
3 - 24.12.2012 - 18:26
Цитата:
Сообщение от ПлатьеЦветаПобеды Посмотреть сообщение
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м
вроде ж 10 м


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск