Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Кабель для духового шкафа (http://forums.kuban.ru/f1062/kabel-_dlya_duhovogo_shkafa-7129691.html)

okkama 30.08.2015 16:18

Кабель для духового шкафа
 
Добрый день,может кто подскажет,безопасно ли так поступить.
Потребление самой духовки в пике 5 кв,имеется кабель пвс 5х1,5
можно ли вот так поступить как на этой схеме?

[url]http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/08/7c7d73ca79162765172b2653062bbed0.jpg[/url]

napnap 30.08.2015 16:22

Имхо, плошадь сечения земли не должна быть меньше площади сечения ноля

7575 30.08.2015 16:27

а что,нормальный дифицыт?

okkama 30.08.2015 16:30

Сечения заземляющих проводников должны составлять не менее / 3 сечения фазных, а при проводниках, выполненных из разных металлов, - не менее / з сечения фазных проводников, но при этом не менее приведенных в ПУЭ минимальных сечений. [1]

napnap 30.08.2015 16:31

3-Удвоить ВВП > А про ноль там что написано?

valer 30.08.2015 16:32

А нафига для подключени духовки нужны 5 жил?? Непойму...((
ЗЫ: Пошёл в ближайший хозмаг, купил трёхжильный кусок провода сечением чёта около 4-5 мм и закрыл проблему.)

okkama 30.08.2015 16:37

[quote=Напас Напасович;39951361] 3-Удвоить ВВП > А про ноль там что написано? [/quote]
А в момент работы,когда цепь замкнута,нагрузка на нулевом проводе такая же как и на фазном

okkama 30.08.2015 16:39

[quote=valer;39951364] А нафига для подключени духовки нужны 5 жил?? Непойму...(( ЗЫ: Пошёл в ближайший хозмаг, купил трёхжильный кусок провода сечением чёта около 4-5 мм и закрыл проблему.) [/quote]

Вот,заказали не тот кабель,а духовок много

Chip 30.08.2015 16:40

4-Напас Напасович > а что нужно что-то писать отдельно про ноль?

Chip 30.08.2015 16:42

6-Удвоить ВВП > а когда цепь разомкнута? :)
0-Удвоить ВВП > если этот кабель уже вмурован в стену и замена его на нормальный сопряжена с демонтажем мебели, кафеля и др., то я бып так и сделал

napnap 30.08.2015 16:52

6-Удвоить ВВП > Логично. Вообще говоря, странно выходит, что земля может быть тоньше ноля.

Перпетум Мобиле 30.08.2015 21:31

3 квадрата 5 кВт не держат.

Перпетум Мобиле 30.08.2015 21:32

зы. В принципе если 5 кВт только в пике, то нормально.

aaa 30.08.2015 21:56

12-Перпетум Мобиле >2.5 квадрата держит почти 6 кВТ, ну и длину не плохо бы знать...

Скупердяй 31.08.2015 00:02

11-Перпетум Мобиле >13-тварь бессердечная >строго говоря, надо знать способ прокладки и длину линии...
Автору - если там не 50 метров, то подключай по твоей схеме и не парься.


Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.