Нет циркуляции в системе отопительного котла Вайлант Давление в норме, все форсунки, датчики и теплообменник прочищены, верх у труб еле тёплый, а обратка и батареи холодные. Насос, судя по звуку, работает. |
воздух из системы выгнали? |
краны не открыли.... |
Горячее водоснабжение так же ? еле теплое ? |
0-huv76 > Так если что-то не то с котлом, на дисплее же высветится код ошибки. Котёл исправно включается- выключается? |
Может байпас на отоплении заклинило? |
Воздух выгнали, краны открыли, горячая вода кипяток просто, котел не выключается. А вот не циркулирует и все. Горячая только ветка полотенцесушителя. |
6-huv76 > Мастер был или Вы своими силами всё? Мастера вызывайте, пока не поздно, а то загубите котёл |
Попробуй перекрыть полотенчик |
0 - о каком временном промежутке времени идет речь? что за система разводку трубопровода? и что за радиаторы? кажызя котел по малому гоняет . 3ходовый закис. |
Закипелбы |
10-Баркас >если клинанул посерединке-не закипит-будет пыхтеть а трубы холодные останутся.... |
Вода идёт туда,куда ей проще)Система из ППР?Может есть место "Лепестковому эффекту"?))) |
у нас было такое отопление на второй этаж шло, а первый весь холодный, вызвали своих монтажников они сказали что куда легче идти туда она и идет, нужно создать сопротивление, весь второй этаж укрутили на половину ( краны на радиаторах) и тепло пошло везде |
Результат самостоятельного "проектирования" |
6-huv76 >на полотенчик отдельная ветка? Коллекторная система? От чего полотенчик запитан? |