Гость
0 - 21.04.2014 - 09:28
привет.

на интерфейсе коммутатора имеются ошибки. снимаю через snmpget|snmpwalk их. после этого происходит clear counters на интерфейсе. НО snmpget|snmpwalk видит то количество ошибок которое было до clear counters, а на самом деле их =0.

подскажите куда копать.



Гость
1 - 21.04.2014 - 15:34
snmp-шные счетчики сбрасываются вроде только при ребуте и будут отличаться от тех что в cli
Цитата:
Q. Why do SNMP counters not return the same number as CLI show commands?
Цитата:
There are no methods to reset an SNMP counter to zero without the need to reload the device.
http://www.cisco.com/c/en/us/support...mpcounter.html

но могу и ошибаться
Модератор
2 - 22.04.2014 - 01:29
не верю что командой snmpget|snmpwalk можно что то сделать на макутаторе, любые действия по изменению чего либо на макутаторе только через snmpset
хотя может я устарел или ошибаюсь...
Модератор
3 - 22.04.2014 - 01:35
попробовал на пяти разных производяителях снимать через коммандную строку на фряхе

snmpwalk -On -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3

Результат одинаовый, может какое либо ПО используеться которое каунтеры запоминает тип ++?
Гость
4 - 22.04.2014 - 08:27
вышеупомянутый oid read only. если я правильно понимаю, ТС его и применят по назначению. ТС 5 минут выжидал ? а то может терпения не хватает.
Гость
5 - 22.04.2014 - 10:33
заряжаю snmpwalk
# snmpwalk -v 2c -c ciscosnmp [ip].1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
------------------------------------------------------
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10102 = Counter32: 207

т.е. на Gi0/2 присутствует 207 обшибочек

делаем
#clear cout Gi0/2
смотрим
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

опять заряжаю snmpwalk
#snmpwalk -v 2c -c ciscosnmp [ip].1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
------------------------------------------------------
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10102 = Counter32: 207

4>а как определить RO oid или какой другой?
не. 5 минут не ждал :) попробую обождать
Гость
6 - 22.04.2014 - 11:14
обождал 5 минутов. таже картина.
Гость
7 - 22.04.2014 - 11:15
и скорость снизил до 30 секунд. одним словом какой-то сферический конь.
Гость
8 - 23.04.2014 - 16:26
в навигаторе пишется что и как, в общем подробно про OID. В общем не знаю, что вам сказать. такие вещи смотреть надо.

http://tools.cisco.com/Support/SNMP/...itClicked=true
Гость
9 - 23.04.2014 - 21:53
неясность таки осталась. спишем на фичу от сиско. только таки не понятно как мониторить ошибки на интерфейсах
Модератор
10 - 23.04.2014 - 22:32
поставь какти
Гость
11 - 24.04.2014 - 08:32
так тут дело не в системе мониторинга. а в том как snmpget|snmpwalk отображает параметры с маршрутизаторов.
Гость
12 - 24.04.2014 - 14:01
попробуйте для тестов prtg network monitor, он на малое количество сенсоров бесплатен. это виндовый коллектор.
так же на кошке попробуйте таймаут установить snmp-server trap-timeout 5 как то так. поиграйтесь с этим параметром. у вас что то типа БД снмп на роутере не обновляет записиси. посмотрите на параметр snmp-server cache. думаю где то там зарыта собака.
Гость
13 - 24.04.2014 - 14:19
13>спс!как раз в ту сторону мысли направлены.
Гость
14 - 24.04.2014 - 20:16
13-midnightmoon >
судя по вашим постам, у вас Zabbix. На Хабре статья была по этому поводу как раз про сиско.
Гость
15 - 28.04.2014 - 20:47
9-midnightmoon >Предложу мониторить дельту - разницу за время. Если дельта больше порога, то аларм. Ну и на графике тоже дельту показывать. Как загрузку мониторят.
Гость
16 - 28.04.2014 - 20:49
Или сравнивать последнее значение с предыдущим (в триггерах настраивается). Это если хочется на каждую ошибку реагировать. Если последнее больше предыдущего, то аларм.
Гость
17 - 28.04.2014 - 23:07
Это же переменная типа COUNTER, она не должна сбрасываться. Появились ошибки - счетчик увеличился.