Гудит релейный стабилизатор напряжения Всем дорого дня. Вчера днём установили стабилизатор релейный настенный иэк. Порадовала его тихая работа. Сегодня утром проснулся, пошел любоваться на него - а он гудит. Звук трансформатора. Не громко, но есть. Вчера не было. Спрашивать особо не у кого, поэтому тут решил спросить нормально ли это? Стабилизатор новый, купил где то полгода назад, но пока нужда не прижала не ставил. пс: почему то все мои опасения по поводу стабилизаторов связаны с их возможным воспламенением, разубедите меня )) |
Забыл сказать, что стабилизатор работает без нагрузки. |
Ну и что, но если на входе 120, а он должен выдавать 220, то транс и будет гудеть. ещё он может включать защиту, и перезапускаться, тоже без нагрузки. Всё зависит от напряжения на вводе. |
2-псих на роликах > вчера падало до 140, транс не гудел. Сегодня утром 210, транс гудит. Мистика? |
и кстати его диапазон 90-280 вольт, мощность 10ква |
[quote=СлоуПок;42378612]вчера падало до 140, транс не гудел. Сегодня утром 210, транс гудит[/quote] Вчера при 140 у него не хватало сил гудеть. А сейчас нечего делать - вот он и гудит. Наверно так. Если не греется чересчур и не раздражает звуком - не обращайте внимание. |
5-йцукeн > да он вообще ледяной. И вчера не гудел что при 140, что при 180. К сожалению больше вчера напряжение не поднималось ))) |
Нормально всё. У меня Ресанта и тоже гудит |
Ресанта работает уже 2 года в режиме "гудит" и "щёлкает" |
соседи на 2 этаже вывесили стабилизатор на стену, возле своей двери, щёлкает на весь этаж, при скачках напряжения, а значит это на всё лето))) |
Ресанта есть щёлкающая, а есть жужжащая, словно жрёт чего-то там себе. Причем щелкающая строго один и те же цифры показывала, то жужжащая всё время напрягается, рассказывая, что она не просто так "что-то там себе жрёт". |
гудит - постоянка в сети |
-Вовочка, кем работает твой папа? -Трансформатором. -??? -Получает 220, отдает в семью 120, а на остальные гудит. |
Блин, фигня какая то. Стаб подключён после счетчика до дифов. Есть 2 дифа на разные цепи. Пришёл. Полдня домой, оба дифа выключены. Стаб работает. До дифа стоит автомат, он не выключен. Кто виноват, что делать? |
Ещё одно наблюдение по поводу гула. Вот стою около него, не гудит. Потом срабатывает реле (щелчок), загудел, потом снова реле срабатывает, гул уходит. |
14-СлоуПок > значит одно из реле гудит. |
15-Ястреб > это хорошо или плохо? (С) |
16-СлоуПок > пока дым не пойдет без разницы ) просто не обращайте внимания. это нормально. |
То гудит, то не гудит. Привыкните. |
Не гудит а резанирует - сердечник аслаб |
[quote=СлоуПок;42383747] Блин, фигня какая то. Стаб подключён после счетчика до дифов. Есть 2 дифа на разные цепи. Пришёл. Полдня домой, оба дифа выключены. Стаб работает. До дифа стоит автомат, он не выключен. Кто виноват, что делать? [/quote]вот что там к дифам подключено по линии то и смотри - нул куда то зарылся походу |
17-Ястреб >вобщето это не есть хорошо ибо сердечник в этот момент греется а при отсутствии должного охлаждения может и пыхнуть |
19-rodstvennik >20-rodstvennik >21-rodstvennik > да куда сердечнику слабеть, стабилизатору день )) . Новая проблема. Пропал ток на одной линии (по свету). Просто взял и пропал. Все вокруг говорят "так совпало". Дом новый, проводка новая, правда та линия что пропала - не моих рук дело, а застройщика. Хз куда копать... то ли от стабилизатора бежать, то ли действительно "так получилось". |
[quote=rodstvennik;42389376] Не гудит а резанирует - сердечник аслаб [/quote] Скарей, не аслаб, а грясь пад ермо папала. |
[quote=Schnapstrinken;42389643] Цитата: Сообщение от rodstvennik Не гудит а резанирует - сердечник аслаб Скарей, не аслаб, а грясь пад ермо папала. [/quote]не , я вангую шо лак высох |
[quote=СлоуПок;42389516]Пропал ток на одной линии (по свету). Просто взял и пропал.[/quote] Это, к сожалению, дистанционно не вылечить. Смотреть надо. Единственно, спросить можно - стенки нигде не сверлили перед тем, как линия вылетела? Могли перебить провод. Иногда это очень аккуратно и тихонько получается. |
[quote=СлоуПок;42389516] 19-rodstvennik >20-rodstvennik >21-rodstvennik > да куда сердечнику слабеть, стабилизатору день )) . Новая проблема. Пропал ток на одной линии (по свету). Просто взял и пропал. Все вокруг говорят "так совпало". Дом новый, проводка новая, правда та линия что пропала - не моих рук дело, а застройщика. Хз куда копать... то ли от стабилизатора бежать, то ли действительно "так получилось". [/quote]квартира не 13 с номером ? |
25-Schnapstrinken > никаких работ кроме установки стаба не производили... |
26-rodstvennik > Квартира нет... а вот дом номер 13 ))) |
Ну шо там с линией , нашли ? Или эт только у тебя ? Вообще релейники капризные агрегаты , особенно не любят перекос входа и выхода , если даже Нол на выходе где нить на землю будет уходить то релюшка перекинет на другой виток транца Так шо подключать надо чётко согласно клемам А с дифами там что ? Причину срабатывания нашли ? |
[quote=СлоуПок;42389847] 25-Schnapstrinken > никаких работ кроме установки стаба не производили... [/quote] Возможно, нечаянно выдернули из клеммы плохо зажатый проводок. Так иногда случается. |
30-Schnapstrinken > исключено. Даже автоматы меняли и без них напрямую подключали, результата ноль. 29-rodstvennik > пока не нашли, подозрения на коробку в туалете, она закатана плиткой, завтра плиточник ее снимет, там видно будет. Но чувство у меня что дело было не в бабине. |
Этот непрофессионализм - закатать коробки сейчас распространён. Как говорил Айсман - [em]трудно стало работать, много дилетантов (с)[/em] Искателм не пробовали "пробежаться"? |
32-Schnapstrinken > да это моя вина по поводу коробок. Плиточник когда работал, это я его попросил коробку закатать. Просто мне эти коробки до сегодняшнего дня ни разу в жизни не пригодились, не думал что могут быть проблемы. Искатель почему то не прошибает штукатурку. На выходе из автомата ток есть, до ближайшей коробки не доходит. |