imported_Dimentiy 19.10.2015 17:00

Кстати расчетное сопротивление лиственницы, сосны и ели одинаковые по нормам, только лиственница тяжелее. Хотя стоит признать что это не совсем так. Лиственница все же прочнее.

37-Шизандра >по итогу рассчитываются элементы. В данном случае вся рассчитываемая конструкция и состоит из одной балки.

proff_ 20.10.2015 20:03

25-petrovichr > А где дом находится?
150 мм утеплителя в кровле мало для Краснодара.
И контры 25 мм однозначно мало, тем более для такого уклона.

imported_Dimentiy 20.10.2015 20:23

[quote=proff_;40405826]150 мм утеплителя в кровле мало для Краснодара.[/quote]
по нормам проходит.
[quote=proff_;40405826]И контры 25 мм однозначно мало, тем более для такого уклона.[/quote]
А зачем больше? И как её толщина зависит от уклона? Контробрешетка прибивается по длине стропил, для фиксации пленки.

WAnderer 20.10.2015 20:49

0- гоните этого проектировщика, если он не понимает что его изыски невыполнимы. С телефона к сожалению плохо видны картинки, но что-то мне подсказывает что и уклон этой кровли не соответствует стандартам битумной черепицы. Весь снег останется на крыше, учитывая еще и шероховатость материала. У нас всеж не италия чтобы строить плоские крыши

OLEG71 21.10.2015 08:48

[quote=WAnderer;40406208]А зачем больше?[/quote]
Мне тут на одном строительном форуме консультант (Ян Рыпл) на ворпрос по гидроизоляции подкровельного для шифера дал рекомендацию, в которой вентзазор (толщина контобрешетки) зависит от длины ската и уклона:
"Над мембраной потом будет следовать контррейка, но в уклоне кровли 22 градусов высотой мин. 60 мм, и в уклоне кровли 27 градусов может быть мин. 40 мм. Предполагаю, что длина ската кровли от конька к желёбу не больше, чем 10 м."

petrovichr 21.10.2015 08:52

Проектировщик уже переделывает под другой тип балок, но их придется ставить чаще.

proff_ 21.10.2015 15:05

[quote=Dimentiy;40405981]А зачем больше? И как её толщина зависит от уклона? [/quote]
Спросите у составителей СП 17.13330.2011, п.4.5, табл.2.
В случае автора необходим зазор 60 мм.

[quote=Dimentiy;40405981]Контробрешетка прибивается по длине стропил, для фиксации пленки.[/quote]
Плёнку можно и степлером присобачить.
Назначение контробрешётки - принципиально иное.

[quote=WAnderer;40406208]стандартам битумной черепицы[/quote]
Битумная черепица там, похоже, только на картинке.
Двумя постами выше автор заявил, что будет металлочерепица.
Для битумной, кстати, 16 град. тоже проходит (от 12 по нормам).

imported_Dimentiy 21.10.2015 15:45

47-proff_ >я не прав, извиняюсь. Не видел я еще чтобы толще 25 мм контробрешетку делали. Понятно что она вентзазаор образует, но не знал я что эта величина нормируется. Ну и 25 обрешетки плюс контробрешетка дает почти 60 мм.

proff_ 21.10.2015 16:05

48-Dimentiy > При расчёте вент.зазора учитывается только контробрешётка.
Ни обрешётка, ни волна профилированного листа, в "работе" вентиляции не учитываются.

[quote=Dimentiy;40413255]Не видел я еще чтобы толще 25 мм контробрешетку делали.[/quote]
Ага, подрядчики у нас птицы гордые, если не пнёшь - не летят.
Они ещё и поголовно гидроизоляцию на основную водосточку выводят. У "Металлпрофиля" и КЦ даже в АТР такое дебильное решение.
Только "Уникма" адекватный вариант предлагает.

petrovichr 21.10.2015 16:14

Как я понял, даже среди 10 проектировщиков есть 15 решений, одной и той же задачи :)

imported_Dimentiy 21.10.2015 16:30

[quote=proff_;40413443]При расчёте вент.зазора учитывается только контробрешётка.[/quote]
Этого в документе нигде нет. Если учесть решения забугорных производителей, то такого нет ни у кого.
И если честно дебильное ограничение высотой. Гораздо логичней была бы площадь сечения.

OLEG71 21.10.2015 17:37

[quote=Dimentiy;40413688]ограничение высотой. Гораздо логичней была бы площадь сечения[/quote]

У Юты и высота(зазор) и площадь оговорены в зависимости от уклона.

imported_Dimentiy 21.10.2015 20:25

52-OLEG71 >и что там?

x0577216 21.10.2015 20:43

[quote=petrovichr;40392092] Как я понимаю, крепче [/quote] Главное, не гниёт. Долговечная

OLEG71 21.10.2015 21:49

[quote=Dimentiy;40415715]что там?[/quote]

Уклон крыши/Зазор под пленкой (стропиломаксимальной длины 10 м)
до 21° 4 см (400 см /1 пог.м) 2
22° - 30° 3 см (300 см /1 пог.м) 2
свыше 31° 2 см (200 см /1 пог.м) 2

OLEG71 21.10.2015 21:57

(см. кв. на 1 пог.м.)
Там же на форуме ссылка на СНиП II-26-76 Кровли (Свод правил СП 17.13330.2011), стр. 3, Таблица 2.

imported_Dimentiy 21.10.2015 21:57

55-OLEG71 >я правильно читаю что это зазор [b]под[/b] пленкой? То есть между пленкой и утеплителем, а не пленкой и кровельным покрытием.

OLEG71 21.10.2015 21:59

Примечания

1 Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).

imported_Dimentiy 21.10.2015 22:02

56-OLEG71 >В этом СП дана высота зазора по всему полю, а также площади на входе и на выходе 200 и 100 квадратных см. Из чего можно сделать вывод что им нужен объем воздуха по полю. Так как если воздух вошел в сечении 200, то он и под всей кровлей пройдет по такому сечению.

OLEG71 21.10.2015 22:09

[quote=Dimentiy;40416388]под пленкой[/quote]

Под некоторыми пленками тоже нужен зазор. Например "Плёнку
нельзя укладывать непосредственно на обрешетку или другие настилы, а также допускать её соприкосновение с теплоизоляцией. Минимальный зазор под плёнкой должен составлять 5 см"
Или:
"При соприкосновении плёнки с настилом материал теряет свои гидроизоляционные свойства, которые основаны на использовании поверх-
ностного натяжения воды или на так называемом "шатровом эффекте". Следовательно, между пленкой и теплоизоляцией в соответствии с наклоном кровли следует обеспечить зазор 2-4 см"

imported_Dimentiy 21.10.2015 22:11

[quote=OLEG71;40416463]Под некоторыми пленками тоже нужен зазор. Например "Плёнку[/quote]
Ну так и я о чем...

imported_Dimentiy 21.10.2015 22:12

Просто изначально обсуждали вентзазор над пленкой.

OLEG71 21.10.2015 22:13

Некоторые пленки можно размещать на настил, но оговаривают необходимость зазора под настилом.
"Плёнка Ю*** закрепляется непосредственно на деревянный
настил, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли таким образом, чтобы расстояние между ними при креплении пленки не превышало 1,2 м. Минимальный зазор под настилом должен составлять 2 см (1/500 площади стороны кровли, но минимум 200 см /1 пог. м)."

imported_Dimentiy 21.10.2015 22:22

63-OLEG71 >я ужо совсем запуталси... Они говорят что между пленкой и кровельным покрытием (условно металлочерепицей) достаточно 200 см2/1 п.м.?

petrovichr 23.10.2015 11:26

переделали на 200*100, с бОльшим количеством балок

barcud 23.10.2015 13:44

0-petrovichr >Не обязательно использовать цельный брус, вполне можно заменить на составные балки. Мне в Технокаркасе делали 150х280мм составную на МЗП. Выбор большой какие балки использовать.

petrovichr 26.10.2015 08:38

Как вы думаете, насколько корректно использовать не деревянные балки, а швеллеры ? В коммерческих зданиях/ангарах/гаражах это практикуется, а частном домовладении ?

pens 26.10.2015 08:44

67-petrovichr > Я с ходу хотел вам это посоветовать. Но, прочел, что балки это часть дизайна.

petrovichr 26.10.2015 08:47

Дизайн проект не делался :( на 99% это все зашьется натяжными потолками и все.
Кстати, не подскажете, каков ценник на дизайн проект? Хотяб от и до ? Я понимаю, что это интеллектуальная работа, и варьироваться может на порядки :)

proff_ 26.10.2015 18:24

69-petrovichr > На "полном дизайне" спросите.
За полный проект с рабочкой - около 1000 р./кв.м (по полу).

Дерево 26.10.2015 20:26

не читая всего.
Замени деревянные брусЫ металл. профилем. Ну, там двутавром каким, чи шо...( Лищь ба твой "проектировщик не ...бнулся.) :)

petrovichr 27.10.2015 08:38

Я всегда видел/слышал, что ставят деревянные балки, по какой причине не ставят железные? В моем случаем проектировщик посчитал железные, и они в 2 раза дешевле, нежели деревянные. Есть какие-либо причины, по которым нельзя ставить в жилом доме железные?

Дерево 27.10.2015 09:34

Нет никаких причин.

pens 27.10.2015 10:32

72-petrovichr >А какой он швелер считал? Я бы без всякого расчета поставил 12 ый. Ну и доску пятидесятку присверлил.

petrovichr 27.10.2015 16:45

16 швеллер

Дерево 27.10.2015 17:14

Двутавр.

proff_ 27.10.2015 17:56

У меня швеллер 160х80, по нему доска 50х100 в качестве "стропил". Шаг швеллера 1250 при длине 5,2 м.
Но весь дом на металлокаркасе, так что дерево в конструктиве даже не рассматривалось.

vtyn444 27.10.2015 17:58

75-petrovichr > У меня кровельщики использовали 18-й швеллер, предварительно сварив его между собой ввиде двутавра. На него полностью опираются деревянные стропила по центру всей крыши. Дом 15х15, внутренних стен нет пока(свободная планировка). Ну и стоят внутри две колонны, немного смещены к одной из наружных стен. Пролеты получились чуть больше 6 метров с одной стороны и чуть больше 8 метров с другой стороны. Швеллера брал в количестве 8 шт., 12 метровых. Стоимость их на разных базах была от 55 до 62 тысяч руб. Взял за 54 000, на одной из баз в Краснодаре. Да и двутавр получался дороже и слабее(в моих обьёмах)

pens 27.10.2015 21:13

75-petrovichr >ну "на чужом керосине" можно и 18 ый швеллер закладывать. Сколько хоть штук заложил? Крайние тоже металл?