К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

электро потери трансформатора

Гость
0 - 09.11.2017 - 22:03
установил себе трансформатор ТМГ-25/10 У1 (25 квт). каждый месяц мне начисляют 380 квт как потери в трансформаторе.
1700 рублей только потери это реально ?



Гость
1 - 09.11.2017 - 22:07
Потери или холостой ход?
https://voltland.ru/other/tok-kholos...formatora.html
2 - 09.11.2017 - 22:17
счётчик ДО
счётчик ПОСЛЕ
не канает?
3 - 09.11.2017 - 22:18
В энергосбыте обратитесь к расчетному инженеру для получения данных о формуле расчета ежемесячных потерь. Потери зависят от ежемесячного потребления; также энергосбыт считает еще и потери в проводе от границы балансовой принадлежности до трансформатора.
4 - 09.11.2017 - 22:21
2-Харизматик >Если поставить счетчик на высокую сторону, то тогда энергосбыт не будет считать потери в трансформаторе; а если вообще перенести узел учета на границу балансовой принадлежности, то тогда вообще потери насчитываться не будут.
Гость
5 - 09.11.2017 - 22:24
0-ВРАГ народа > автор, ситуация один в один) Бесполезно...
Гость
6 - 09.11.2017 - 22:27
3-DELTA SIGMA > мне тоже рассказывали про зависимость потерь от ежемесячного потребления))) нифига))) потребление резко возросло (котёл электрический), потери как были 380, так и остались. Причём при двухтарифном счетчике считают по дневному тарифу(((
7 - 09.11.2017 - 22:31
5-Марочка >
Вспомнился старый бородатый анекдот:
Сын- мама, а мама, а как работает трансформатор.
Мама- примерно как наш папа - 220 получает, 127 отдает, а на остальное гуудддиииит..
Гость
8 - 09.11.2017 - 22:33
7-DELTA SIGMA > вот не поверите, как каждый месяц плачу за электричество - так этот анекдот вспоминаю))
9 - 09.11.2017 - 22:40
6-Марочка >Формулы расчета потерь можно найти на сайте НЭСКа https://www.nesk.ru/m/dogovori_ul/ "2.1. Приложения к договору", скачать архив и там есть Приложение №5.
Гость
10 - 09.11.2017 - 22:44
9-DELTA SIGMA > мне перед подписанием договора все зачитали в торжественной обстановке, показали расчеты, прикрепили это приложение... на мой взгляд - энергосбыт очень хочет кушать, хлеб с икрой чёрной, очевидно((( по моему скромному мнению, никак, кроме *выкручивание рук*, эти кабальные условия не назовёшь(((
11 - 09.11.2017 - 22:53
10-Марочка >Ну Вы всегда можете пересогласовать схему учета и перенести учет на высокую сторону, чтобы потери трансформатора не считать по формулам. Вот только стоимость всех этих работ вряд ли окупится и за 10 лет.
12 - 09.11.2017 - 23:41
Цитата:
Сообщение от Марочка Посмотреть сообщение
энергосбыт очень хочет кушать, хлеб с икрой чёрной,
и при этом попивая дайкири на Бали
Гость
13 - 10.11.2017 - 00:02
Цитата:
Сообщение от DELTA SIGMA Посмотреть сообщение
В энергосбыте обратитесь к расчетному инженеру для получения данных о формуле расчета ежемесячных потерь. Потери зависят от ежемесячного потребления; также энергосбыт считает еще и потери в проводе от границы балансовой принадлежности до трансформатора.
в Энергосбыте в проектном отделе мне сказали ,что величины потери холостой ход и потери короткого замыкания постоянные

я третий день пытаюсь самостоятельно подставить данные к многочисленным формулам, найденным в интернете, но, согласитесь, за пару дней усвоить такой объем материала не имея основания в виде опыта или знаний в этой области , как-то тяжело.
Я думал о том , чтобы приехать к ним в отдел и попросить при мне посчитать, но могут и послать. А ехать аж в Северскую. Ехать в Северскую ,чтобы быть посланным ... не хочется.
Может кто поможет посчитать. Какие данные нужны ? у меня на руках паспорт трансформатора и договор с на электрификацию участка.
Гость
14 - 10.11.2017 - 00:06
формула расчета потерь холостого хода понятна и проста. Паспортная величина потерь х.х 0.115 умножаем на колво часов в месяце и получаем количество киловатт потерянных на холостом ходу. А вот как посчитать потери короткого замыкания?
Гость
15 - 10.11.2017 - 00:11
5-Марочка > какой у вас район?
Гость
16 - 10.11.2017 - 00:34
Цитата:
Сообщение от DELTA SIGMA Посмотреть сообщение
6-Марочка >Формулы расчета потерь можно найти на сайте НЭСКа https://www.nesk.ru/m/dogovori_ul/ "2.1. Приложения к договору", скачать архив и там есть Приложение №5.
скачал посмотрел - все понятно и доступно.
поправьте если ошибся.

потери = часы работы (744) х потери мощности короткого зам. (0.69)х коэффициент загрузки трансф. (0.65) в квадрате х коэффициент формы (1.15)в квадрате + потери на холостом ходу (0.115) х часы работы (744)

получаем : потери = 744 х 0.69 х 0.65 х 0.65 х 1.15 х 1.15 + 0.115 х 744 = 286,8 + 85.5 = 372.3 квт . по сути все сходится. просто в паспорте потери хх указаны 0.115 , а в договоре 0.125 , поэтому небольшая разница и конечно же в их пользу.

тогда вопрос такой : коэффициент загрузки 0.65 - это как определяется?
Гость
17 - 10.11.2017 - 06:44
15-ВРАГ народа > лс
18 - 16.11.2017 - 20:19
Цитата:
Сообщение от ВРАГ народа Посмотреть сообщение
тогда вопрос такой : коэффициент загрузки 0.65 - это как определяется?
у тебя есть фактическая нагрузка, средняя: например за мес ты потребил 1000 кВт*ч/30/24 итого 1,388888 кВт средней нагрузки в мес, делим это на 25 кВА трансформатора итого 0,05555 твой коэффициент загрузки (только я некорректно кВт на кВА поделил - сбытовики поправят, но порядок цифр не изменится)
Гость
19 - 16.11.2017 - 23:40
18-Скупердяй > я уже все посчитал. по указанной ссылке пошел и скачал договор от НЭСК. там все формулы для расчетов. у меня коэффициент нагрузки получился 0.0005 я в месяц 9 квт потратил.

позвонил им, а они мне сказали, что ранее чем через год пересчитывать никто не будет.
Гость
20 - 19.11.2017 - 18:49
Автор, а можно поинтересоваться, сколько киловатт в месяц у вас потребление (по счётчику)? Это какая то промзона, что вы для себя транс поставили? Как то ставить 25кВа транс, мне так кажется не очень выгодно, по этому и интересуюсь. По вашей формуле потери мало зависят от мощности трансформатора.
Гость
21 - 19.11.2017 - 20:10
не хочу погружать Вас в особенности нашего НСТ, но суть в том, что нет общего трансформатора. Каждый ставит ам себе или на двоих-троих. других вариантов получить электричество нет. Потребление по счетчику на данный момент за три месяца 20квт примерно.
потери холостого хода не зависят от потребления.Но потери короткого замыкания напрямую зависят. по моим подсчетам я должен в месяц платить за потери рублей 300 , а они мне 1700 выставляют.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены