 Нет циркуляции в системе отопительного котла Вайлант  Давление в норме, все форсунки, датчики и теплообменник прочищены, верх у труб еле тёплый, а обратка и батареи холодные. Насос, судя по звуку, работает.   |  
 
 воздух из системы выгнали?   |  
 
 краны не открыли....   |  
 
 Горячее водоснабжение так же ? еле теплое ?   |  
 
 0-huv76 > Так если что-то не то с котлом, на дисплее же высветится код ошибки. Котёл исправно включается- выключается?   |  
 
 Может байпас на отоплении заклинило?   |  
 
 Воздух выгнали, краны открыли, горячая вода кипяток просто, котел не выключается. А вот не циркулирует и все. Горячая только ветка полотенцесушителя.   |  
 
 6-huv76 > Мастер был или Вы своими силами всё? Мастера вызывайте, пока не поздно, а то загубите котёл   |  
 
 Попробуй перекрыть полотенчик   |  
 
 0 - о каком временном промежутке времени идет речь? что за система разводку трубопровода? и что за радиаторы? кажызя котел по малому гоняет . 3ходовый закис.   |  
 
 Закипелбы   |  
 
 10-Баркас >если клинанул посерединке-не закипит-будет пыхтеть а трубы холодные останутся....   |  
 
 Вода идёт туда,куда ей проще)Система из ППР?Может есть место "Лепестковому эффекту"?)))   |  
 
 у нас было такое отопление на второй этаж шло, а первый весь холодный, вызвали своих монтажников они сказали что куда легче идти туда она и идет, нужно создать сопротивление, весь второй этаж укрутили на половину ( краны на радиаторах) и тепло пошло везде   |  
 
 Результат самостоятельного "проектирования"   |  
 
 6-huv76 >на полотенчик отдельная ветка? Коллекторная система? От чего полотенчик запитан?   |  
| Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3. |