![]() |
Проблема в работе газового котла Котел Unical Eve 05. Суть такая, пока котел работает все ок. На нем датчик давления воды в системе, шкала от 0 до 4. В прошлые годы на холодную показывал давление 1, при нагреве давление поднималось до 3х, в зависимости от температуры воды в системе. Сейчас котел включаю только на ночь, на день выключаю, так вот утром выключаю, вечером прихожу, включаю - не запускается, смотрю моргает ошибка низкое давление воды в системе, смотрю и вправду стрелка на нуле. Открываю кран подпитки, давление сразу (секунд 5) восстанавливается до 1,5 и минут через 30 ошибка исчезает и котел запускается. При этом заметил, что из трубки (я так понимаю для сброса воды при избыточном давлении) начала капать вода при работе котла, за ночь грамм 150 накапывает. И так по кругу, утром выключаю, вечером давление на нуле. Что это с ним могло случиться? |
Мембрана в расширительном бачке целая? |
расширительный внутри котла стоит? а то что то я никогда не обращал на него внимания |
[quote=ben_gurion;44936693]расширительный внутри котла стоит? а то что то я никогда не обращал на него внимания[/quote] если в системе нет дополнительного расширительного бака - это плохо. Была такая же беда. Сразу бак не смонтировали. А своего бака в котле не хватало. давление слишком поднимется и вода сбрасывается. Потом, котел остывает,и воды в системе не хватает до минимально - допустимого давления, вот и приходится подпитывать. Врезал небольшой расширительный бак внешний литров на 5 вроде всего. И проблема исчезла. |
Пошуруйте тут,мож чего найдете по своей беде. [url]https://www.forumhouse.ru/threads/37249/[/url] |
спс ну дело не думаю, что в расширительном бачке, ведь в прошлые годы с этим давлением то все ок было |
[quote=ben_gurion;44936872]ведь в прошлые годы с этим давлением то все ок было[/quote] у меня тоже пару лет было нормально, только потом потекло.. А вообще, вызовите спеца, пусть посмотрит.. если я ничего не путаю, то у меня на котле на манометре шкала свыше 2,5 уже в красной зоне. а Вы пишете, сто до 3-х поднималось. |
раз такие дела, прийдется вызывать, у меня шкала на зоны не поделена почему то |
[quote=ben_gurion;44936920]прийдется вызывать[/quote] по хорошему каждый год надо спеца вызывать для профилактики. Но мы же в большинстве своем плюем на профилактику.. ))) |
автор: нужно сбросить давление в системе и накачать обычным насосом (автомобильным, велосипедным) воздух в грушу резиновую до 1-1,2 атм). Давление может расти при нагреве в таком диапазоне только если нет или мало воздуха в резиновой груше, что в расширительном бачке. Посмотрите на бачке, должен быть нипель для насоса. |
Либо воздуха в расширительном нет, либо мембрана в нем же порвалась. Открутите колпачок с ниппеля бачка и нажмите на него, если пойдет вода, значит кирдык мембране. Если нет, то сбрасывайте давление с системы и накачайте автомобильным компрессором. Либо врежьте доп бачок в систему. В леруа бачок wester на 8л 580р, крепление, американка, кран, тройник... В районе 2.5-3к все выйдет |
10-К о н к е р е > А если коллекторная система, этот расширительный бочек нужно вребать только в контуре коллектор/котел, или можно врезать в контуре коллектор/батарея??? |
афтор, пардон, fool ишо колеса в машине на ночь спускай, а утром накачивай )) накера так над техникой издеваться, устраивая ей постоянные перепады, с нулевой экономией |
[quote=den81;44982613] 10-К о н к е р е > А если коллекторная система, этот расширительный бочек нужно вребать только в контуре коллектор/котел, или можно врезать в контуре коллектор/батарея??? [/quote]а если придется перекрыть радиатор? Например, для замены, или за ненадобностью? |
По большому счету, бачок врезается в систему для того, чтобы компенсировать перепад давления при нагреве теплоносителя. Неважно, будет он врезан между котлом и ГС, между ГС и коллектором, межлу коллектором и радиатором... Главное - чтобы бачок был в системе! Лучше, конечно, на обратке, чтобы избежать воздействия высокой температуры на мембрану |
13-К о н к е р е > Просто так сделано, что в контур коллектор/котел - уже не врежешь.... Недавно вот тоже мембрану поменяли - вот думаю в след раз, врезать бочек универсальный этот. |
den81(15)/, если трубы стальные, можно поставить врезку Гебо, правда через шаровый кран просверлить отверстие "под водой", а потом через американку присоединить мембранный бак. |
16-Митрич > Не.... У меня контур коллектор/кран из полипропилена, за кухонным шкафом. Туда просто некуда врезать. А коллектор/ радиатор уже металопластик, и на контуре одного радиатора в подвальном помещении хорошая длинная труба, куда и можно врезать |
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3. |