[quote=Плюшкин;43320802]Желательно все же ссылки[/quote] Та организация, что выдает разрешение на замену счетчика, так же выдает и предписание. В нем все оговорено (отсутствие соединений до.., возможность опломбирования вводнго автомата и пр.) и по нему проводят приемку нового счетчика. У вас оно есть? |
[quote=Плюшкин;43320693]) счетчик куплен и установлен в июле этого года. Без поверки я могу в теч. года вызвать на опломбирование или более жесткие сроки ?[/quote] Счетчик должен иметь входной контроль, все остальное прописно в Техусловиях либо в предписании на замену счетчика. |
У меня счетчик стоит, работает, замены не требует. Но т.к. проводка старая, то я параллельно сделал новую, поставил новый щиток и теперь хочу и счетчик заменить. В щитке он установлен уже. Ну а старую проводку просто заглушу. [quote=matros;43320952] В щите вводной автомат должен быть в боксе под пломбу. [/quote] да, стоит. А вот старый счетчик без автомата перед ним и после все группы заведены на одну пробку. Ну и нулевая пробка тоже. [quote=тварь бессердечная;43321101]в предписании на замену счетчика.[/quote] нету предписания. Я в купленном доме по своей инициативе хочу заменить. |
37-Электрон44 >я так мог бы и на изоляторы провода накинуть, или вообще на столб залезть. Или априори считается, что потребитель - вор? |
[quote=Плюшкин;43321267]по своей инициативе хочу заменить.[/quote]А кто по вашей инициативе будет пломбу снимать? НЭСК. тогда будьте любезны выполнить их хотелки. |
[quote=тварь бессердечная;43321330] их хотелки.[/quote] так вот и хотелось бы почитать про это, о чем выше и спросил. Но если конкретно, то КубаньЭнергоСбыт. На ихнем сайте нифига не нашел. ПУЭ не отменили, может там глянуть ? |
[quote=Плюшкин;43321360] КубаньЭнергоСбыт.[/quote] Требования практически у всех одинаковые: видимый ввод, вводной автомат согласно установленной мощности, заземление и входной контроль счетчика. |
47-тварь бессердечная >под эти требования вроде все сделано. Я хочу заранее четко знать потому, что пломбировщику 40 км до меня ехать. Да и не хотелось за вызов дважды платить. Похоже, что придется самому туда сначала съездить хотя мог бы и через личный кабинет заявку дать :( |
Вызов вроде же бесплатный был? В любом случае монтер должен приехать и распломбировать учет, в акте он все хотелки укажет. |
48-Плюшкин > Узел учета на улице как положено ? А то, что вы по своей инициативе нагородили может оказаться что придется переделывать, надо было сходить получить ТУ и по ним сделать, потом вызвать, вам бы переключили на новый счетчик и опломбировали бы. Под снос дом или не под снос, только кто-то очень зассал, что деревяшка загорится..... будем продолжать писаться ? |
49-тварь бессердечная >нет, 500р за вызов. [quote=тварь бессердечная;43321622] В любом случае монтер должен приехать и распломбировать учет[/quote] все уже смонтировано, просто рядом стоит другой щиток. Рядом со старой линией (2.5 алюм) проложена новая 2х10. [quote=Перпетум Мобиле;43321632]Узел учета на улице как положено ?[/quote] Старый внутри дома, а новый уже на улице. [quote=Перпетум Мобиле;43321632] надо было сходить получить ТУ[/quote] странно, почему когда в квартире было предписание на замену счетчика, то никаких предписаний небыло ? Просто пришел электрик, записал показания, снял пломбу и ушел. Я сам поменял,вызвал, мне опломбировали. |
блин, раньше в ПУЭ глянул и все ясно, а теперь рыться в ТР :( |
если бы вы внимательнее смотрели в ПУЭ, то наверное не покупали бы 2х10.... СИП должен завестись на вводной автомат, потом на счетчик, а после счетчика по ПУЭ уже никак не 2х на сколько-то |
[quote=Перпетум Мобиле;43321735] по ПУЭ [/quote] оно еще действует ? Странно. |
54-Плюшкин > ПУЭ это не закон оно не может не действовать. А вот то, что у нас двухпроводка отошла в мир иной вроде как давно... По этому меня и удивляет, что вы вроде как соышали, что узел учета теперь требуют на улице, а на все остальное забили.... |
55-Перпетум Мобиле >я и не говорил, что ПУЭ-это закон.Просто счас техрегламент действует. [quote=Перпетум Мобиле;43321811]двухпроводка отошла в мир иной[/quote] для вновь вводимых объектов. На старые не распространяется и никто заставить не сможет меня устанавливать УЗО, например. |
56-Плюшкин > да на счет УЗО я не настаиваю :) а вот заземления просто сделал бы для себя. з.ы. УЗО зло и деньги на ветер в 80% случаев.... |
[quote=Перпетум Мобиле;43321977]заземления просто сделал бы для себя[/quote] ага, собираюсь, но чуть позже. |
58-Плюшкин > делать или сразу или не делать совсем. |
50-Перпетум Мобиле >это у меня под снос. У Плюшкина - нет. Ну, не то чтобы зассал, но так.. очканул :) |
59-Ястреб >уж в этом то я специалист :) |
[quote=Перпетум Мобиле;43321735]СИП должен завестись на вводной автомат[/quote] Никоим образом. СИП должен перейти в медь, а потом уже завестись во вводной автомат. Хотя да, в реале такое (СИП в АВ) сплошь и рядом, но это далеко не единственное массовое нарушение. Однако, заглянув в ГОСТ на автоматы, мы увидим, что далеко не во все автоматы можно совать алюминий. [url]http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010[/url] Читаем приложение L Приложение L (обязательное). Дополнительные требования к автоматическим выключателям с винтовыми выводами для внешних неподготовленных алюминиевых проводников и с алюминиевыми винтовыми выводами для медных или алюминиевых проводников. В частности, таблица L.1 говорит, что: [quote]Маркировку, указанную в таблице L.1, необходимо наносить на автоматический выключатель у выводов. Информацию, относящуюся к числу проводников, значениям крутящих моментов (если отличаются от приведенных в таблице 10) и сечениям проводников, необходимо наносить на выключатель. Таблица L.1 - Маркировка выводов Тип присоединяемого проводника Маркировка Только медный - Нет Только алюминиевый - Аl Алюминиевый и медный - Al/Cu Изготовитель в своих каталогах должен указать значения затягивающих моментов и способы крепления алюминиевых проводников. [/quote] Много видели в продаже автоматов с маркировкой Al/Cu? Зато у многих буржуйских моделей клеммы медные, на алюминий не рассчитанные в принципе. [img]http://blogelectrica.ru/wp-content/uploads/hager-my116-img104.jpg[/img] Легко представить, что будет с сипом в опломбированном АВ без возможности протяжки, да еще и на улице в не самом герметичном ящике. Лет через несколько. :) |
У меня выгорел автомат Шнайдер, но не потому, что там был СИП, а потому, что при затяжке вероятно электрик порвал обжим в автомате. СИП это не алюминий в чистом виде, его можно в АВ пихать. |
[quote=Перпетум Мобиле;43324127]СИП это не алюминий в чистом виде[/quote] В табличку загляните, прямо в первый столбец (СИП-4) [url]http://www.niled.ru/index.php-id=25.htm[/url] |
[quote=Перпетум Мобиле;43324127]У меня выгорел автомат Шнайдер, но не потому, что там был СИП, а потому, что при затяжке вероятно электрик порвал обжим в автомате.[/quote] Почему вы решили, что "вероятно электрик порвал"? Да и что мешало проверить перед опломбировкой? Протянуть клеммы вводных АВ и счетчиков в последний момент - святое для каждого электрика. |
65-Электромонтаж > То, что порвал выяснилось после замены. Проверять электрик давал как и тот, что сгорел, так и тот, на который менялся, все было нормально вроде как... Могу фоту поискать что с ним приключилось... |
[quote=Перпетум Мобиле;43324349]Могу фоту поискать что с ним приключилось...[/quote]Было бы крайне любопытно взглянуть, не каждый день у шнайдера клеммы рвутся. |
С каких это пор сип разрешено в автомат без гильзовки пихать ? |
66-Перпетум Мобиле >ну с дуру можно и *** сломать |
ну как электрик пихнул так и пихнул, кстати у кого ни видел, у всех без гильзовки, нэсковские монтажники делают |
[quote=Перпетум Мобиле;43326310]нэсковские монтажники делают[/quote] Это шабашники, официально НЭСК не занимается мелкими монтажами для частников. |
ага, шабашники с мехрукой и т.д. |
72-Перпетум Мобиле >тьфу на вас!)))) Мы в Сочи в олимпийском парке уличное освещение проверяли и прекрасно нанимали вышку, а уж в Краснодаре только ленивый водитель вышки не шабашит))) |
[url=https://postimg.org/image/jttifxshn/][img]https://s17.postimg.org/jttifxshn/Multi9.jpg[/img][/url] |
73-тварь бессердечная > вы не поняли, у них не просто мехрука, у них оборудованный авто с мехрукой, чуть ли не лаборатория на колесах. Выглядит как аварийка. Вот что стало с моим Мульти9 из-за того, что при закручивании порвали крепление. |
75-Перпетум Мобиле >дружище, я в этом бизнесе с прошлого века, и прекрасно знаю кто и на чем у них ездит)))) |
Зайдите на сайт НЭСКа и попробуйте организовать себе монтажников. |
77-тварь бессердечная > так мне не надо, но когда человек идет в НЭСК, его же куда-то и к кому-то сплавляют, кто выполнит монтаж торсады, щита узла учета и т.д. Сам же человек не лезет никуда. Так вот не видел еще, чтобы обжимали СИП. |
При чем со слов владельца дома. Монтажники все устанавливают и подключают, потом приезжает инспектор из НЭСК или хз откуда, проверяет все ли сделано так как надо и опломбирует счетчик и вводной автомат. |
78-Перпетум Мобиле >долго рассказывать процедуру, просто поверьте -сейчас официально они не делают монтаж. А все остальное от лукавого. |