ток пробивает в воде Все хотел спросить,имеется дом со скважиной,на скважине насос вило стоит В ранках когда умываешься немного щиплет током,причем только на первом этаже и только в одной ванной,такого нет ни на втором этаже ни на кухне ни в других умывальниках... Думаю что может быть-нет заземления или оно плохое на насосе -насос замерзал,его раздувало,затем ремонтировали в сервисе ,но что ть повредили !что может быть еще??? |
Насос заземлен получается ващета :) |
Прозвонить насос мегаомметром. Трубы- пластик или металл? Стоит ли котел в системе? А заземление желательно сделать. |
На отопление металлопластик на воде полипропилен,почему не везде током щиплет? |
"Мы пойдем простым логическим путем" (С) Очень логично предположить, что в проблемной ванной есть утечка из повреждённого электропровода (под штукатуркой). Пол ванной получается под напряжением, которое через человека заземляется на скважину. (Насос получается ни причем) |
Думал об этом розетка одна на противоположной стене и лампочки в натяжном ....все |
5-супердерзкий > Вероятнее всего, как Блинн сказал. 1.Надо попробовать помыть руки в сухих тапочках, на сухом коврике. 2.УЗО, по идее, должно срабатывать. 3.Ну и, скорее всего "прохудилось" общедомовое заземление, если УЗО в норме. 4. Попробуй временной переноской заземлить кран в ванной. Во дворе забей штырь и временно заземли. ну и ещщё-попробуй перефазируй напряжение на насосе, а вдруг? |
4-Блинн >6-пистон >+ к сказанному - гидроаккумулятор есть в системе? Если есть - набираешь полный, отключаешь насос и пробуешь мыть руки. Если продолжит щипать - насос не виноват. |
Дело может быть в типе напольного покрытия в ванной - оно не такое, как в других местах. При шаркании по этому покрытию тело электризуется, заряды не стекают. Тело заряжается по отношению к заземленным предметам как конденсатор, а когда вы касаетесь крана - разряжается с пощипыванием. Кстати, щиплет когда - один раз в начале умывания или на всем протяжении процесса? Если один раз - значит, это оно и есть, описанное. В этом случае можно попробовать прыскать на пол антистатиком - так, чтобы опрысканная зона захватывала и заземленные предметы. Или сознательно заземляться обо что-нибудь сразу как входите, чтобы не получить потом неожиданного пощипывания. Еще можно попробовать сменить тапки - выбрать такие, у которых нет толстой пластмассовой подошвы. |
Сталкивался с подобным пару раз. В обоих случаях электрокабель не был привязан к тросу или к пластиковой трубе (или был закреплен нейлоновыми хомутами, которые одубев лопнули). Кабель перетерло до меди от вибрации насоса при включении и выключении. Осмотрите визуально насос и эл.кабель. |
Кажется пощипывает когда насос включается, Повожусь с гидроаккамулятором |
Ток слишком маленький для УЗО. Насос напрямую на металлической трубе сидит или как-то отвязан от земли? Электронагревателя в системе случайно нет? |
От трубы отвязан пластиком |
[quote=йцукeн;43760540]Дело может быть в типе напольного покрытия в ванной - оно не такое, как в других местах.[/quote] ДА!:) Именно у этого напольного покрытия оказалась самая хорошая земля. |
зацепить проводом корпус насоса на трубу. У меня электронагреватель начал кусаться, ну я провод от его вилки до трубы кинул, на трубу хомутом притянул, все дела. |
[quote=Dimking;43764025]У меня электронагреватель начал кусаться, ну я провод от его вилки до трубы кинул[/quote] Это-то понятно. А вот что делать, если начала кусаться заземленная труба (как у топикстартера)? |
15-йцукeн >эмм.. ну, для начала выяснить источник утечки . Для того, чтобы кусалось (чтобы через вас потек ощутимый ток), надо чтобы сопротивление заземления было выше вашего. Проверьте сопротивление заземления. Носите резиновые тапки, что еще сказать :) |
[quote=Dimking;43763518]Ток слишком маленький для УЗО[/quote] Если там есть УЗО. :) Отсутствие СУП, во всяком случае, видно невооруженным глазом. |
Стою на полу,он сухой тк теплый,узо есть отдельно на розетки,щиплет по ходу когда вкл насос,,,,,насос подклчен чер ез удлинитель,а на нем нет заземления,думаю из за этого |
18-супердерзкий > бьет током явно не от отсутствия заземления. где то пробой изоляции на корпус. |