Электричество кончилось! Проблема такая: в новой квартире (дому 1 год) все время перегорает лампа в коридоре. А вчера перестала гореть лампа в ванной и розетки кое-где не работают. Кто виноват - я знаю. Что делать? Как поступить, чтобы расходы на ремонт электрики возложить на застройщика? Какие будут рекомендации? |
Поставить вместо ламп накаливания энергосберегающие а лучше светодиодные лампы и забыть о проблеме. Эти лампы в своей конструкции имеют стабилизированный блок питания, который позволяет переживать броски напряжения во внешней сети. |
[quote=Только слез с пальмы;43821771]Поставить вместо ламп накаливания энергосберегающие[/quote] а с розетками какие есть решения? |
2-Koza_Dereza >Винтики в щитке протянуть отверткой) |
[quote=Только слез с пальмы;43821896]Винтики в щитке протянуть отверткой) [/quote] спасибо |
Смысл? "Наказать" строителей? Да, гарантия вроде как 5 лет, но хлопотно это все( Не проще нанять электрика чтоб качественно все устранили? Хреново если проблемы в проводке, лучше если в щитке (контакт) или в арматуре-розетки выключатели Скупой платит 2 |
[quote=Oilman;43822680]Смысл? "Наказать" строителей? [/quote] [quote=Oilman;43822680]нанять электрика чтоб качественно все устранили?[/quote] смысл в том, чтобы расходы на электрика легли на застройщика. Я, вроде, один раз уже за всё заплатила и сейчас назревает второй раз. Жду советов по делу. |
А о каком застройщике и о каком жилом комплексе идет речь, если не секрет? [quote=Koza_Dereza;43821700]Как поступить, чтобы расходы на ремонт электрики возложить на застройщика?[/quote] А какая сумма расходов если не секрет? Вы точно установили причину? В чем она заключается? Что конкретно нужно отремонтировать? |
Актировать недостатки и письменно обращаться к застройщику. Копия - в жилинспекцию. По результатам - в прокуратуру |
0) все время перегорает лампа - плохой контакт в выключателе/патроне/распредкоробке/Щитке... |
9-saurus >Вы электрик? Чаще всего влияет перенапряжение или перепады (посадки, скачки) сети. В щитке, распредкоробке маловероятно, там сидят еще потребители. В патроне-возможно. Но если всего проблемна всего одна точка, то: скорей всего лампа совсем хр...Понятно что почти все сейчас Китай, но я бы сменил. Посмотрите какой категории лампочка (на какое U рассчитана), хорошо если будет на 240 вольт Не покупайте за 10 рублей, купите лампочку другого производителя, за 50, за 200 рублей)) смените патрон. Но это имхо-не проблемы застройщика Автор судя по всему очень как бы это сказать-экономная) это не совсем плохо но.. |
Застройщик прописал, на что распространяется гарантия? Может гарантия лишь на то, что ваш скворечник не рухнет? |
11-passat > насколько я помню, эти вопросы регулируются прежде всего федеральным законодательством. Всё не пропишешь)))).я бы начала с опроса соседей- у них как? потом сделала бы выводы. Может и проблема то общая!)))) |
0-Koza_Dereza >То что перегорают лампочки на 99,97856 % виноват не застройщик а электроснабжающая организация или как говорили лампочки накаливания имеют не правильный рабочий диапазон по напряжению. По поводу нерабочих розеток, если причина в плохо сделанных скрутках в коробках (по хорошему их должны пропаивать или сваривать), то лучше теребить застройщика. Если, как я уже писал плохой контакт в винтовых зажимах, клеммах и т.д. то проще своими силами решить. |
Там делов на одного электрика полдня и пузырь водки, застройщик из-за такой мелочи даже разговаривать не будет. |
[quote=rsplanet;43827439]Там делов на одного электрика полдня и пузырь водки,[/quote] "Пузырь водки" я так понимаю необходим для промывки контактов? Нее, водка не пойдёт, лучше спиртом.:spit: ИМХО: советские времена давно прошли и за водку нормальный специалист работать не будет, да я бы такого и не пустил что-то делать. По теме - не майтесь ерундой, пригласите электрика и он Вам всё приведёт в норму на долгий срок хватит, если основа хорошая была. |
я не электрик.но вроде как необходимо контакты время от времени протягивать,делать им ревизию.при интенсивной эксплуатации они имеют свойсво самовыкручиваться(я про винты). |
[quote=passat;43823892]Автор судя по всему очень как бы это сказать-экономная)[/quote] это да. Спасибо за толковые советы |
[quote=saurus;43823313]А какая сумма расходов если не секрет?[/quote] не секрет - 1млн850тыс за квартиру, себестоимость которой максимум 300 тысяч. Блочный дом в районе Восточно-кругликовской. |
[quote=rsplanet;43827439]Там делов на одного электрика полдня и пузырь водки, з[/quote] Ни разу мне не встретился электрик, работающий за пузырь. Электрики пошли какие-то меркантильные, не хотят становиться алкашами ( В любом случае спасибо всем за ответы |