Газовик во время последнего обхода сделал замечание что старый газовый шланг надо поменять срочно , какие сейчас подключают ? Цену нового шланга озвучила в пределах 1500 р , посмотрела в инете нет таких цен все дешевле ,и чем резиновый шланг лучше и надежнее гофрированной нержавеющей трубы?

Птиц Venix 14.10.2017 16:46

газовый шланг должен:
1. быть вот тем самым "гофрированной нержавеющей трубой"
2. иметь соответствующий сертификат.
резиновый не катит, так как резина меняет (не в лучшую сторону) свои свойства под воздействием углеводородов (которые и есть природный газ).
и да - в зависимости от длины он может стоить "в пределах 1500 р", и даже больше, что тут странного?

Fodin 14.10.2017 17:52

0-NEONORA >[url]https://leroymerlin.ru/catalogue/gibkaya-podvodka-dlya-gaza/[/url]

Di_Joker 14.10.2017 20:05

0-NEONORA >
Да пожалуйста: [url]http://www.udi.ru/shop/magazin-podvodka-silfonnaya-gaz-c-pokrytiem/kopiya-podvodka-silfonnaya-s-pokrytiem-pvkh-12-l02/[/url]

+Обязательно диэлектрическую вставку
Например [url]http://www.udi.ru/shop/magazin-vstavki-dielektricheskie-izoliruyuschie/vstavka-dielektricheskaya-izoliruyuschaya-udi-gas-/[/url]

Блинн 14.10.2017 20:55

Товарищ просто ожидал от вас мольбы срочно поставить вам такой супер-пупер шланг за 1500+ 500 за работу...
(Что он бы вам поставил - оставим за кадром... :-)

NEONORA 14.10.2017 21:05

Спасибо, значит буду покупать гофрированный и вставку

traper 14.10.2017 21:31

вставка то зачем. Может мне тоже надо вставить, а я ниче не знаю.. Была труба вареная, крученная и никаких вставок было не надо. Теперь приспичило спасаться от статики ценой двух лишних соединений. А статика откуда если труба заземлена? Или трубу спасают от моей печки из за электророзжига? Проясните пожалуйста.
==================
гофра, да. сертификат не обязательно, но желательно. По кр. мере умну сертификат газовик не спрашивал.

Блинн 14.10.2017 21:42

6-trapper > ежели у газового оборудования есть кабель и он включен в 220 вольт - то желательно. если обычная газовая плита - она там нафиг не сдалась. О этом есть и в предложенном выше варианте: "исключает протекание через газопровод токов утечки при возникновении электропотенциала на корпусе электрифицированного газового прибора"

traper 14.10.2017 21:50

7-Блинн >Понял. Спасибо. А газовик ничего не сказал. Не буду ставить, у меня при утечке УЗО сработает.

новик 16.10.2017 12:21

а про необходимость проекта выполненного в спецЫализированной шарашке ещё не кто не писал ?
а шлангА эта не должна иметь сертификат ГАЗПРОМа ?
а слесарь должен быть полубогом с серебрянным газовым ключём ?
сарказм

janni 16.10.2017 12:27

[quote=NEONORA;44892203]и чем резиновый шланг лучше и надежнее гофрированной нержавеющей трубы?[/quote]У вас подключение гофротрубой?