Перпетум Мобиле 18.01.2014 23:11

87-Сашик > болт только для подключения заземляющего проводника от щитка к заземлителю. Сам контур должен быть проварен.

rentier 19.01.2014 02:14

[quote=Перпетум Мобиле;33769369] 87-Сашик > болт только для подключения заземляющего проводника от щитка к заземлителю. Сам контур должен быть проварен. [/quote]
болт кстати тоже приварен

kagorbest 19.01.2014 20:33

Пишу с чужого акка, не банить
не читая.
По всем расчетам, надо бить мин 2 метровые круглые или шестигранные арматурины. Почему такие ? Плтому что при забивке рифленой арматуры земля выдавливается от арматурины, и сопротивление выходит за норму
забивается их 5 штук (по расчету), с заглублением полметра
то есть надо откопать траншею на 2 штыка, потом бить железки примерно вровень с уровнем дна. Если есть уголок 25, 32, 40 то тоже подойдет, можно немного уменьшить длину. Почему немного? Это связано с долговечностью металла, ржавением
после забивки берем полосу не менее 25*4 и этой полосой при помощи сварки соединяем вбитые штыри
дальше выводим кусок полосы на цоколь и привариваем болт м6
Все

kagorbest 19.01.2014 20:35

+83 расстояние между штырями 2 м

kagorbest 19.01.2014 20:46

15-рантье >измерял у себя сопротивление контура, обалдел, неизвестно что там, заборчик метров 15, забит на 0,8, но измеренное сопротивление залезло в норму (1,8 Ом)
собственно, есть норма на подсоединенный контур - 4 Ом, и на отдельно стоящий - 10 Ом (сети 0,4 кВ)
но лучше конечно стремиться к 4 Ом