Ментол 05.01.2026 09:26

Стук в теплообменнике газового котла.
 
Котел напольный, система открытая, с расширительным баком.
В этом году появился стук, похожий на микровзрывы,возникает не сразу после включения горелки, проходит не сразу после выключения.
Погуглила, похоже есть перегрев теплообменника.
Уменьшила подачу газа краном на трубе, стук ушел. Но сейчас тепло.
Собственно вопрос- с чего вдруг это случилось и поможет ли промывка системы?
У кого такое было?:) (с)

Fluder3 05.01.2026 11:07

было на настенном. теплообменник зарос грязью и кальцием из воды. пришлось снимать теплообменник и промывать с кислотой. я использовал лимонную кислоту. разводил и заливал в теплообменник. подогревал строительным феном. но у вас так не прокатит )
в идеале отключать котел от системы , собирать закрытый контур с насосом и промывать.

Bronik 05.01.2026 13:20

0-Ментол > Добрый день! Заочно непросто сказать что-то конкретное,самое простое - возможно недостаточно в системе теплоносителя ( воды). А указатель на выходе какую температуру показывает? Не стала ли она сама по себе выше за последнее время? Кстати, а какая марка котла и сколько лет в эксплуатации?

Ментол 05.01.2026 14:47

1-Ястреб >Смущает, что при снижении температуры(когда призакрыла кран на трубе) это явление пропало. По логике, если накипь, то должно стучать всегда. Или нет? Может, объем воды в теплообменнике стал меньше из-за накипи...
На что у вас были похожи звуки? У меня как выхлопная без глушителя, только тише)

2-Bronik >Воду проверили сразу же, все в норме.
Температура сейчас 63-65грд. Насчет изменения, не скажу, особо не отслеживала ее.
Котел Протерм медведь TLO,теплообменник чугунный, в эксплуатации лет 16-18, точно не скажу,нужно лезть в документы.
Гугл пишет, что перегрев может давать пар и такие хлопки.
Но вот с чего он вдруг стал перегреваться? Возможно, циркуляция ухудшилась. Косвенно это подтверждается тем, что раньше были стуки от теплового расширения труб при проходе через стену. Сейчас их нет, значит сильно горячая вода туда не доходит.
Неужели и правда забился обменник-(((

Fluder3 05.01.2026 16:44

3-Ментол > точно так же было и у меня. при снижении мощности горелки проблема уходила. в момент когда котел запускался с максимальной мощностью он издавал звуки как закипающий чайник. происходил локальный перегрев из за того что теплообменник не мог отводить всю поступающую на него мощность. после промывки все стало так как и должно.

janni 05.01.2026 17:07

Смотрите, какая история.
Тоже напольный, тоже открытая система + циркуляционный насос.
Если открыть кран газа на всю, будут стуки. Как вероятность, большое давление газа, циркуляция теплоносителя не успевает за нагревом, поэтому появляются пузыри пара, они и бумкают. Дом два этажа, разводка отопления дюймовой трубой. Может поэтому и не успевает нагретая вода покидать теплообменник. Хотя все батареи прогреваются хорошо и в нижней, и в верхней части. До установки насоса, и если отключить и запустить как простую гравитационку, будет бумкать чаще.
Врежьте в систему насос, будет работать эффективнее и немного экономичнее.
В 90-е жили в одноэтажном доме. Разводка мет трубой, 50-кой. Вода видимо просто летала по системе и на бум-стук даже намека не было, хотя и котел был старый КЧМ, и горелка, как от тепловоза.)))
Вывод:
Чуть прикручиваем подачу газа.
Ставим циркуляционный насос.
Ну и если у вас обросло накипью, вызываем спецов, они собирают закрытый контур с вашим котлом, заливают спец раствор и моют.

Ментол 05.01.2026 19:09

[quote=Ястреб;49504886]котел запускался с максимальной мощностью он издавал звуки как закипающий чайник[/quote]
У меня закипающий чайник свистит)
Свист был на старом котле. Скорее всего у меня и накипь и еще что-то.

Ментол 05.01.2026 19:17

[quote=Конь германский;49504894]циркуляция теплоносителя не успевает за нагревом, поэтому появляются пузыри пара, они и бумкают.[/quote]
Похоже, так и есть.
Но вот причина то должна быть. У меня труба 50 и раньше такого не было.
Вы не могли бы подробнее рассказать про прогрев батарей.
У меня чугунные, столетние, но фишка в том, что не все прогреваются одинаково именно внизу. Это значит некоторые забились? Может это и испортило циркуляцию?
Батареи легче заменить, чем промывать, наверное.
Еще читала в гугле, что окислы железа оседают внизу радиатора в виде черной жижи.
Это вообще за гранью:)

janni 05.01.2026 21:08

7-Ментол >Если я выключу насос и открою подачу напрямую, у меня тоже будут батареи - верх горячий, низ чуть теплый. И только при t 80-85 теплоносителя, всё более-менее выровняется. Таков минус открытой гравитационки. Это не дефект, а норм состояние. Пробовал на новой системе. Система смонтирована довольно качественно.

janni 05.01.2026 21:11

По сему, не заморачивайтесь промывкой радиаторов.) С 99-ти процентной вероятностью радиаторы у вас чистые. Разбирал дом (25 лет эксплуатации) всё было чисто.
Ставьте насос. Увидите конкретную разницу «до» и «после».

Ментол 06.01.2026 08:04

Мальчики, спасибо всем за ответы. Боле-менее успокоилась.
Весной буду вызвать специально обученных людей:)

Bronik 06.01.2026 08:42

10-Ментол > Попробуйте для начала просто слить всю воду из системы и залить свежую (благо погода сейчас позволяет, относительно тепло), Увидите сколько грязи и продуктов коррозии вытечет за столько лет эксплуатации. Работа системы однозначно улучшится. Это же сделать элементарно несложно. И еще, Ваш котел предназначен для работы в гравитационных отопительных системах (с естественной циркуляцией) и работал много лет нормально без всяких насосов.

Ментол 06.01.2026 10:15

11-Bronik >Спасибо, но вода там сливалась несколько раз.
Из последнего помню -ставили кран на батарею в комнате лет 6-7 назад и промывали теплообменник снаружи от сажи года три назад. Блин...могла же тогда попросить проверить накипь. Если б знать, где упадешь)
До этого тоже сливали, но причину уже не вспомню.
Вода всегда была чистой.
Но когда то все бывает в первый раз,это я понимаю.

janni 06.01.2026 10:45

12-Ментол >Не слушайте этого гражданина.)))
Он только в чулках хорошо разбирается.)
Чем чаще будете сливать-заливать, тем больше накипи будет нарастать на теплообменнике.
И не вздумайте поставить в систему насос.(с)))))))))))

Bronik 06.01.2026 11:04

[quote=Конь германский;49505023]Чем чаще будете сливать-заливать, тем больше накипи будет нарастать на теплообменнике.[/quote] Для расширения кругозора бестолковых товарищей, сообщаю что температура теплоносителя ( воды) в системе составляет около 60 градусов, в этих условиях образование накипи минимально, это же не чайник где вода бурлит при100 градусах. Забавно, что сам "специалист" чуть выше развалился, что "Разбирал дом (25 лет эксплуатации) всё было чисто", пусть даже температура ещё чуть ниже на 20-15 градусов, чем в теплообменнике.Забыл наверное свои слова. Вот чудик.

Bronik 06.01.2026 11:09

12-Ментол >В продаже есть средства в виде концентрата для промывки о очистки систем отопления, попробуйте, например банка 10 литров, в пропорции 1к 10.

janni 06.01.2026 11:14

15-Bronik >Перечитай повнимательнее. Там речь шла о системе. Для тормознутых объясняю на пальцах - о радиаторах. Так как Ментол задумалась о промывке радиаторов.
Ох, Евгений, не нарушай график приема препаратов.

Bronik 06.01.2026 11:40

16-Конь германский > вот именно почитай сам внимательно мой пост выше и возможно придет озарение, что кое-кто и сейчас ступил. Я тебе даже подскажу немного , а то ты в тормознутных непонятках совсем растерялся. Так вот и радиаторы отопления и теплообменник котла это одна система, в первых температура чуть ниже на 10-15 градусов, чем в последнем, так вот если радиаторы были чистые внутри, то и какой-то значимой накипи в теплообменнике тоже не будет. Это же элементарно было сообразить самому, но по обыкновению как всегда не получилось.М-да!.

BIA 11.01.2026 12:51

Я летом менял котел,15 лет ему,сиберия,решил промыть перед продажей.а он внутри чистый.Даже опешил.есть насос циркуляционный.Есть фильтр грубой очистки,туда лазил,тоже чисто.В батареях конечно,погрязнее.А бумкает.потому,что циркуляция нарушена,начинает перегреваться и закипать,у меня раз так бумкнуло.что я на улице услышал(.Вот я перепугался.Большой кран забыл открыть на второй этаж.Хорошо не успел из дома уехать,побежал,кран открыл...

Ментол 12.01.2026 09:39

[quote=BIA;49506544]Я летом менял котел,15 лет ему,сиберия[/quote]
Чем он вас не устраивал?

вечный странник 17.01.2026 09:22

Вода жёсткая? Если да, то теплообменник попытаться промыть и ставить умягчитель

Ментол 17.01.2026 17:56

20-Троянский >Что это за девайс?
Вода не сказать что жесткая. Почти 20 лет котел проработал.

janni 17.01.2026 21:03

Это ставят, в основном, те, у кого вода из скважины.
Залитая в систему вода из центрального водопровода, через месяц уже теряет жесткость. В дальнейшем, если не сливать полностью и заливать новую, долив на жесткость всего теплоносителя особого влияния не оказывает.

Ментол 18.01.2026 08:17

22-Конь германский >Ясно, спасибо)
А у вас какой напольник? Если надумаю менять котел, то на данный момент даже не знаю на какой. На наши не хочу)

BIA 18.01.2026 20:56

19-Ментол >О,ну это отдельная тема.Устраивал абсолютно всем.Были небольшие расхождения с проектом и плюс все документы древние,можно сказать ветхие,буквально рассыпались в руках.И я решил навести в своем газовом хозяйстве порядок.Да и котел был по мощности мощноват,запас конечно хорошо.Ну например за узаканивание котла по превышению тыщ 25 вроде нужно выложить.В общем сложил все за и против пошел по своему пути.дальше все только сложнее и дороже.Пока есть возможности,я сделал,да,побегал чуть в ГГ.Результатом доволен.Я люблю порядок во всем).

BIA 18.01.2026 20:58

23-Ментол >Сиберия не плох.Автоматика итальянская,хорощий теплообменник.

BIA 18.01.2026 20:59

Цена конечно.

Ментол 19.01.2026 07:26

24-BIA >Так вы поменяли на Сиберию, но менее мощную?

BIA 19.01.2026 10:08

27-Ментол >да.

janni 19.01.2026 18:46

23-Ментол >Жук. Лет прилично, но работает, как часы. Плюс циркуляционный Грюнфос. Хотел было поменять , кстати, на Сиберию. Но в конторе, торгующей котлами, парни отговорили. Сказали, нет смысла менять. Экономия будет на уровне погрешности. Ну и качество нынешнего котлового металла оставляет желать лучшего, с их слов.

Ментол 20.01.2026 09:58

29-Конь германский >Ясно)
Тоже менять не хочется. Тем более, протерм на сиберию)
Очень надеюсь, что у меня циркуляция пострадала не из-за накипи, а из-за грязи в системе.
Говорят, что в напольниках с открытой системой и без гвс накипи не может быть в принципе.
Вскрытие покажет:)

janni 20.01.2026 14:48

30-Ментол >Циркуляционный насос есть?

Ментол 20.01.2026 14:59

31-Конь германский >Нет.
Не хочется делать систему энергозависимой.