Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 23.12.2012 - 19:00
|
Поставили напротив входа, возможно ли , что то сделать? С одной части дома мусорки поставили , а с другой подстанцию.
| |
1
- 23.12.2012 - 19:44
|
В соответствии с таблицей 4.2.5 главы 4.2 Правил устройства электроустановок (глава утверждена Приказом Минэнерго РФ №242 от 20.06.2003 года) наименьшее расстояние от токоведущих частей трансформаторной подстанции (до 10 КВ) до верхней кромки внешнего забора или до здания и сооружения должно составлять 2,2 м. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости (абзац 1 п. 4.2.131 вышеуказанной главы Правил устройства электроустановок). Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума) (абзац 3 п. 4.2.131 вышеуказанной главы Правил устройства электроустановок). Таким образом, необходимое расстояние от трансформаторной подстанции до Вашего жилого участка должно соответствовать допустимым нормальным уровням звукового давления (шума) от трансформаторной подстанции и правилам пожарной безопасности и должно быть не менее 2,2 м. На основании абзаца 2 п. 2.5.217 главы 2.5 Правил устройства электроустановок (глава утверждена Приказом Минэнерго РФ №187 от 20.05.2003 года) расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. В свою очередь, расстояние для охранных зон ВЛ напряжением 0,4 КВ должно соответствовать 2 м (согласно п. а) Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства от 24.02.2009 года № 160). Таким образом, общие провода, тянущиеся от трансформаторной подстанции, должны проходить на расстоянии не менее 2 м до Вашего участка с жилым домом. http://citofrez.ru/index.php?option=...50-32&Itemid=2 и вот еще со ссылками на законодат-во:http://docs.pravo.ru/document/view/19715620/ | |
2
- 23.12.2012 - 19:55
|
по поводу мусорных контейнеров- п.8.2.5. абз.2 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 более подробно: http://izhcommunal.ru/dir/sanitarno_...5_10/5-1-0-392 | |
3
- 24.12.2012 - 18:26
| вроде ж 10 м | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |