странное поведение автоматов схема такая: в щитке в подъезде стоит автомат 63А От него идет "десятка" на свой щиток к квартире. на нем стоит общий автомат 40А и несколько групп, в том числе группа розеток под автоматом 16А закоротил розетку - и, о странность, сработали ВСЕ ТРИ автомата в цепочке (16 - 40 -63). Мне кажется, это хренотень какая-то, вест смысл разбивки по группам теряется. От чего такое может быть? Монтаж делал не я. |
Значит ток при кз больше 63а) |
0-Лешкин > может. Забей. Ничего страшного. |
на верхнем автомате ток при КЗ минимум больше 63*7=441 А Нужно брать длины линий и считать |
ну, такое предположение, что сработала электромагнитная защита от КЗ (не по нагреву), и поскольку механизм отключения таки вещь движущаяся и имеет некоторое время срабатывания, электромагниты второго и последующего автоматов успели активировать механизм размыкания до того, как разомкнулся предыдущий. |
ок, если это нормальная ситуация, зачем я городил группы автоматов? если вдруг коротнет что-то, один фиг обесточится вся квартира |
[quote=Лешкин;38954805]Монтаж делал не я.[/quote] [quote=Лешкин;38955272]зачем я городил группы автоматов[/quote] Че та подазрително... |
уж лучше пусть вырубается все , чем не вырубиться и будет пожар. |
6-kulin > "нагородил" = "сказал намонтировать" ок, спасибо всем, ушел радоваться |
Верхний автомат как минимум сменить на 50А, ибо там 10 мм2 Можно поставить с кривой D, у него увеличено время срабатывания. Поставить автомат на 10 кА, а не на 4,5 (это в первую очередь) возможно у вас и выбивает все три потому что вообще никаким образом не организована селективность. |
9-Перпетум Мобиле > о, спасибо! по вашему слову "селективность" нагуглил статью [url]http://blogelectrica.ru/selektivnost-avtomatov-v-bytu/[/url] |
Скажите, зачем вам 63А? Вы живете в мавзолее??? Большинство рядовых граждан пользуются 25А и им хватает. У меня на 25 водогрей 50 литров и теплый пол 6 квадратов, я уже молчу про все остальное. Ну ладно, при случае хотим поставить 32. Но зачем 63???? |
11-Лора > автоматы ставятся не при случае, а либо для ограничения мощностей, либо просто для защиты кабеля. В случае автора для его кабеля не выше 50А. з.ы. скорее всего дом без газа, с электроплитой. Отсюда и такой номинал. з.з.ы. о чета мне сдается что там одна фаза на весь этаж кабелем 10 мм2, общий автомат 63А и на квартиры уже по 40А. Я уже такое видел. |
Ой, я тя умоляю. При электроплите 32 за глаза хватит |
13-Лора > включите 2-е конфорки на 32-х + утюг и сплит, а потом расскажете, за глаза или нет. |
бгггггг 3750+2000+1300/220=32))) |
15-Злобный дедушко > вот только сплит не потребляет 1300 на постоянку. Это пусковой ток, кратковременный. В работе обычно гораздо меньше. Электродуховка, сплит "девятка", два оконника и чайник, два жк-телека 42 и 47", два компа (в сумме под пол-киловатта) пробки не вышибают, даже утюг/пылесос хватает включить. И это на С32-м автомате |
я взял по максимуму) |
17-Злобный дедушко > 2 по 0.7? )) |
11-Лора > 63а стоит от застройщика |
изначально должно было быть один 0.5) |
В смысле, автомат 63 - это застройщик поставиил уже на каждую квартиру. Хз что там шло в квартиру от щита, 10мм кабель - это уже моя самодеятельность |
15-Злобный дедушко > и че придираться, я для примера без подсчетов. Добавьте сюда холодильник, пылесос и всякую хрень в квартире. да, духовку еще прибавьте и стиралку. Долго оно на 32-х то проработает ? Учитывая что на всю хату 40А то дом явно с электроплитой. 2 конфорки (большая и средняя) уже за 3 кВт, чайник 1,5-2, сплит 0,3, стиралка в режиме нагрева воды 2, духовка, 2 и т.д. и по мелочи набежит еще 0,5 |
21-Лешкин > 63 для 10-ки кабеля МНОГОВАТО. |
Я тут на днях проводку на Гидрострое менял, какой то дебил клемники голые заштукатурил.....и вышибает 20-ка, 25ка вводной квартиры, и 63-ка пол-подъезда. |
23-Перпетум Мобиле > так реальным ограничителем является 40 на щите в квартире, он не даст больше течь по этой десятке |
25-Лешкин > если у вас 63А-10мм2-40А, далее группы У вас эта 10-ка не защищена в случае если 40А сварится и не выключится. Пока 40А автомат работает, проблем нет, а если перестанет работать ? хотя если там кусок кабеля короткий, то он выдержит недолгие 63А. Вряд ли они у вас там будут. На дня поменял автомат на объекте 25А выбивал по теплухе при токе 24,5А (почти номинал проходил) - корейский LS (оно же LG) |
26-Перпетум Мобиле > может я бы и поменял этот 63, но сразу станет заметным моя самодеятельность |
27-Лешкин > Поставьте на розетки автомат с отключающей характеристикой "В" 16А и будет вам счастье. |
27-Лешкин >Первый раз читаю, когда умышленно занижают макс. мощность ))) Уникальный момент. |
0-Лешкин > скачок тока вырубает соседний автомат хоть он и в другой группе...хотя скорей всего гдето перепутали фазовку в переключателе света..размыкание надо делать на фазе..чтоб когда к примеру меняешь лампу или светильник тебя не долбануло..и еще свет мерцает когда размыкание сделано на нуле.. |
30-greic > все что вспомнил вплел в один пост :))) |
Ты еще соседей и родственников собери и одновременно до фазного провода прикоснитесь, если все помрут, значит узо проблемное... Автоматы тупо не успевают сработать по очереди из-за скачка тока, и выбивают сразу... |
32-ghostly castle in the woods > а они должны сработать по очереди? Это как?) |
может имеет смысл марку автоматов сменить? поставь легранд или шнайдер? потом если у тебя по цепочке нагружены все автоматы - то при КЗ на меньшем будет вышибать все сразу, но в твоем случае 40 ампер автомат левый и не срабатывает на свой ток (иначе 63 не сработал бы) |