Вода из под крана то холодная, то горячая Живем в новом пяти этажном доме, котел и насос в подвале на весь дом. Проблема такая, из под крана течет то горячая, то холодная вода и меняется напор воды с периодичностью примерно раз в 8 сек. То есть, выставляешь на комфортную температуру смеситель, вода идет нормальная пару секунд, а потом начинаются пляски, то горячая, аж обжигает, то холодная. У половины жильцов все нормально, у остальных такая беда. В управляющей компании знают проблему, но не могут или не хотят решать. Может кто сталкивался, куда копать? Сантехник из упр. комп. разводит руками |
Неправильно подобрано оборудование для нагрева горячей воды. Это лучше бы к спецу понести схемку или еще лучше проект, а не на форуме где обыватели-экстрасенсы судачат |
Причем здесь экстрасенсы, возможно есть опыт устранения подобной фигни. Вон, специалист из упр. компании разводит руками, такой вот спец. У половины дома все прекрасно |
2-kydiman >вам вполне себе дали в первом посту правильный совет. Что надо сделать и куда копать. Что вам еще посоветовать... Попробуйте заменить кран, должно помочь. Стало легче? |
Кран Грое, в замене не нуждается. gty, спасибо, что посетили мой пост. |
4-kydiman >ну по поводу крана я конечно пошутил. А вот по поводу перепадов - это у вас точно что-то со схемой водоснабжения и оборудованием - однозначно тут к бабке не ходи. Жили с котлом, знаю. Это вы включили кран, температуру выставили - котел греет норм - сосед на вашем стояке сверху тарелку помыл - воды больше расход пошел нагреться не успела у вас холоднее потекла. Потом котел разогрел а сосед уже тарелку помыл - вас бах и горячей окатило. Вот и все. |
ну если у вас Грое, тогда проблема в соседях по вашему стояку. кому то из них необходимо поменять смеситель. |
gty, все происходит четко посекундно, я засекал))) Льется вода нормальная, потом повышается напор, удар горячей, потом резко холодная,понижается напор и нормальная вода. Периодичность четко 8 секунд, хоть в 6 утра ). Я , как гуманитарий, думаю, что насосу не хватает давления постоянного поддерживать вновь подключенные полотенцесушилки и теплые полы (да-да, "умные"соседи налепили водяных), он пытается постоянно нагнать рабочее давление в системе. Камнями не кидайтесь за описание. |
Разницы нет, работает посудомойка и стиралка или нет, эффект один |
[quote=kydiman;37971271] теплые полы (да-да, "умные"соседи налепили водяных)[/quote] Интересно, а как оплата за коммуналку происходит? Или счётчики в каждой квартире? |
Счетчики, конечно. Но теплые полы от батареи подключают... |
10-kydiman > Ну это электросчётчики. А за горячую воду - счётчик в подвале же? Получается, соседи у вас "ушлые". Платят за отопление все одинаково, но они ещё и тёплый пол смастерили. Я знаю, что в многоэтажках не разрешают батареи на балкон устанавливать. Или заставляют платить за площадь. А тут задарма, да ещё и свистопляска с неравномерностью температуры воды(( |
Нет, горячая-холодная в каждой квартире. Они не платят за отопление полов, т.к. питаются от батарей |
[quote=kydiman;37971411] горячая-холодная в каждой квартире. [/quote] Я имел ввиду счетчики |
13-kydiman > Поняла. А то хотела соседей уличить ...:)) К вечеру подтянутся спецы. Всё равно разберуться. |
+14-нетихоня > Разберутся |
Если обогрев воды происходит при помощи теплообменника ( [url]http://www.santex1.ru/published/publicdata/RUEVERRSANTEX/attachments/SC/products_pictures/quattrocut.jpg[/url] ) то ищите в нем отверстие. Особенно если в теплообменнике происходи подогрев паром. |
Периодичность четко 8 секунд, как только давление набирает - то из крана идет холодная вода. пересиливает давление внешней воды (теплоносителя). как только снижается так теплоноситель устремляется к вам в душ. отсюда и постоянная работа насоса. если бы у вас стоял манометр на приход\уход теплоносителя то вы бы сами это поняли. я с таким сталкивался. меня именитые сантехники на смех поднимали (пока не разобрали теплообменник ! там отверстие с 5ти рублевую монету было). но тогда мне было всего 20 и нико на мое мнение не обращал внимания - до этого случая |
17-Андрей 1233 >В нашем доме такая же фигня,только не 8 сек.Вечером не возможно искупаться и слабый напор воды,особенно на втором этаже.У всех стоят водонагреватели,дома 2-х этажные.Нам объяснили это тем,что не хватает воды.Это стало как стали заселять дома на Дзержинского 54,военный городок.Сказали что туда вода подается насосами,а у нас самотек. Такое может быть?Или искать причину в другом. |
Как вариант выхода из ситуации - поменять кран на кран с термостатом (терморегулятором) или поставить такой на линию горячей воды крана, если кран менять не хотите. Хороший термостат отрабатывает быстро, будете чувствовать перепад в несколько градусов каждые 8 секунд, зато не обожжётесь. |
Думаю недостаточное давление. Подкачивающий насос решит проблему на 146% |
А редуктор(регулятор давления) стоит на вводе в квартиру? |
Есть ли доступ к стоякам холодной и горячей воды на вводе в квартиру(там,где водосчетчики стоят)? Если есть,попробовать пощупать,какая труба "дурит" - холодная нагревается каждые 8сек,или горячая охлаждается? |
0-kydiman >покажите мне план схему трубной разводки..и в каких квартирах *пляски* а в каких нет.. и вам скажу в чем проблема.. |
0-kydiman >такая фигня есть в общих душевых..перепад давления..а в доме разводка неправильная |
марик [url]http://market.yandex.ru/search.xml?text=насос%20для%20повышения%20давления%20воды&clid=545[/url] купите один из таких насосов и установите на ввод в дом. Лучше насосную станцию. так как у вас несколько квартир - то мощность надо больше 5-7 кубов\час |
ставь насос повышающий давление воды. глюки с инетом. |
Спасибо за советы. Никаких редукторов на ввод в квартиру не стоит, канализационный стояк идет, и с ним же холодная/горячая вода. Попробую пощупать трубы, правда к ним добраться еще надо. Вода нагревается двумя большими газовыми котлами, которые стоят в подвале. |
Схема разводки где обычно находится ? ) В управляющей компании? |