Комрады! Столкнулся с такой проблемой при программировании данной АТС: при входящем звонке на внешнюю СО происходит задержка в 3 гудка. В настройках звонящих внутренних абонентов при вхождении внешнего звонка стоит параметр "Звонить немедленно". Тем не менее берем с сотового (или любого городского номера) набираем внешний городской номер нашей АТС, проходит 3 гудка и только потом начинают звонить внутренние номера. Кто нить сталкивался с данной проблемой? Как побеждали...

И второй момент, на этой же АТС есть необходимость подключить к системному телефону радиотрубку. Как я понимаю данная задача может быть реализована по средством порта DXDP, который является гибридным... Но вот в блоке я их не могу найти, на плате внутренних аналоговых номеров их не должно быть в принципе, а на плате где находятся 4 порта для ЦСТ их тоже нема, хотя в программаторе они есть и находятся в режиме Out of service (OUS). Вопрос: как найти и подключиться к этим портам?



Гость
1 - 04.12.2012 - 10:34
По панасу куча превосходных форумов и мануалов в сети. Оба вопроса не эксклюзивны, смотрите http://mini-ats.info/index.php/conf/viewforum/3/P75/ и руководство по АТС.
Гость
2 - 04.12.2012 - 14:43
1. Может у ОПСоса задержка? или АОН неправильно настроен
2. Помнится на плате ЦСТ (гибридной) - в гажлм порту одна пара цифровая, а вторая аналоговая. Но там еще какой-то хитрый решим цифровой быть - когда только 2 цифровых аппарата можно цеплять
Гость
3 - 04.12.2012 - 15:42
Трубку можно привязать в 4.1.1 , вкладка main , колонка wireless xdp. СО аналоговые?
4 - 04.12.2012 - 21:26
Повесь на СО параллельно простой аппарат и послушай когда он начинает звонить. Может быть твой провайдер начинает слать тебе КПВ, до того как он построил цепь соединения с твоим абонентом, чтобы тебе было не скучно ждать.
Гость
5 - 12.12.2012 - 09:06
Есть с задержкой мысль: некоторые DECT трубы используют это время для АОН, некоторые панасы еще говорят "соединение установлено", а у звонящего секунды идут. Т.е. копнуть на стороне нашего абонента.
6 - 12.12.2012 - 10:08
(5) "Есть с задержкой мысль" - да, это мысль с большой задержкой!
Гость
7 - 13.12.2012 - 12:53
Задержка прописывается в свойствах порта в 1.1
отключи обнаружение переполюсовки и CallerID
и минимальная задержка - 1.5с
Гибридный порт - он на то и гибридный, что внутренняя пара - аналоговая, а внешняя - цифровая
их можно использовать раздельно (развести в розетке)
или в ЦСТ есть разъем для доп телефона