Плохой напор воды/перестала течь горячая, проблема в котле или...? Народ может кто в курсе и подскажет в какую сторону копать: заметил, что напор воды в одной из квартир с каждым днем становится все хуже, вчера вот приехал, сходил на тренировку, а горячая вода вообще перестала идти! только холодная и напор очень маленький (тонкая прерывающаяся струйка) в квартире двухконтурный котел Аристон, нагревающий воду и отопление, отопление работает нормально Кв на 2 этаже, опрашивал других жильцов-на более верхних этажах проблем с напором нет У мня две версии: 1. Либо забились фильтры перед кранами на трубах и из-за этого напор в целом плохой и котлу просто нечего нагревать? 2. Либо все более сложно и проблема в самом котле (плата, забилось что-то и т.д) Подскажите куда копать и стоит вызвать спецов по котлу или по воде? |
если холодная вода не течет то котел не причем. проверяй фильтры. |
Може кто насос впендюрил на линии. |
..... |
Первая версия очень может быть. А может кто-то крантик на вводе в квартиру шутя подзакрыл .. :-) |
если с напором холодной воды проблем нет, то чистить теплообменник горячей воды. Это обычная проблема двухконтурных котлов. |
итог: был забит напрочь один из фильтров, у меня подача воды идет в разные стороны и та сторона куда объем воды идет больше (ванная, мойка, туалет, котел) забилась, фильтр был аж черный после его смены напор порадовал и я принял ванную) |
[quote=Finik;43568101]и я принял ванну[b]ю[/b][/quote] прям всю комнату целиком? :) ну хорошо, за столько-то дней... окружающие, наверное, рады :) |
7-LittleCrush > учитель химии сказал, что нас быстро отпустит.... но нас отпускало часа два...)) |
8-Полудикий Кот > В окно дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло(с) )) |
Бывает фильтры на стояке забиваются. |
7-LittleCrush >я в этой кв не был с 23.12.2016) так что никто не страдал от отсутствия воды |
7-LittleCrush >польщен вашим уровнем знания грамматики, это очень сексуально |
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3. |