Подскажите пожалуйста как правильно сделать электропроводку на лоджии - стена бетон, обделанный деревянной вагонкой. Врезал 100 мм вентилятор, буду подводить к нему 220 вольт. проводка будет между вагонкой и внешним листом фанеры. Между ними утеплительные плиты из пенополистирола, т.е все материалы горючие и поддерживающие горение. В чем вести открытую проводку, в мет. трубе, или мет. гофре?
| |
1
- 30.06.2019 - 12:57
|
Прочитал уже СП, только металлическая труба, нахожу такую DKC в АВС Электро, а какие еще на рынке Краснодара есть поставщики в малом количестве. В Минимаксе - нет, в ЭТМ - нет. Во всяком случае поиском в каталоге - "труба металлическая" у них не нахожу. Югкабель тоже нет, или сайт у них так работает. | |
2
- 30.06.2019 - 13:05
|
хочу вот эту трубу, а ее в наличии нет: https://avselectro.ru/catalog/kabele...zhestkie/95337 | |
3
- 30.06.2019 - 13:08
| А,что говорят в секретной электротехнической интерполовской лаборатории,начальником которой ты был? | |
4
- 30.06.2019 - 13:12
|
ПУЭ разрешает открытую прокладку кабелем с оболочкой, не распространяющей горение (например, ВВГнг), непосредственно по стенам из горючего материала. Но ни в коем случае не скрыто. Должен быть визуальный контроль. А если уж так хочется в трубе,то подойдет любая металлическая труба,продающаяся в любом строительном магазине. | |
5
- 30.06.2019 - 13:18
|
СП: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки". Нет у меня желания вести открытую проводку снаружи. В крайнем случае в трубах ДКС из нержавейки или оцинкованных. | |
6
- 30.06.2019 - 13:28
| Ты уж определись. | |
7
- 30.06.2019 - 13:50
| Я и хочу провести под фанерой в мет. трубе, но не в той, что продают в любом строительном магазине, а в 16 мм DKC, только найти ее в продаже не могу в Краснодаре. | |
8
- 30.06.2019 - 14:02
| 7-Tmp1 > Чем тебя не устраивает профильная труба 16*16,например, которая продается в любом строймаге? | |
9
- 30.06.2019 - 14:50
| не понял, мет. труба, 1/2" для водопровода? | |
10
- 30.06.2019 - 15:09
| 9-Tmp1 > Да,хоть бы и так, но удобнее квадратная. | |
11
- 30.06.2019 - 16:15
| Спасибо, я забыл что труба может быть еще и квадратная :) | |
12
- 01.07.2019 - 11:17
| 10-prox70 > а как квадратную трубу лучше к деревянным доскам крепить? | |
13
- 01.07.2019 - 13:58
| при этом где еще безшовную трубу купить, в электросварных внутренний шов очень грубый, можно оболочку кабеля повредить. В строймаг продаются только электросварные трубы. | |
14
- 01.07.2019 - 21:31
| Это надо спрашивать у зарубежных товарищей. В России таких технологий нет. | |
15
- 01.07.2019 - 21:34
|
у зарубежных товарищей другой подход: трубы DKC, коробки протяжные алюминиевые, соединители угловые и т.д. Но и цена для зарубежных товарищей... Еще шкаф распределительный металлический, с входом туда труб на резьбовом соединении. Заземление, уравнивание потенциалов и т.д. | |
16
- 01.07.2019 - 21:37
| Мне поссоветовал один хороший человек, сделать в стандартными пластиковыми трубами на клипсах, но в профиле ГКЛ и обернуть базальтовой ватой. | |
17
- 01.07.2019 - 21:47
| 16-Tmp1 >Правильно посоветовал, но есть дополнение- выходя на лоджию надо надевать шапочку из фольги.:)) | |
18
- 02.07.2019 - 01:59
| фрлс как вариант | |
19
- 02.07.2019 - 03:15
| принято, спасибо, изучу, будут вопросы для уточнения, обращусь. | |
20
- 02.07.2019 - 15:03
|
18-dimidrol >вот такой? https://avselectro.ru/catalog/kabeli...eli-vvg/439665 | |
21
- 03.07.2019 - 23:08
| да, такой | |
22
- 05.07.2019 - 12:23
| Только сейчас досмотрел-лоджия у него ОБДЕЛАННАЯ!:))) | |