Кухонную вытяжку соединить с газовой ? Кухня в частном доме. Отверстие №1 - выход трубы из котла-атмосферника. Отверстие №2 - выход трубы из газового водонагревателя. Отверстие №3 - фиг его знает для чего. Кирпичная труба общая для всех трех отверстий. Газового водонагревателя нет и не планируется ставить (по проекту есть). Хочу установить вытяжку над кух.плитой с принудительной вентиляцией и вывести короб в отверстие №2 (для бывшей водогрейки). Я правильно понимаю конструкцию кирпичной трубы, что идет снаружи дома, фото ниже ? [img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/f29998d3a097fc7eff5c7f293cae356d.jpg[/img] Т.е. там внутри 3 раздельных шахты ? |
если все сделано было при строительстве трубы правильно то да там 3 шахты, как вариант можете попросить когото в доме зажечь газету и проверите откуда дым пойдет, либо проволку засунуть и проверить. |
отверстие №3 по стандартам газовиков нужно чтобы было это вентиляция на случай если котел погаснит или будет недостаточная тяга , чтобы жители неугорели |
Ага, понял. Проверю на всякий случай, но уже обнадеживает. А то неохота было лишнюю дырку в стене ковырять, а вытяжка над плитой жизненно необходима. |
[quote=dark70;46196189]выход трубы из котла-атмосферника.[/quote][quote=dark70;46196234]вытяжка над плитой жизненно необходима.[/quote] Это две несовместимые вещи. Принудительная вытяжка запрещена. Менять котёл на турбированный. Других вариантов нет. |
4-АркадийВ >А просто канал и "зонтиком" над плитой тягу не создаст ? |
[quote=АркадийВ;46196375] Это две несовместимые вещи. Принудительная вытяжка запрещена. Менять котёл на турбированный. Других вариантов нет. [/quote] Да конечно, в частном-то доме... Есть условия - плохой приток. А если приток хороший, то пофиг. 1. Вытяжка увеличивает тягло в трубе - это раз. 2. Вытяжка локально создает тягу под куполом- и это не значит, что не хватит подачи воздуха к газовому прибору. НО, если закупорены окна, закрыты плотно современные двери, то тут да, тяга в газовом приборе может оказаться нулевой. |
[quote=PIN;46196602]НО, если закупорены окна, закрыты плотно современные двери[/quote] Да, закрыты. [quote=PIN;46196602]тяга в газовом приборе может оказаться нулевой.[/quote] Тогда вопрос решается увеличением притока ? Сделать еще одно отверстие в стене, туда приточный вентилятор в параллель с моторчиком вытяжки ? |
[quote=dark70;46196633]Сделать еще одно отверстие в стене, туда приточный вентилятор в параллель с моторчиком вытяжки ? [/quote] Хм, логично придумано. Для начала может быть врубить вытяжку на всю катушку и посмотреть как изменится тяга в котле. Если хуже, тогда и вентиль приточный ставить. |
Закупореные окна и двери - это следствие холодного дома (или слабого отопления или дорого топить). Приток воздуха - это холод в хату. Итого получаем жир и запах с теплым воздухом в трубу, холодный свежий воздух в хату. |
А в самом последнем итоге получаем - воспламенение этого самого "жира и запаха в трубе" (мама не горюй как!!!) при возможном попадании туда открытого огня или та-а-акую периодическую вонь из этого самого "в трубу".... Проверено на собственной шку.. трубе. Удачи! |
10-SeaStar >Это,шо ж ты жаришь на плите,что у тебя жир воспламенился в вытяжном канале? |
[quote=prox70;46197354]у тебя жир воспламенился в вытяжном канале?[/quote] Салага, жызне не видел... [url]https://www.youtube.com/watch?v=2-kbDsTWkwM[/url] Тут главное - мастирство куленара! У новичка, канешна, вытяжка не воспламениццо... |
[quote=SeaStar;46197274] или та-а-акую периодическую вонь из этого самого "в трубу".... Проверено на собственной шку.. трубе. Удачи! [/quote] Тролите? Если нормальная правильная тяга (это все таки дымоход), то какой нафиг запах? И что, во многих кухнях (вытяжки реально почти у всех) есть запах из вентиляции? |
[quote=PIN;46197589]во многих кухнях (вытяжки реально почти у всех) есть запах из вентиляции?[/quote] Если вентиляционные стволы свои - всё тип-топ. Жителям человейников не завидую. Впрочем - сами виноваты... |
[quote=Fortunado;46197824]Если вентиляционные стволы свои - всё тип-топ. Жителям человейников не завидую. [/quote] Не знаю как в других человейниках, а в моей хрущевке вытяжки у всех индивидуальные. |
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3. |