Подскажите инженеры и проектировщики разобратся в топограф-ой карте Где на этой карте колодцы с водой, а где центральное водоснабжение (зеленым помечены - это границы з.у. куда планируется подвести ветку с водой) Правилтно ли я понимаю, что "В" это вода, а "К" канализация или это колодец? [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i431/1409/18/7c38c6849075.jpg[/IMG][/URL] |
[url]http://s017.radikal.ru/i431/1409/18/7c38c6849075.jpg[/url] |
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i431/1409/18/7c38c6849075.jpg[/IMG][/URL] |
[URL=http://radikal.ru/fp/206a06b1b46c43d882342e946933be35][IMG]http://s017.radikal.ru/i431/1409/18/7c38c6849075t.jpg[/IMG][/URL] |
[quote=Tatkarabet;36389116]Правилтно ли я понимаю, что "В" это вода, а "К" канализация [/quote] Правильно. Водопровод для врезки либо за котельной, либо по улице в нижней части плана. |
0-Канализация есть в границах Вашего участка, а воду можно подключить с любой из четырёх сторон. Главное Водоканал ТУ должен выдать на точку подключения. |
5-эгоист_икс_эль > ТУ Водоканал выдал, а точка подключения согласовывается с проектной организацией. Интересно какие проектные организации имеют право проектировать врезку |
6-Tatkarabet> В ТУ Водоканала обязательно указывается точка подключения к конкретной сети. Проектировщики лишь должны отобразить проектное решение на бумаге и согласовать с Водоканалом. Проектировать имеют право лишь те у кого есть СРО на данный вид деятельности. |
7-эгоист_икс_эль > Спасибо за разъяснения. Да, действительно, нашла. Скажите, а где проходить магистраль диаметром 300мм справа на рисунке, неужели через дорогу нужно проводить? |
8-Tatkarabet > Да, через дорогу. Она подписана "чугун". Ещё и колодцев в поле зрения нету. ТУ вам выдали конские, нагрузили по максимуму. Врезаться в 300-ку, ставить колодец, через дорогу, пересекая газопроводы и коллектор... Мой Вам совет - найдите близких к водоканалу людей и поменяйте ТУ (за толику малую). Просите точку подключения в ближайшем колодце и на меньшем диаметре - на схеме возле аббревиатуры "102-Б-9" или другой, за котельной. |
[img]http://i64.fastpic.ru/big/2014/0905/a4/e29fc498f6adec0ca5c71a602ff897a4.jpg[/img] Оранжевыми стрелками отмечено магистраль чугун Д=300 мм (колодцы для врезки на ней не обнаружены) Голубым выделено колодцы для врезки в Д=150 мм и Д=32 мм |
Спасибо! А здесь можно врезаться? (розовый кружок) Хозяин того нежилого помещения говорит что вода у него там и может дать согласие на врезку [img]http://s004.radikal.ru/i205/1409/04/608e83ae8b56.jpg[/img] |
11-Tatkarabet > По схеме в этом колодце - только канализация. Нужно уточнять в Водоканале, есть ли там их вода. |
Интересно, а во сколько обходится поставить колодец на проезжей части? Наверное не дешевое удовольствие? |
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3. |