Solomon 25.12.2012 14:47

неравномерный прогрев батарей
 
Вообщем приобрел квартиру на 9м этаже с индивидуальным отоплением, вот схемка:

[URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=60469c6672c63819ef54c1cae07781df][IMG]http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/12/60469c6672c63819ef54c1cae07781df.png[/IMG][/URL]
котел EVE 05 24
проблема вот в чем: в кухне, туалете, ванной и комнате № 2 батареи горячие что сверху, что внизу, в комнатах 1 и 3 верх батарей горячий, низ еле еле теплый, из-за этого соответственно в этих комнатах заметно прохладнее, в чем может быть причина?
в комнате № 3 синим отмечено где стояла батарея, но ее оттуда убрали и присоединили к оставшейся.
котел обозначен красным квадратом

klic 25.12.2012 15:07

мож насос не прокачивает, это получаются крайние батареи

edyuris 25.12.2012 15:07

можно попробовать следующее:
1. Стравить воздух их батарей.
2. Поставить более мощный циркуляционный насос.
3. Попробовать переподключить холодные батареи по диагонали (если вход вверху справа - то выход внизу слева).

Solomon 25.12.2012 15:41

1-klic >да вроде котел стоит с запасом, значит и насос должен справляться, а почему крайние? я так понимаю в комнате 1 крайняя, но никак не в комнате 3, в комнате 2 то все ок - как и в тех, который рядом с котлом
2-edyuris >у меня сейчас на них так и есть - вход вверху справа - то выход внизу слева, как надо переподключить?

sebb 25.12.2012 17:30

3-solo >Насос и будет справляться. Причина в другом.
1. попробуйте стравить воздух с батарей и проверить их уровень, может на них антиуклон от крана маейского.
2. переделайте подключение на оба нижних выхода, так радиатор будет прогреваться весь с низу до верху равномерно.
3. если отсутствует "байпасы" между подачей в радиатор и выводом, то обязательно сделать, т.к. в данном случае у Вас радиаторы соедененны последовательно и основная часть тепла остается в первых радиаторах.

И нарисуйте схему как у Вас идут трубы по квартире где подача и где обратка.А то вводных данных маловато.

миг3 25.12.2012 17:34

Вход должен быть снизу,выход тоже снизу.Подводят сверху,отводят снизу только интернет-недоучки.))

Время не ждет 25.12.2012 18:12

5-миг3 >Бро, ты крут как вареное яйцо, уважаю.
Видимо систему отопления у нас в доме проектировали недоумки. Подвод с верху, отвод с низу - ля заедался регулировать температуру, жарко шо абзац, атмосферу атапливаю - окна аткрываю.
Пеши исчо.)))

миг3 25.12.2012 18:22

7-Время не ждет >Ну и?Прокачка хорошая,вот и все.
6-Злобный_дедушко >И шо?Иди переподключай автору.Авось получится.
Все ваши теории на практике не всегда катят.К каждой системе свой подход.

миг3 25.12.2012 18:24

При подводе сверху и отводе снизу,при малой циркуляции,пол-батареи будет холодной.
Это догма.Все остальное-ваше.)

Баркас 25.12.2012 19:49

[quote=solo;28317876]проблема вот в чем: в кухне, туалете, ванной и комнате № 2 батареи горячие что сверху, что внизу, в комнатах 1 и 3 верх батарей горячий, низ еле еле теплый, [/quote]
если у вас алюминий, биметалл или стальные панельные, то разница между подачей и обраткой 15-20 град это норма, т.е. даже не норма, а так должно быть, батарея работает, она отдает тепло. а если температура одинаковая, то теплоноситель пролетает и не отдает тепло. перерасход газа. что бы выравнять температуру в комнатах, надо на горячих батареях крантики на обратке прикрутить, а температуру в комнатах регулировать температурой подачи котла.
[quote=solo;28317876]из-за этого соответственно в этих комнатах заметно прохладнее,[/quote]что значит прохладнее? " прохладнее", это не температура. 21-23 град это норма, но некоторые и при этой температуре мерзнут)

Баркас 25.12.2012 19:51

[quote=edyuris;28318249]1. Стравить воздух их батарей.[/quote]с воздухом бы ваще не работало)))
[quote=edyuris;28318249]2. Поставить более мощный циркуляционный насос.[/quote]
чтобы в трубах свистело?)

Баркас 25.12.2012 19:53

[quote=sebb;28320398]переделайте подключение на оба нижних выхода, так радиатор будет прогреваться весь с низу до верху равномерно.[/quote]бгггг, пиши изче!)[quote=sebb;28320398]3. если отсутствует "байпасы" между подачей в радиатор и выводом, то обязательно сделать, т.к. в данном случае у Вас радиаторы соедененны последовательно и основная часть тепла остается в первых радиаторах.[/quote]изче, изче!!! бггггг))) одни клоуны и советчики))))))))))))

Баркас 25.12.2012 19:58

[quote=миг3;28320994]Все ваши теории на практике не всегда катят.К каждой системе свой подход. [/quote]
ты мне напоминаешь сируна, который в сартире, вместо 5-10 лоскутков(зависит от личных предпочтений)))) использует 100))) результат один, задница чистая))) но перерасход...))) так и у тебя)))

миг3 25.12.2012 20:22

13-Баркас >Местный бог отопления.?0
Все знает,все умеет.
Ну-ну.
Ты уверен,что ты самый умный?-Я нет.Это местные вознесли тебя до небес Ов.

миг3 25.12.2012 20:23

Алене привет.

миг3 25.12.2012 20:26

13-Баркас >Ты мне вообще никого не напоминаешь,нет среди знакомых такого.

passat 25.12.2012 21:24

мне одно непонятно, нафига такой большой коридор 27 кв.м в квартире?

миг3 25.12.2012 21:43

17-passat >Мож семейство футболистов,мяч погонять.

Баркас 26.12.2012 06:03

[quote=миг3;28322542]Все знает,все умеет.[/quote]всего знать никто не может, а умею много чего)))

Solomon 26.12.2012 07:29

17-passat >дать телефон застройщика? а по факту ну очень удобно...
П.С. проблема решилась очень легко: вчера еще полез перепроверять все краны, на батареях с одной стороны вверху кран рукой закрывается а с другой стороны внизу шестигранником, так вот когда клеяли обои, то перекрывали батарею именно шестигранником, я потом несколько раз уточнял точно на всю обратно открыли, и получал утвердительный ответ, а когда переспрашивал люди даже обиделись и спросили за кого я их принимаю - вот и результат...

sebb 26.12.2012 09:37

12-Баркас >А Вы, уважаемый, считаете иначе??? Но это не дает Вам права, пытаться высмеивать мое мнение!!! И оскорбляя кого либо, Вы не становитесь мудрее ни грамма и даже более в глазах окружающих Вы на данный момент выглядите очень глупо.

Перпетум Мобиле 26.12.2012 16:21

18-миг3 > даже я, неуч и то знаю, что по теплопередаче три варианта у батарей при подключении.
1. диагональ
2. сверху-снизу с одной стороны
3. и только потом снизу вход-выход.

Инет подобными данными завален по самое немогу кстати.

з.ы. у меня дома байпасы стоят на 2-м этаже, чтобы была возможность отрегулировать два этажа, но там обратка на 1-м этаже, а подача со 2-го этажа и это оправдано. В одной горизонтали (отопление всего 1-го этажа) байпасы точно нафик не нужны.

Dede 26.12.2012 16:57

0-solo >Схемку бы не мешало увидеть, как разведено, как подключены приборы, арматура

Dede 26.12.2012 16:59

не дочитал до 20. Ну и ок

jess54 29.12.2012 15:38

в шоке с кол-ва секций на комнату, там парную можно устроить. А краники с вентелями всегда имеют проход меньший чем обычный шаровый и это становиться заметно когда кидаешь отопление кв на 200-300

Дятел задолбаю всех 29.12.2012 15:48

26-jess54 >а физику прогулял, про местное заужение?)