нормальная ли это работа котла отопления? Настенный газовый котел, начали топить, температуру воды в контуре выставили 50, так он почему то включается/выключается каждые 5 мин., это нормально? |
котёл регулировку прошёл? |
может и нормально. Мощность котла? Что и сколько отапливаете? |
Квартира 100 кв.м., мощность 24 |
1, ну да, это новостройка, перед первым запуском вроде настраивали |
4-jadson >вот то-то и оно, что "вроде"... навьен насколько помню? котёл-игрушка и котёл-конструктор? |
Считаю что раз в 5 минут-это не самый лучший режим. Я у себя выставил интервал-10 минут.(в Бакси с этим проблем нет) |
Надо делать перепрошивку. |
3-jadson >в данном случае полностью поломан смысл поговорки про кашу с маслом))) зови сервисников, что бы они уменьшили мощность котла по отоплению) |
вот такой у меня аппарат висит [url]http://www.pn20.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=267[/url] получается искать сервис официальный и туда звонить? |
0-jadson > поставь не температуру контура, а температуру воздуха)) меньше будет переключаться туда сюда) |
10-Sergey42534 >каким образом? |
[b]0-jadson >[/b] если пауза между остановкой и пуском несколько минут - стало быть идет большой теплосъем с батарей , сквозняки короче или стены утепляйте. А если эта пауза очень короткая ,например минута или две, то слишком большое пламя (надо регулировать газовый клапан) или слишком маленький поток воды через теплообменник. Она нагревается быстрее , чем успевает пройти через теплообменник и датчик т. дает сигнал на выключение. Спустя минуту та вода ушла, пришла холодная и котел опять включается. в идеале , если на пульте есть показания температуры фактической, то она должна увеличиваться постепенно при работе котла. Если она спустя секунд 15 после запуска котла увеличивается сразу градусов на 15-20 ,то это та самая фигня о которой я писал выше - слишком большое пламя. |
а я вот еще думаю, а может термостат поставить в комнате, чтоб котел не от температуры воды, а от температуры воздуха включался, только как это технологически выглядит? |
12-ВРАГ народа >а 2.5 кратный запас по мощности тебе ниче не говорит?) 13-jadson >а в чем разница в лоб, или полбу?))) |
14-Баркас >ну воздух в комнате медленне то остывает чем вода в контуре, вот и включения реже должны быть |
15-jadson >поставь движок от камаза в жигули))) жигуль нормально поедет?) |
16-Баркас >предлагаешь этот котел сменить на другой? |
Причин несколько: 1. Слабая циркуляция водонасоса. Если есть внутри регулировка - добавить скорость на максимум. Лично я решил проблему установкой дополнительного насоса в обратный контур, т.к. штатный насос уж очень медленный, а система у меня с верхним нагнетательным контуром от старого котла осталась и новый котёл наотрез отказался продавливать стояк в 3м высотой с 60-й трубой. 2. Воздух в системе не даёт нормально циркулировать. Стравить. 3. Если котёл двухконтурный, то может чудить трёхходовой клапан (по типу термостата в авто). Когда включается горячая вода, он перекрывает циркуляцию отопительного контура. В продаже я его не нашёл, и мне лично помогло выкинуть все кишки из него. Горячая вода стала чуток прохладнее, но всё равно прогревается достаточно для купания, просто перестал включать холодную. 4. Сильное пламя - отрегулировать. 5. Датчик температуры и прочая электронная хрень. Искать. 6. Если сам лезть не хошь - вызывай техника пока не поздно. В мороз у них работы невпроворот и цена растёт пропорционально холоду. |
дело в том, что система новая, неужели уже могут быть косяки с оборудованием |
17-jadson >пост 8 тебе в помощь |
18-Romazan >а5 недоученные манагеры пытаются что то посоветовать))) |
7. Забит накипью теплообменник. Снять, залить уксусной кислотой, прокипятить на печке, слить, промыть водой под небольшим давлением. Повторить. Собрать. Наслаждаться результатом. Эту операцию для профилактики делать 1-2 раза в год, ибо даже при незначительной накипи внутри будет увеличиваться расход газа. Вывод: современный котёл - зло. Старый добрый АОГВ проработал 30 лет без единого ремонта, тока продувка горелки от пепла. Знал бы, что новые котлы каждый год чего-нибудь выкидывают, в жизь бы не променял. А по расходу газа - абсолютно одинаковые. |
[quote=Баркас;27440797] 18-Romazan >а5 недоученные манагеры пытаются что то посоветовать))) [/quote] Это я на будущее, чтоб не расслаблялся пламя регулировать :) |
22-Romazan >Это все так. Как только народ стал соображать что к чему, цены повысились на ГАЗ-19, ГАЗ-21 и все остальное, относящееся к периоду холодной войны. А потому что экономика была нерыночная. |
0 "начали топить" (задумалсо) или воду греть? 50 градусов в каком контуре ? двери закрывать пробовал? На обычном напольнике "Житомир" щас стоит 30-35гр (вкл/вкл) |
[b]14-Баркас >[/b] котел нагревает воду за пять минут (это нормально, потому как мало ее) и останавливается, но батарей-то у мало и они рассчитывались согласно помещений, теплосъем с них идет такой ,какой и должен идти, то есть вода в них остывает не так быстро как нагревается, она должна остывать медленней. если бы вопрос стоял : котел работает 5 минут ,затем минут 15 отдыхает, тогда бы я с тобой согласился. но есть один неоговоренный момент. Если дом непрогретый , то понятное дело так и будет работать котел с завышенной мощностью. [b]19-jadson >[/b] если поставить на "температуру в помещении" , то мало что измениться, просто вода будет греться не до 50 ,а до 85. |
26-ВРАГ народа >пьешь дятел?) |
без стопки к котлу не подхожу вообше |
26-ВРАГ народа >дом непрогретый, почти никто не живет еще |
11-jadson > на пульте выставляешь, чтоб котел врубался по температуре воздуха, у меня это делаецца нажатием пары кнопок )) 13-jadson > ну это собсно и есть то решение, что я сказал, тока эта приблуда уже встроена в пульт управления котлом)) не надо ничего придумывать и устанавливать )) |