![]() | [1] [2] |
Для десятки тоже 200. М200...М250 Смысла в трубах нет совершенно. |
41-Dimentiy > по одной стороне площадка будет примыкать к фундаменту забора. Лучше развязать? ЗЫ: есть возможность консультироваться с инженерами проектного института, но там же дятлы, которые бетоном руки не марали :( |
42-matros > связывать не стоит точно. На самом деле нагрузки очень низкие. Думаю вы перестраховываетесь сейчас так дотошно стараясь понять. Хотя конечно лучше пере..., чем недо... Если бы была железобетонная чаша, то там бы были другие расклады. Там момент в заделке стены в фундаменте, большое давление на стену. А здесь равномерно распределенная нагрузка, причем довольно низкая. У Вас давление на грунт 1,2 тонны на метр квадратный, а минимальное расчетное сопротивление грунта по нормам 10 тонн на метр квадратный. Даже если учесть что почва совсем слабенькая будет, 1200 кг она понесет легко. |
43-Dimentiy > уже не помню как это правильно зовется. Но то ли пластичность грунта, то ли еще как. Суть - реакция грунта на вертикальные нагрузки, вызывающая поперечные деформации. Простите мне обывательскую терминологию, но ваш покорный слуга сдал геологию со второй попытки и то по блату )))) |
44-matros > грунт конечно будет реагировать, осадку давать. Просто очень нагрузка маленькая чтобы достичь каких либо критических значений. И кроме того, что нагрузка мала, она еще и распределена равномерно. |
45-Dimentiy > плюсом - дальнейшее благоустройство подразумевает заливку бетоном еще части участка, на которой сейчас старый бетон, местами асфальт. |
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3. | [1] [2] |