0
- 03.07.2015 - 14:18
|
Уважаемые специалисты. Плита Толщиной 15 см, размер 6х4,5м все 4 стороны лягут на фундамент, арматура 12мм в один ряд ячея 20*20 см. Плита пола в комнате, стен на ней нет. Навскидку армирование нормальное, не слабое? | | |
1
- 03.07.2015 - 14:37
| 0-PIN >думаю и десятки бы хватило. | | |
2
- 03.07.2015 - 14:43
| О, спасибо добрый человек. Вот и думаем - может 10-ку запулить, дюже дорого арматура :( Честно говоря это самая большая комната из всех, поэтому отталкиваемся от нее. | | |
3
- 03.07.2015 - 15:05
| зачем 15 см. или это максимальная толщина? | | |
4
- 03.07.2015 - 17:10
| залей бетоном см 10 армируя соответственно, зачем плита? Нагрузки кроме дивана да тебя танцующего пьяным не будет больше? | | |
5
- 03.07.2015 - 19:55
| Цитата:
Пролет 4,5 м - это приличный пролет. Снизу конечно в 3-10 сантиметрах земля будет, но нехорошо когда пол треснет :)))) | | |
6
- 03.07.2015 - 19:57
| Нууу гости тоже пьяные в танце :)), кухонный стол, холодос..... | | |
7
- 03.07.2015 - 22:45
| 5-PIN >Песком выровняй, засыпь эти 3-10 см. Непонятно зачем воздушная прослойка?! | | |
8
- 04.07.2015 - 11:15
| 7-Капуста >потому что обратная засыпка земля осядет не будут они ее трамбовать до коэф .95 и получиться воздушная прослойка между плитой и землей | | |
9
- 04.07.2015 - 13:15
| Цитата:
грунт не вынимали, это временная опалубка, через год 1 см, через 5лет - 3 см...... А вывезти грунт, и завезти и утрамбовать песок - овчинка выделки не стоит. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |