Решил не создавать новую тему, напишу в старой. Нужно подключить электрический духовой шкаф, мощность по паспорту 2300 Вт. В комплекте идет шнур 3 X 4 мм2. Имеется существующая розетка на 16А Вопрос, какую купить вилку, на 16 будет достаточно? Или надо помощнее и розетку тоже придется переделывать? |
41-Dede > На 16А купите вилку с заземлением. Будет достаточно. |
42-Kuban_ru >+1 |
42-Kuban_ru > Спасибо |
44-Dede >Розетка тоже с усиками заземления должна быть :) И кабель заземления к ней должен быть подключен - а на конце кабеля должно стоять в щите механическое УЗО на 30 мА :) Как то так.:) |
с этим все ясно. мне просто не ясно как вяжутся розетка и вилка на 16 А и кабель сечением 4 квадрата |
46-Dede > "Шнур" должен быть многожильный, если так то все отлично "вяжется". Ну ессесенно автомат на 16А должен быть. Запас сечения кабеля, это хорошая редкость в наше время. |
У меня духовка потребляет 3800 Вт(самый мощный потребитель в квартире), проводка во всех розетках 3х2.5, все розетки подключены через дифавтомат Legrand DX3 16A AC 30mA. на выходе их счетчика в подъезде установлен автомат 32A. на входе в квартирный щиток установлен автомат на 25A. Все правильно сделано? |
48-резидент >Да все гуд, диф автомат защищает от утечек. А духовка к диф. автомату подключена? |
Да, ВСЕ розетки в квартире разделены на две группы и каждая подключены через свой дифавтомат. |
50-резидент > Тогда все нормально. Лишь бы хватало Вам и не отключались дифы. |