Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Бензиновый электрогенератор. Нужен совет. (http://forums.kuban.ru/f1062/benzinovyj_elektrogenerator_nuzhen_sovet-4372139.html)

Koronazal 30.01.2014 14:13

Район: Дачи за Тургеневским мостом. Взяли у друзей геныч "Вепрь" , котел отказался включаться, выдавая ошибку

Меркурий 30.01.2014 14:19

121-Korona >Котел какой ток потребляет из сети обычно? Там в документации должно быть указано.

kydiman 30.01.2014 14:27

Потребляет 220

Меркурий 30.01.2014 14:50

123-kydiman >Чего 220?

kydiman 30.01.2014 14:52

Силу тока не скажу сейчас, а так 220 вольт

Перпетум Мобиле 30.01.2014 15:34

Блин, да когда вы уже паспорт на котел откроете, там должен быть указан тип датчика пламени и правильность подключения котла к питанию. Если у котла стоит ионизационный датчик, то вилки на котле скорее всего не будет, будет стоять клемная колодка.

И прочтите что я писал выше о формировании нуля для котла.
Все генераторы имеют изолированный выход обмоток по умолчанию.
Нет у них нуля, как вы привыкли в розетке.

ni82 30.01.2014 16:40

[quote=Перпетум Мобиле;33932172]Нет у них нуля, как вы привыкли в розетке. [/quote]126-Перпетум Мобиле >На моём есть заземление. Или этот не ноль?

Меркурий 30.01.2014 16:50

127-ni82 >Это не ноль. Это заземление.

Перпетум Мобиле 30.01.2014 18:05

127-ni82 > вы русский язык учили в школе ? прочитайте НЕСКОЛЬКО раз ВНИМАТЕЛЬНЕЕ....

заодно в гугл по словам
Ноль, Заземление, Глухозаземленная нейтраль.

Перпетум Мобиле 30.01.2014 18:07

Так вот у генераторов и ИБП (лайн интерактив) ноль на выходе не заземлен.

Когда стоит ИБП Line-Interactive и работает от сети, ноль и фаза проходят сквозником через него, если отрубить вход и ибп перейдет на батареи, ноль пропадает, остается просто 220 вольт между двумя контактами.

Vovan64 30.01.2014 18:33

[quote=Меркурий;33929821] Вы, когда свой 99-й пост писали, не думали, что разговор идет о прямых генераторах? [/quote]
Не серчайте,не хотел Вас подставлять....

House 30.01.2014 21:25

Что Вы тут по надумали..
Генератор не для балкона.. и уж точно не для квартиры..
Чатсный

Меркурий 30.01.2014 21:26

132-Houses >Так ведь и многодневное отключение не для квартиры. Это же элементарно!

House 30.01.2014 21:31

Вам тут щас понарскажут))
Генератор, какой бы он ни был.. хоть обычный , хоть инверторный,увы, но шума (чтоб потом соседи не арали), и выхлопа от этого меньше не станет..(в комнате или на болконе будете запускать, есть шанс , отравиться угарными газами)
Это двигатель, который работает на бензине (в основном), и куда он выхлоп девать будет??

House 30.01.2014 21:47

133-Меркурий > Некоторые, судя по теме, себе в квартиру (на балкон) хотят.. Так пусть всю правду знают..))

Меркурий 30.01.2014 21:53

[quote=Houses;33937722]куда он выхлоп девать будет?? [/quote]Выйдите сейчас на балкон и понюхайте, не пахнет ли чего при таком ветре.

House 30.01.2014 22:00

136-Меркурий > Так всёдаки куда он выхлоп девать будет??
Чтоб не было угарных газов в помещении??

Меркурий 30.01.2014 22:11

137-Houses >Ну про балкон же писали, ну? Или у вас балкон - это кладовка?

House 30.01.2014 22:41

138-Меркурий > А с балкона выхлопа нет, и шума от генератора тоже?
Для наглядности , всем желающим, рекомендую посмотреть ролики про генераторы на ютуб.

Ку бань 31.01.2014 11:12

[quote=Перпетум Мобиле;33932172]Все генераторы имеют изолированный выход обмоток по умолчанию. Нет у них нуля, как вы привыкли в розетке.[/quote]
Не знаю, не знаю.. У меня Волш на 5,5квт второго поколения. Написано: действительно однофазный, с указанием в розетке , где фаза, а где ноль. Котел Протерм работает, но необходимо соблюсти полярность фаза-ноль, иначе пишет ошибку. И насос с электроникой Актив Драйв тоже отлично работает.

tvs23r 31.01.2014 11:33

Может кому пригодится. Инверторный генератор Хундай на 3000 Вт(макс.) далее электронный стабилизатор Штиль далее Baxi, при любом положении вилки полет отличный, хотя при запитке от сети нужно определять где "ноль".

kydiman 31.01.2014 12:10

tvs23r , как определить ноль !? Все пишут об этом, я делал заземление, не помогло

tvs23r 31.01.2014 12:23

kydiman - определить "ноль" где? Если в сети это одно, если у генератора то его как правило вообще нет. Наберите в поиске "как подключить котел к генератору?". Там все написано.

Перпетум Мобиле 31.01.2014 12:41

142-kydiman > раскручиваете панель генератора, смотрите, какой провод идет через автоматический выключатель и на какой вывод розетки - это будет фаза. Второй провод будет нулем, прямо в вилке подсоединяете туда же проводник заземления и к заземлителю. Вы и получите на выходе и ноль и фазу.
Соответственно при работе генератора городская сеть должна быть отсоединена через 2-х полюсный автомат.
140-Ку бань > я ж говорю, как правило и все бытовые генычи идут с изолированным нулем.

141-tvs23r > затратно сильно, при наличии нормального заземления в частном доме можно сэкономить.

kydiman 31.01.2014 12:45

Спасибо за инфу )

Скупердяй 31.01.2014 13:12

[quote=Перпетум Мобиле;33944657]Вы и получите на выходе и ноль и фазу.[/quote]и получите 110 В на корпусе генератора, или замыкание половины обмотки генератора, если корпус гены заземлен.
Конечно сказанное мной относится не ко всем генераторам, но прежде чем давать советы по заземлению обмоток генератора надо посмотреть на схему генератора! А именно как в нем собраны обмотки и не заземлена ли средняя их точка.

kydiman 31.01.2014 13:24

Короче, нужен человек, который посоветует генератор, подключит его так, чтобы запахал котел. Если есть профессионал, контакт в личку. Район : Дачи за тургеневским мостом

Перпетум Мобиле 31.01.2014 13:50

146-Скупердяй > угу, еще схему пойди найди :) надо смотреть, сколько проводов из самого геныча выходит ессно или схему, если есть.
Elitech 6500, Aiken 5500 не имеют средней точки, проверенно, мин нет :)

Скупердяй 31.01.2014 14:22

[quote=Перпетум Мобиле;33945863]Elitech 6500, Aiken 5500 не имеют средней точки, проверенно, мин нет :) [/quote] Elitech 7600 тоже не имеет. Вепрь 2,2, Вепрь 2,7 среднюю точку имеют, мина есть, о чем написано в мануале.

Скупердяй 31.01.2014 14:23

[quote=Скупердяй;33946405]Elitech 7600[/quote] читать Elemax 7600

Koronazal 31.01.2014 14:47

Мля, что за мина !? )

Перпетум Мобиле 01.02.2014 23:24

151-Korona > мина в том, что обмотка генератора имеет три вывода вместо двух. Тогда только разделительный транс 220-220 по мощности котла и глухозаземлять один вывод вторичной обмотки транса.

Меркурий 01.02.2014 23:37

Многие генераторы имеют вывод постоянного тока напряжением 12 вольт. Этот вывод позволяет организовать отдельно 220 вольт небольшой мощности специально для запитки капризных потребителей. Просто вешаем на него преобразователь 12DC/220АС, один из выходов которого назначаем нулем. а второй - фазой. 75-ваттный преобразователь за меньше, чем 500 рублей покупаем в одном (теперь уже в одном, если там пока осталось) из одноименных гипермаркетов, где есть автолюбительский отдел.

Перпетум Мобиле 01.02.2014 23:40

153-Меркурий > кстати да, только 75 Вт мало может оказаться.
например у меня котел + насос = 190 Вт

Меркурий 01.02.2014 23:42

154-Перпетум Мобиле >Есть 300 ватт - эти уже во многих магазинах, где электроника для автомобиля. Но и цена там где-то около тысячи-полутора.

barcud 02.02.2014 00:12

[quote=Меркурий;33963910]Есть 300 ватт - эти уже во многих магазинах, где электроника для автомобиля. Но и цена там где-то около тысячи-полутора.[/quote]

Нужно смотреть на паспортные данные генератора по силе тока на розетке DC 12В, там обычно 8-10А, т.о. там мощность 96-120 Вт максимум доступна.

Меркурий 02.02.2014 00:18

156-baracud >Максимум - указан в паспортных данных преобразователя. Если написано 300 ватт, то и будет 300. Я не про китай, у которого на входе 10А 12В, а на выходе те же 300.

Fluder3 02.02.2014 00:21

153-Меркурий > боюсь те капризные потребители от квадратной синусоиды закапризничают еще больше ) и да больше 10ампер там будет очень врятли , а чаще 5-6.

Fluder3 02.02.2014 00:22

157-Меркурий > баракуд говорит о генераторе , у них как правило отдельная обмотка и простой выпрямитель , и она как правило только для подзарядки аккумулятора.

Меркурий 02.02.2014 00:25

159-Флудер3 >А, это да. Прошу прощения, забыл. Тогда надо уменьшать аппетиты котла. Шо это за котлы такие пошли прожорливые? Насос должен работать от любого источника 220 вольт, там моторчик и все. Вот датчики всякие - другое дело, но и мощность там гораздо меньше. Их разделить можно?


Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.