как определить стабилизатор? Инструмент 2квт ,какой надо?с запасом в два раза |
смотря на сколько низко напряжение в сети и что за инструмент ? |
170в что нибудь вытянет? |
у нас иногда до 130 (если не ниже) провалы, вытягивает (тьфу 3 раза) |
Ага, пасип |
2-Баркас > даже у ресанты вроде со 160-и заявлено. Со 176-и в магазе у кента вытягивает. Но какое же говно эти ресанты релейные :(( |
ресанта г. соседи покупали и сдавали, слишком громко жужит |
[quote=Jessika;44625736] ресанта г. соседи покупали и сдавали, слишком громко жужит [/quote] Жужжат ровно на свои деньги :-) Лидер в два раза дороже,зато не шумит,электроника. Хотя приходилось сдавать тоже,на ремонт. Ничего вечного нет,увы. |
Нет лучше семисторного IEK. Но дорого. Особенно если 3 фазы) |
1. для частного дома нет необходимости брать 3-х фазный. 2. есть которые тянут от 140В (от 90 скорее маркетинговый ход нежели правда) 3. мощность надо выбирать по проводке, а не по хотелкам. 4. релейные тоже есть хорошие, но стоят как и тиристорные, потому что шаг регулировки 6В а не 12 и тем более выше. 5. не все то хорошее что тиристорные. Кстати не щелкают, но гудят вентиляторами охлаждения, если на пределе работать будут. |
Купил себе на той неделе Ресанту 10квт... 5 минут проработала и выключилась - сейчас на экспертизе :-( В том году Sven 5квт брал, 2 дня проработал перестал стабилизировать, весь август ремонтировали. Прошел год - сегодня опять его отвез в сервис, хорошо хоть гарантия 2 года :-( Оба до 140 не выключались... |
Мне понравилось другое налюбилово у ресанты. Если кто видел - у десяток сзади 5 клемм: вход фаза, вход ноль, земля, выход ноль, выход фаза. При вскрытии выясняем что оба ноля внутри скручены и спаяны вместе ) |
Подскажите адреса, где ремонтируют Ресанту? когда то сдавали в районе Славянской, но давно это было и адрес точно не помним, и там вроде только гарантийные ремонтируют. |
12-nika >Думаете, за деньги откажутся ремонтировать? На Темрюкской контора. |
13-Конь германский > не думаю, адрес не помню :) А точнее Темрюкская, это где? и номер дома? |
14-nika >Темрюкская, 58. На картах вам схему нарисуют. |
15-Конь германский > спасибо |
12-nika > ищите контору в промзоне комсомольского. На демуса, кажется. Эти дурни с темрюкской, 58 туда возят ресанты на ремонт ) |
11-matros > и что ? объединенные нули это нормально для большинства схем |
18-Перпетум Мобиле > тогда объясни для чего пускать ноль через эту ресанту, а не напрямую от щита? |
9-Перпетум Мобиле >А если в дом заходят три фазы? Три однофазных будет дешевле? |
20- у меня три фазы. Может и не дешевле, но мои 3 12 кВа очень удобно расположены, в отличие от одного большого трёхфазника, хотя, там, наверное, в одном боксе три однофазника, наверняка, и стоят. |
19-matros >автотрансформатор тоже хочет кушать. да и отдельный провод (нулевой) прокладывать стремно |
19-matros >от щита и пускай, так будет надежнее. Раздельные клемма для тех кто включает стабилизатор "в разрыв" существующей линии. |
20-budd > запомните раз и навсегда - для частного дома ВСЕГДА надо брать однофазные приборы, будь то стабилизаторы или генератор. Вы никогда в жизни не сможете сфазировать частный дом. Нет там необходимости в синхронизации стабилизаторов. Для питания мозгов стабилизатора и просто для удобства подключения. Чаще всего это как со счетчиком, ноль можно кинуть на счетчик соплей, а силовую часть через шину, он все рано там не работает на нагрузку. |
24-Перпетум Мобиле >при соединении трех однофазных стабов по "их" общему нулю могут течь большие токи, поэтому соплей это делать никак нельзя, лучше каждый подключать отдельным нулем в щит. Насчет что однофазные стабы и гены для частного дома лучше согласен полностью. |