Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Электричество, отопление и прочие коммуникации (http://forums.kuban.ru/f1629/)
-   -   Проблема с выключателем (http://forums.kuban.ru/f1629/problema_s_vyklyuchatelem-8856377.html)

577v 09.04.2019 01:36

Проблема с выключателем
 
Может кто сталкивался с таким: тройной - кухня/ванная/туалет, соответственно клавиши на нем. В один прекрасный момент, когда свет во всех этих помещениях был выключен, сам по себе зажёгся свет в ванной (средняя клавиша). Клавиша при этом стоит на выключено. Попробовали включить/выключить, никакой реакции. Свет горит, не выключается. Боковые клавиши работают нормально. Мы поменяли выключатель на новый, думали что то коротнуло. Пока меняли, пробовали, клавиша работала норм,и когда окончательно все установили, опять свет перестал выключаться. Мы опять все раскрутили, попробовали, вроде работает, закрутили всё, пощелкали выключателем, и в какой то момент средняя клавиша опять перестала выключать свет. Что за ерунда? Причем пробовали по всякому, думали в каком то положении пока устанавливаем, может что то где-то мешает, но нет. Даже в полностью установленном выключателе вроде работает на одно или два выключения, а потом опять зависает. Прошу совет.

Птиц Venix 10.04.2019 13:19

Да проводка же ж

577v 10.04.2019 15:16

Можете уточнить, что конкретно по вашему мнению не так с проводкой ?

Птиц Venix 11.04.2019 15:28

могу.
где-то мыкаются провода, идущие от выключателя (средней клавиши) к светильнику.
или, как вариант, если на светильнике постоянная фаза, а нейтраль через выключатель, то провод, идущий от выключателя (среднего же) к светильнику, где-то в стене находит землю (стена мокрая, а изоляция провода протекает). незаконный контакт нестабильный, при тыканьи пальцем в выключатель сначала нету, потом пробивается.

Птиц Venix 12.04.2019 09:29

мнээ..
возможно, вместо "нейтраль" привычней уху русскому было бы "ношь"
:))

Птиц Venix 12.04.2019 09:31

ну "ноль" же :))))

577v 14.04.2019 01:14

Спс, посмотрим

prox70 14.04.2019 21:56

Или в распред коробке изолента подплавилась или рассохлась и там получается КЗ.

Птиц Venix 15.04.2019 09:44

ага.
и при этом (при КЗ!) лампа в светильнике горит постоянно..
:))

prox70 15.04.2019 10:10

8-Птиц Venix > КЗ- имелось в виду межу проводами идущими на выключатель, а не между фазой и нулем. Ну не понял бы автор по другому.:)))

prox70 15.04.2019 10:12

Да, еще- в последнее время не вешали никаких полочек или картин?

Птиц Venix 15.04.2019 19:47

А зачем провод от выключатея к светильнику вести через распределительную коробку? Да ещё со скрутками, обмотанными изолентой..

prox70 15.04.2019 20:26

[quote=Птиц Venix;46683191] А зачем провод от выключатея к светильнику вести через распределительную коробку? [/quote]

А через что??? И как развести один выключатель на три помещения без РП?

Птиц Venix 15.04.2019 21:52

[quote] А через что??? И как?. [/quote]
Так помещения же рядом. Просто тремя проводами от трёх секций выключателя :))
Хотя это уже частности.
Главное - собака закопана именно в проводке, а выключатель безгрешен

prox70 15.04.2019 22:56

[quote=Птиц Venix;46683681] Просто тремя проводами от трёх секций выключателя [/quote]
Понятно, дальше не продолжайте......

Птиц Venix 17.04.2019 15:53

Да уж куда там :))
Хорошо, когда с нуля проводку делаешь, а если ремонт, как у автора, или дополнительно что-нить подключить?
Сейчас вот в доме ковыряюсь, так в кабель-канале вести приходится, прямо от розетки, не до распредкоробок

prox70 17.04.2019 17:14

15-Птиц Venix >Знаю я одного умельца который от розеток еще розеток налепил.:))) НЕЛЬЗЯ этого делать!

Птиц Venix 17.04.2019 17:56

А против подключения сплита к клеммам розетки есть возражения?
Кстати, а почему нельзя подключить розетку к розетке прям так категорически? О необходимости блюсти ограничения по току не говорю в виду очевидности :))
И вообще - с удлинителями как?

Птиц Venix 17.04.2019 18:05

..и кстати же - у многих современных розеток клеммы рассчитаны на подключение [em]двух[/em] проводов (каждая :)))

prox70 17.04.2019 18:19

[quote=Птиц Venix;46689755] А против подключения сплита к клеммам розетки есть возражения? [/quote]
После всего написанного выше-нет! Вам можно!:)))

Птиц Venix 17.04.2019 19:06

Понятно. Кроме загадочной улыпки аргументов нету.
Спсб за крайне содержательные каменты
:))))

Dinusik60 28.07.2019 06:02

Почему гудит выключатель люстры,даже при полном отключении всей сети в доме.?

prox70 29.07.2019 12:11

21-Diana >Мож там пчелы завелись?:))

Перпетум Мобиле 29.07.2019 15:15

16-prox70 > можно это делать. з.ы. в падлу объяснять где и почему.

electric 03.08.2019 16:09

[quote=prox70;46689604]Знаю я одного умельца который от розеток еще розеток налепил.:))) НЕЛЬЗЯ этого делать![/quote]

Вообще-то можно.

Правда не всегда целесообразно.