К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Ippon Smart Winner 1000, проблема

Гость
0 - 11.06.2013 - 22:08
а заключается она в следующем: когда срабатывает AVR(клацает релюшка авторегулировки напряжения), то тухнет на пару секунд монитор( Benq EW2430), уже начинает раздражать, неужели у ИБП такая большая задержка при переключении?


Гость
1 - 11.06.2013 - 22:19
тане, это моник скора сдохнет.
Гость
2 - 11.06.2013 - 22:42
кому-то пригодится, но проблему я решил следующим образом: поменял шнур от компа до монитора, был microHDMI(GTX 560)-HDMI, поставил DVI-HDMI, проблема решилась).
Гость
3 - 12.06.2013 - 11:23
повысь выходное напряжение до 230-240. Не должен тухнуть.
4 - 12.06.2013 - 11:30
3-asspirine > Чем он повысит? ЛАТРом? ;) В том то и весь замес что повышать/понижать беспонту, на входе упсятник с АVR который меняет питание монику бешеными скачками. Или ты предлагаешь автору купить On-Line UPS для гарантированого стабильного питания 230 - 240 вольтами? Не проще ли заморочиться с ремонтом БП монитора, откуда и растут ноги этой проблемы?
Гость
5 - 12.06.2013 - 12:26
4-Wlad > входные емкости?
6 - 13.06.2013 - 01:14
5-cloctor > Скорее выходные. Импульсная помеха длительностью сопоставимая с временем переключения AVR для 100-200 микрофарад на входе это транзитный билет на выход, и ее должны отработать выходные емкости в 500-1000 микрофарад, прошунтированые керамикой. Вот если эти выходные емкости подсохли, особенно если сильно уменьшилась емкость по питанию с которого взята обратная связь - вот тут начинаются фокусы.