17-Лизок >Если ввод однофазный, то вводной автомат на 25а. то есть 5кВт -и зачем брать генератор на 10 кВт?))) А если ввод трехфазный, то там три варианта, 16, 25 и 40А... При трехфазном вводе несколько сложней подключать однофазный генератор... |
18-Shell >ну, знаете, кто на что учился:) Для меня электрика - это тайна за семью печатями. А школа была ох как давно. |
20-Отголоски разума >То, что у нас больше 5 киловатт заведено в дом, это точно! |
22-Лизок >Ну тогда у Вас трехфазный ввод... |
20-Отголоски разума >ну мы вроде уже и не хотим 10 киловатт брать :) |
23-Отголоски разума >Да, муж позвонил, говорит трехфазный. Для подключения генератора, конечно специалиста будем звать. |
0-Лизок >если будете пользовать в автоматическом режиме то однозначно мощность генератора должна расчитываться на полную мощность дома, иначе вам потребуется автоматика чтобы отключать часть нагрузки. Более мощный генератор будет больше жрать на холостом ходу и в режиме малых нагрузок, зато при средних нагрузках вы получите более стабильное напряжение, больший ресурс мотора ну и главное запас мощности на пуск кондиционера, утюги духовки и проч. |
25-Лизок >ТОгда и генератор нужен трехфазный, а иначе это будет шняга шняжная))) |
[quote=Отголоски разума;33860757]ТОгда и генератор нужен трехфазный, а иначе это будет шняга шняжная))) [/quote] если в доме нет трехфазных потребителей, то генератор можно однофазный, а может и лучше т.к. будет больше фазный ток. |
49-Скупердяй >Добавлю. Если в доме нет трехфазных потребителей, то трехфазный брать вообще нет смысла. Обеспечить его нагрузкой в пределах одного дома без перекоса фаз вряд ли возьмется даже специалист. |
У меня в дом ввод однофазный , на распред щитке ( автоматы ) Генератор 3 фазный, по направлениям разбил и О СЧАСТЬЕ работает 1 фаза на газовый 2 контурный котел со стабилизатором , 2 фаза свет кухня+ холодильник + микроволновка + розетки кухня, 3 фаза свет в еще 2 комнатах +комп+ розетки |
51-ydaf >А днем свет в 2 комнатах нужен? |
[quote=Меркурий;33863108] Обеспечить его нагрузкой в пределах одного дома без перекоса фаз вряд ли возьмется даже специалист. [/quote] специалист не возьмется, а неспециалист легко! :) |
53-Chip_AC >ну раздели эл.чайник 2000 Вт и духовку 1500 Вт сидящие на одном кухонном автомате на 6 кВт-ную 3-ф станцию... |
54-Скупердяй > а можно уточнить, мне разлелить чайник и духовку в столбик или можно с помощью калькулятора? :) |
49-Скупердяй >50-Меркурий >То есть вы хотите сказать что все должно быть подключенно на одну фазу и в нормальном режиме тоже?))) Смысл тогда заводить три фазы в дом? Путаные показания у вас... |
56-Отголоски разума >Что-то мне подсказывает, что раньше в каждый дом заходила одна фаза. В соседний дом - вторая фаза. В соседний от него дом - третья. И такая последовательность сохранялась по всей улице. В среднем, учитывая весьма незначительное социальное расслоение внутри нормально организованного общества, симметричность нагрузки по фазам обеспечивалась их симметричным распределением по домовладениям. Мода заводить три фазы в дом пришла с началом легализации индивидуального предпринимательства. И если индивидуального предпринимателя, использующего трехфазные двигатели еще можно понять с рациональной точки зрения, то с какой точки зрения следует понимать завидущего соседа, который возжелал "и мене такое же!"? |
57-Меркурий >не важно из каких соображений 380В в доме, но вешать всю нагрузку на одну фазу -дурной тон. |
58-Отголоски разума > разве Меркурий предложил повесить всю нагрузку на одну фазу сети? Совсем нет, его вариант использовать однофазный генератор, что для частного дома без трехфазного оборудования, самый оптимальный вариант. |
[quote=Отголоски разума;33868083]вешать всю нагрузку на одну фазу -дурной тон. [/quote]Совершенно верно. Поэтому при трехфазном генераторе надо позаботиться о том, чтобы все три фазы были нагружены по возможности одинаково в каждый момент времени. Если у вас в это время в дом включен всего один потребитель (а он, как правило, однофазный), то на две другие фазы вам следует повесить по ТЭНу сходной мощности. |
60-Меркурий >расключение нагрузок изначально должно быть правильным, и потом не прийдется мудрить с подключением генератора. |
61-Отголоски разума > никогда в частном доме распределение нагрузки не будет симметричным. |
Народ, вы хоть больше ни кому такого не говорите. Я пас, глупо продолжать бессмысленый спор с дилетантами... |
[quote=Отголоски разума;33868383]спор с дилетантами...[/quote]Возьмите осциллограф и изучите поведение формы напряжения нагруженной фазы трехфазного генератора при условии холостого хода на остальных двух фазах. |
Хэх, Меркурий, мы с Вами дилетанты! Пошел убиваться об стенку. По пути к ней сожгу свой не самый синий диплом инженера-электрика и сотру из памяти 15-летний опыт по работе с генераторами :))) |
[quote=PROSTO;33834736]стоит дизельный генератор на 5,5 киловат, на переключение сеть - генератор стоит такая фигня даже если забудеш про вводной автомат , ничего не будет [/quote] Как называется ваша фигня? Нам такую надо, а то сегодня наверно часа два уже свет был, а мы бензин за зря жгли((( лампочку перед фигней поставим, будет сообщать, когда свет дадут. можно же так будет сделать? |
71-Ромашкина >Я оставляю подключенным к сети радиоприемник на какой-нибудь гнусной волне типа шансона на полную громкость. Пока тока нет - он молчит, а тарахтит только генератор. Как ток дали, так к ровному гулу генератора прибавляются какие-то странные нотки, я сразу на это обращаю внимание. Но у меня и слух - музыкальный. |
72-Меркурий > а мы пробки выкручиваем и от генератора включаем "вилка-вилка". Мы это зря делаем? Если оставить пробки плюс генератор, не случится ли перегрузка, не пострадают ли (мои многострадальные, как до сих пор не крякнувшие) приборы в момент подачи электричества? |
73-Ромашкина >Если оставить пробки плюс генератор, может с большой вероятностью случится уголовное дело за убийство электрика. |
74-В интересах империи > тогда совсем не поняла п.72 Меркурия((( |
75-Ромашкина > можно, вернее необходимо по правилам, перекидной рубильник, и запитывать необходимую часть приёмники, можно просто переноску, или подключить приёмник до вводного автомата, только если этот автомат после счётчика. |
необходимую часть приёмники=необходимую часть проводки |
73-Ромашкина >Если оставить пробки, генератор попросту заглохнет. Электрик об этом даже не узнает. У меня нету пробок (их отменили). У меня два-три автомата (рубильника, если по-простому) после счетчика. Один автомат идет на одну-единственную розетку, вот в нее я и втыкаю приемник. Остальные автоматы отключаются от счетчика (а, стало быть, и от сети), и в любую удобную розетку включается генератор методом "вилька-вилька". |
78-Меркурий >а ПУЭ всё равно дураки написали. |
79-В интересах империи >Не могу с вами согласиться. |
80-Меркурий >И на этом спасибо! |
главное выяснили, называется эта фигня -перекидной рубильник. посмотрели цену, муж сказал, что за 5100р ему не в падлу побегать повыкручивать пробки)))))))) |
52-Меркурий > там комп+ телек и зарядка считал разница не большая:):):):):):):) |
82-Ромашкина > Автоматический ввод резерва для генератора обойдется в 8-10 тысяч, если собирать самим. Хотя если ваш муж за 5 тысяч в поле зайца загонит, пусть загоняет дальше. Скажу по секрету, можно обойтись двумя 2П автоматами для переключения сеть-генератор с наклееной инструкцией по использованию. Цена вопроса, если купить IEK фигня. |
82-Ромашкина >Ищите не перекидной, а пакетный переключатель. Он будет раз в десять дешевле. |