Как безопаснее состыковать медный и алюминиевый провод Да я слышала, знаю, что на каждый электроприбор (холодильник, стиральную, плиту, чайник) надо делать свой провод. Но нет у меня возможности делать новую проводку. А хочется розетки на другой стороне кухни. Мой мастер хочет сделать подсоединение проводов в имеющейся двойной розетке (там 4 контакта). Может лучше сперва провода соединить старый алюминий с новым медным, а потом розетку новую. Как безопаснее сделать это соединение? Спасибо за ответы. |
интересный у вас мастер попался - не знает, как надо сделать? гоните его в шею... |
У розетки 4 контакта?или 4 провода выходят в розетку?Пусть делает через розетку чтобы медь с алюминием не соприкасалась напрямую,я так понял что он так и хочет сделать |
[quote=Биг Бен;25754239] копейки на Сенном стоят переходники для стыковки проводов. [/quote] Есть WAGO (733(черные со смазкой), 733 цветные, 222)- какие надо применять? Вопрос: нормально ли соединение делать через розетку (двойную), или лучше сперва соединить провода, а потом розетку. |
4-Slan >шо со смазкой- гавно, шо без смазки! Клеммники рулят! |
[quote=ломатель пальцев;25754548] 4-Slan >шо со смазкой- гавно, шо без смазки! Клеммники рулят! [/quote] а их нет нет подтягивать нада! |
0-Slan >шняга полная! надо делать тока медь! |
это называется "соединение шлейфом". современные розетки все имеют такую возможность. ничего не надо специального делать, т.к. конструкция розетки не соприкасает провода. даже в советских дубовых розетках в клемму зажимали с одной стороны алюминиевый, а с другой медный провод под одним винтом. только медный обычно вдвое складывали, т.к. тоньше. |
спрашивайте на сенном, бау\кастораме\леруа. именно для меди с аллюминием там все найдут |
Уж совсем,если хочется-медь облудить паяльником и скрутить с алюминием. |
Мне старую алюминиевую проводку с новой медной соединяли через стальные зажимы. |
10-пурген > +100500. |
10-пурген > есть такая таблица, [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов]электрохимический ряд напряжений[/url]. Так вот, чем дальше друг от друга стоят в этом ряду металлы, тем больше потенциал в их паре, соответственно больше коррозия. Олово конечно ближе к алюминию че медь, но все равно не айс |
13-жабокотик >Ты чо! Припой это не олово. Это сплав. Специфический. |
14-Меркурий > слово "Специфический" нужно произносить голосом пьяного электрика )))) |
15-Бармалей >ещё лучше - голосом Аркадия Райкина, ну и с его же произношением :)) |
16-Mike Myers > нифига! это произносится [url=http://www.youtube.com/watch?v=iwLOd6p2bBA]голосом мужика с банкой балтики[/url]))) |
0-Slan >если в той розетки нагрузка будит больше киловатта то тяни прям до счётчика новый и медный . И вобще , проводку можно делать по этапно , а потом старую люминивую [s][filolog]пох[/filolog]...ить[/s] оставить в стене . |
18-the_Ugly >да тот старый алюминий терпит столько,сколько современной китайской меди даже не снилось в страшных снах. Все там выдержит,прикрутить понадежней да и все. |
Надеюсь,местные электрики в состоянии понять,что провод,даже перегруженный,горит только в месте подключения.Из-за того,что его плохо подключили. |
20-миг3 >Он тама не горит, а разогревается. Заодно плавится припой, что увеличивает площадь контакта проводов, и они автоматически остывают. |
21-Меркурий >Никогда не думал об этом,но похоже на правду.При разогревании припоя отбирается температура,и все остывает.Точно.. |
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3. |