дозаправка сплитсистемы В мае будет 2 года как поставлена сплит система тепло-холод. Подскажите пожалуйста, надо ли производить её дозаправку и чистку? В прошлом году мастера смотрели, с ней было все ОК. Прошлую зиму работала очень много, а в эту можно сказать что практически нет. |
7 лет работает, чищю гаждый год, про дозаправку как то не думал- как определить что нужно? P.S. дует летом нормально, через стабилизатор |
В современных сплитах сложный хладагент, из нескольких разнокипящих компонентов. При утечках улетает самый лёгкий компанент, поэтому их дозаправлять нельзя, только полная перезаправка со сменой масла. |
Апну темку. В современных сплитах часто применяется азеотропный фреон R-410a, оба компонента которого испаряются практически одинаково, поэтому дозаправлять им можно без сомнения. Фреон R-22 вообще однокомпонентный, дозаправлять им так же можно без сомнения. Самый главный вопрос - каким образом лучше всего дозаправлять? Как я понимаю есть несколько способов: -по давлению -по перегерву -по току -на глаз до прекращения обмерзания Есть на форуме именно практики, а не теоретики? Как проще всего дозаправить обычный бытовой сплит? Котзаогланиана читать посылать не надо. |