Вопрос по электрике Суть: приколхозил самостоятельно себе как временную меру проточный водонагреватель мощностью 5 Квт. Из стены торчал провод 3х2,5 жесткий медный (откуда идет хз, но под напругой постоянно), прикрутил к нему выключатель 32С и через него на гибкий провод 3х2,5 медный подвесил девайс. Сопли эти закреплены по стенам подручными средствами, т.к. мера временная, об эстетике не думал. Гибкий провод после 10-15 минут использования довольно сильно греется по всей длине ,на ощупь горячий, дым вроде нигде не идет, горелым не воняет, один раз рубануло пробки в общем щитке, судя по тому, что потух сплит - линия не справилась с нагрузкой, сплит теперь выключаю на время купания. Сам вопрос: норма, что греется или где-то косяк в этой схеме? |
0-21093 >в прокладке между монитором и седеньем стула))) без обид. На кабель 2.5 - выключатель 16А категории - В желательно), но можно и "С". Еще УЗО проверь есть по данной линии, тоже не маловажный момент). |
На 2.5 меди примерно 25ампер. 5 киловатт будет держать, но на пределе. Купи накопительный водонагреватель и не парься, а то где-нибудь отгорит кусок. Нагрузка большая. |
2-sergeinur >отгореть может на гибком или жестком? Или на любом? Просто жесткий на ощупь не греется, заметно прохладнее гибкого. Накопитель покупать, плитку дырявить из за пары недель раз в год очень не хочется, с проточником проще-на скотч к спинке стула присобачил, пару гибких шлангов и пользуюсь. |
3-21093 >Если провод ТУ-шный, а не ГОСТ-овский, то там может и не быть 2,5мм2 (как правило будет 1,8-2,0мм2). Как вариант - еще один 3х2,5мм прикрутить к имеющемуся, если есть запас этого провода. Или купить 3х4,0мм2 ТУ-шный - в нем 2,5мм2, надеюсь, будет гарантировано. |
У меня проточник с регулировкой нагрева тоже около 5 кВт, пользуюсь им на 3 режиме, т.е. около 3,75 кВт - провод не греется (ну или почти не греется). На 4 режиме, все 5 кВт мощности использую редко и кратковременно. Медь 2,5 в стене по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 держит 19,5 А, 5 кВт - 22,7 А (чисто активная нагрузка). Но здесь вопрос даже больше в контактных соединения в коробках. |
Из опыта знаю 2.5 меди держит 25 А. Тем более на воздухе, тем более кратковременно. Отгореть может там, где слабое место (меньшее сечение, плохой контакт или качество кабеля). Автору: ну вы , блин, бестрашные. Так людей и убивает в ванных или вы думаете что будете читать мысли женщин |
Смайлик пропал |
у приятеля не знаю на скока мощный проточник,но переноска на три гнезда выгорает и выплавляеца уже третий раз. накопитель лучше |
Переноска 16 китайских ампер |
А проточники от4.5 до 7кВт, а может и больше есть |
9-sergeinur >та хз. я думаю шо надо не на три гнезда брать а на одно,как в розетке обычной с пружинкаме. на три гнезда идут две пластинки и при такой мощи начинают греца и деформироваца,а потоп и плавит их |
8-пенсионер > у этих переносок провод или 1,5 квадрата или ещё меньше, они только для компов и зарядки мобильников годятся. 6-sergeinur > на воздухе может и держит (по ПУЭ открыто вообще до 30 А должен держать), а в бетоне вентиляции нет. 0-21093 > от 32С толку вообще никакого, от перегрузки он медный провод 2,5 не защитит, только от КЗ и то не факт. |
Вангую- все равно будет плавиться. Делайте напрямую без вилкирозетки |
А мне не верили, что накопитель суммарно лучше... |
Пользую жёсткий провод 2,5. Не греется. Розетка, в которую подключается - тоже. "все 5 кВт мощности использую редко и кратковременно" (с) |
[quote=юююю;39734683]Если провод ТУ-шный, а не ГОСТ-овский, то там может и не быть 2,5мм2 (как правило будет 1,8-2,0мм2).[/quote]очень похоже на правду, т.к. год назад юзал этот же нагреватель на другом гибком проводе 3х2,5 ничего не грелось. [quote=proff_;39735307]Пользую жёсткий провод 2,5.[/quote]тоже перекручу на жесткий гостовский. [quote=Базимыч;39735145]от 32С толку вообще никакого, от перегрузки он медный провод 2,5 не защитит, только от КЗ и то не факт.[/quote]какой взять? |
А какой автомат стоит в щитке на эту линию? |
16-21093 >бери 4квадрата |
Надеюсь автор не будет против, если я чуть попользую его тему :). Нужно подключить терморегулятор. Заводская схема вот такая: [img]http://images.ua.prom.st/194753247_w640_h2048_shema_podklyuc__egulyatora.jpg?PIMAGE_ID=194753247[/img] Собираюсь сеть кинуть на 3-й и 4-й контакт, потребителя на 4-й и 1-й контакт и перемычку на 2-й и 3-й контакт. Не очень понимаю я в этих делах. Правильно ли мыслю? Ну и может кто подскажет какой герметик можно использовать для герметизации термощупа, который будет контактировать с пищей? Температура нагрева 32-35 градусов, но если градусов 70 выдержит буде еще лучше. |
[quote=Dimentiy;39739926]Собираюсь сеть кинуть на 3-й и 4-й контакт, потребителя на 4-й и 1-й контакт и перемычку на 2-й и 3-й контакт[/quote] Неправильно. Сеть на 3 и 4. Потребитель на 2 и 4. Перемычка 1 и 3. От термодатчика срабатывает встроенное реле (между контактами 1 и 2), отключая нагрузку от сети. Про герметик не подскажу. |
[quote=proff_;39735307] Пользую жёсткий провод 2,5. Не греется. Розетка, в которую подключается - тоже. "все 5 кВт мощности использую редко и кратковременно" (с) [/quote] Такие вещи не подключаются через обычную розетку. Неплохо бы сошла розетка для эл.плиты. С электрикой шутки плохи. Лучше напрямую от щита. |
20-Плюшкин > мысль понял. Просто мне каца что это тоже самое что и я предложил. Или нет? Я просто разобраться хочу. Если не сложно, то поясните кратенько в чем разница. |
22-Dimentiy >по моему тоже разници нет |
ну а вобще какойто старый девайс - перемычек не должно быть - иногда ставят вместо датчика для проверки а так лишние провода в кантактах - не хорошо |
зы . и между 1и2 это не реле а простой выключатель |
22-Dimentiy >Я по выложенной схеме писал. А так, разницы нет конечно. 24-rodstvennik >Нормальый девайс. И внутри должен именно контакт реле быть. Если простой выключатель, тогда какой вообще смысл ? Ведь автор пишет, что там термоРЕГУЛЯТОР. [quote=rodstvennik;39740657]перемычек не должно быть[/quote] Да нормально там все. Часто встречал, что на приборах регулирования дофига снаружи под перемычки клеммы. Это делается для унификации. |
26-Плюшкин >Спасибо! 24-rodstvennik > девай вот такой [url]http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-30A-220V-Digital-LCD-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-Regulator-with-Sensor-Thermocouple-Free-Shipping/1797236325.html[/url]. [quote=Плюшкин;39741119] Если простой выключатель, тогда какой вообще смысл ?[/quote] Может и простой выключатель, фиг его знает как его правильней обозвать. Смысл в поддержании определенной температуры массы, находящейся в кастрюле, которая стоит на электрической плите. То есть подключаться через него будет обычная однокомфорочная электрическая плита. Работать будет по принципу вкл/выкл при определенных температурах. Всяких пидов нет. Впоследствии может чего и серьезней буду делать. Кстати с терморегулятор с пидом подключается аналогично. |
1 и 2 контакты это НО контакт термостата, который подключает нагрузку по датчику температуры. Какой на выключатель ? |
автор темы куда то пропал.... Я бы поставил автомат 16 ампер, либо вообще его убрал, если в щитке стоит такой же 16 А. Как считаете коллеги? |
29-Базимыч >не читатель или забыватель ? там водонагреватель 5квт автор истчо думает какой провод куповать - автомат потом поставит 27-Dimentiy >это всё устройство как написал тот что вечный в нормальном состоянии разомкнуто - хотя это всего лиж выключатель пусть и внутри у него очень сложная конструкция |
зы .27-Dimentiy > у вас задача подключить его или разбирать на запчасти ? ваш основной вопрос как я понял [b]правильно и будет ли он работать если вы вот так подключите[/b] - если хотите поболтать о электромеханике и технике есть раздел радиолюбитель |
30-rodstvennik > "там водонагреватель 5квт" и что? |