Добрый день. Моим родителям проводят газ на даче. Дом на даче 70м2 в 2 этажа. По улице уже проложили трубы, теперь нужно подвести в дом. Пришла женщина (точно не знаю кто она - технадзор или еще кто) и сделала предписание: перекрыть первый и второй этаж (тобишь лестницу каким-то макаром зашить), дабы газ (в случае утечки) не поднимался вверх. Заранее предупреждаю, что пишу со слов родителей. Могу где-то ошибаться. НО.... где найти техусловия, в которых черным по белому будет написано, как, что и где должно находиться по правилам. Ато какой-то бред получается. Пробовала искать, но никакой конкретики... какие-то общие фразочки. прошу прощения, если вдруг не в тему.... | |
1
- 13.07.2012 - 17:16
|
закажите техусловия, а потом проект на газификацию дома, и газовики сами все сделают, по наряду на работы. Женщина, что сделала предписание- оно хоть письменное? А то- пришла, непонятно чего наплела. Получается, что дома все должны с зашитыми вторыми этажами стоять, вдруг утечка.. | |
2
- 13.07.2012 - 21:09
| спасибо за отклик)) | |
3
- 13.07.2012 - 22:13
|
Газовики сделают свою работу, а остальное это ваше. Думаю они правы т.к. помещение где установлены газовые приборы должно быть изолировано от других жилых. Там довольно много таких "мелочей" по квадратуре, совмещенности + пожарные требования ... | |
4
- 14.07.2012 - 16:19
| 0-Шамаханская Царица > бред | |
5
- 14.07.2012 - 16:20
| какая то женщина? шахидка наверное... бред! | |
6
- 14.07.2012 - 19:33
| 5-dy1 >по существу, пожалуйста... киньте ссылку с техтребованиями для газификации жилых домов. буду благодарна)) | |
7
- 14.07.2012 - 19:35
| 1-Вежливая почти блондинка > вот именно, что никакого письменного предписания.... все как-то на словах, поэтому и возник вопрос. | |
8
- 14.07.2012 - 19:37
| 3-andrey333 > может посоветуете, что можно сделать.. просто, не возможно изолировать это помещение. Кател будет стоять в кухне, из которой лестница идет на второй этаж. | |
9
- 14.07.2012 - 20:54
|
ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ!!! Газовые приборы должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП по проектированию газоснабжения и « Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов», принятой Минстроем России. При использовании индивидуальных газобаллонных установок сжиженного газа целесообразна установка комбинированные электрогазовых плит. Внутренний объем помещений кухонь, м3 , и количество воздуха, удаляемого из помещения кухни, м3 /ч, в зависимости от типа установленной газовой плиты должны приниматься в соответствии с данными: Тип газовой плиты Газовая 4-комфорочная: Объем помещений кухонь, не менее, 15 м3 Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения, не менее, 90 м3 /ч Установку газовых отопительных теплогенераторов следует предусматривать, как правило, в отдельном помещении (топочной) на любом этаже при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно. Размещение отопительного теплогенератора на кухне разрешается при его мощности не более 60 кВт включительно независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя. При размещении теплогенераторов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении на любом этаже жилого дома, помещение должно отвечать следующим требованиям: высота - не менее 2, 5 м; объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3 ; помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0, 75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; естественное освещение - из расчета остекления 0, 03 м2 на 1 м3 помещения. В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт ее объем должен быть не менее 15 м3 плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплогенератора, а высота - не менее 2, 5 м. Кухня должна иметь окно. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0, 025 м2 Вентиляция помещения должна отвечать требованиям Примечание. При установке в кухни газовой плиты и проточного водонагревателя дополнительного увеличения объема помещения не требуется. Газовые проточные водонагреватели для горячего водоснабжения устанавливают на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены. Отопительные теплогенераторы следует устанавливать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены. Требования к помещениям , где устанавливаются газовые приборы (плиты, водонагреватели, отопительные котлы, камины, калориферы и др.), изложены в Извлечениях из СНиП 2.04.08-87*. | |
10
- 15.07.2012 - 09:54
| вот это я понимаю ответ!!! спасибо большое!!! | |
11
- 15.07.2012 - 11:24
|
"При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. " А разве этот пункт действует? На счет отдельного выхода. Вроде как окна достаточно | |