Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Автомат выбивает минут через 20 а иногда и сразу. (http://forums.kuban.ru/f1062/avtomat_vybivaet_minut_cherez_20_inogda_i_srazu-8036715.html)

_pachlevan_ 15.10.2016 21:58

Автомат выбивает минут через 20 а иногда и сразу.
 
Новая проводка. Но может немного кабель повредили. Розеточная группа. Нагрузки нет. Включаю автомат. Во всех розетках напруга есть. Но минут через 20 выбивает. Не вьеду никак в чём причина? Помогите советом!

Lumumba 15.10.2016 22:03

[quote=_pachlevan_;43069144]Но может немного кабель повредили.[/quote] Особенно, если это УЗО, а не автомат. Возможно, автомат плохой. Токомерными клещами проверить бы.

Dimking 15.10.2016 22:10

Если бы выбивало по току, то уже где-нить бы завоняло.
А так, видимо, это диф где-то чует утечку.

Elektron44 15.10.2016 22:11

Мерить конечно надо сопротивление фазового провода на землю и на ноль. Исключить подключение потребителей (например сплитов напрямую). Если на автомат подходят два провода и нет прибора замерить, методом исключения найти неисправную ветку.

prox70 15.10.2016 22:11

1-Patric Lumumba > Узо бы выбивало сразу, скорее всего срабатывает теплуха.

Автор,горелым не попахивает, что написано на автомате?

Elektron44 15.10.2016 22:16

Проще подцепить фазный провод на заведомо исправный автомат (соседний), тем самым исключить неисправность автомата. И не фиг там нюхать.

Lumumba 15.10.2016 22:45

Согласен, так проще всего отсеять неисправность автомата.

_pachlevan_ 15.10.2016 22:51

Не УЗО - простой автомат. Попробую как посоветовали прозвонить фазу на землю. Потребителей нет совсем. Может когда штукатурили и старую штукатурку сбивали повредили провод (сняли изоляцию), но штукатурка уже я думаю высохла. Неделя прошла. Спасибо за советы!!!

brand 16.10.2016 09:23

За неделю может и не высохнуть.

aaa 16.10.2016 10:55

1-Patric Lumumba >а что клещи покажут, тупо есть нагрузка или нет? Автомат на стенде прогружать надо.

aaa 16.10.2016 10:56

Так же как и новую электропроводку испытывать, лучше пару тысяч отдать за испытания чем темы создавать на форуме)))

Elektron44 16.10.2016 13:51

[quote=brand;43069974] За неделю может и не высохнуть. [/quote]

Потом, при поклейке обоев будет бить от стен не хило.

_pachlevan_ 16.10.2016 20:30

Разобрался! Когда сбивали старую штукатурку, скорее всего что-то с проводом случилось. Вызвонил - фаза с землёй показала короткое. Отключил землю на щитке и всё нормально только в розетках на земле фаза была. Полностью (на всех розетках и на щитке) отключил землю, заизолировал и всё работает. Только в розетках не будет земли. Ну и не надо. Всем спасибо!!!

Fluder3 16.10.2016 21:38

12-_pachlevan_ > явно где то плохой контакт в коробке , потому что при той ситуации что вы описываете автомат должен выбивать сразу после включения. а у вас минут 20 где то коротит , а только потом выбивает.

пригласите специалиста пусть он разберется и найдет где у вас косяк. а то как бы не дай бог до пожара не дошло ...

aaa 17.10.2016 10:02

[quote=_pachlevan_;43072382] не будет земли. Ну и не надо. [/quote]
Животному можно ампутировать одну ногу из четырех, да и фиг с ней, еще три есть. Потом еще одну можно ампутировать, проживет же...

Lumumba 17.10.2016 11:44

[quote=тварь бессердечная;43070171] 1-Patric Lumumba >а что клещи покажут, тупо есть нагрузка или нет? Автомат на стенде прогружать надо. [/quote]
Тупому тупо, а острому остро. В сети, куда ничего не подключено, нагрузки быть не должно.

[quote=_pachlevan_;43072382] Разобрался! Когда сбивали старую штукатурку, скорее всего что-то с проводом случилось. Вызвонил - фаза с землёй показала короткое. Отключил землю на щитке и всё нормально только в розетках на земле фаза была. Полностью (на всех розетках и на щитке) отключил землю, заизолировал и всё работает. Только в розетках не будет земли. Ну и не надо. Всем спасибо!!! [/quote]
Тогда уж поменяйте, что-ли местами провода фазы и нуля. Тогда и земля останется. Некошерно, конечно, но хоть так. Если УЗО не используете, ноль и земля всё равно вместе соединены.

Dark_Rider 17.10.2016 17:59

12-_pachlevan_ >Блин, 3 провода заведено , и не использовать их все, ну это писец))

Ментол 17.10.2016 18:52

[quote=Patric Lumumba;43074752]Тогда уж поменяйте, что-ли местами провода фазы и нуля[/quote]
А если ноль "отпадет"?
Фаза будет на корпусе всех приборов...
Лучше уж без земли.

Lumumba 17.10.2016 21:08

И то.
А вообще, имея КЗ между проводами, можно попробовать определить место - включить на 220 через лампочку и индикатором проводки "пробежать" по стенке.

matros 17.10.2016 23:45

Если КЗ появлялось через 20 минут работы под нагрузкой - можно тепловизором найти :)

electric 18.10.2016 08:50

19-matros >зачем? Деды жили без этого заземления, и предеды тоже. :)

Перпетум Мобиле 18.10.2016 09:49

19-matros > у тебя есть тепловизор ? :)

Dark_Rider 18.10.2016 11:24

20-Электромонтаж >и ваще самое оно-было время динозавров.

matros 18.10.2016 11:56

21-Перпетум Мобиле > не-а :)
20-Электромонтаж > да и без электричества жили и ничего, нормально жили )))

Schnapstrinken 18.10.2016 15:46

[quote=matros;43078810] Если КЗ появлялось через 20 минут работы под нагрузкой - можно тепловизором найти :) [/quote]
[quote=Перпетум Мобиле;43079751] 19-matros > у тебя есть тепловизор ? :) [/quote]
[quote=matros;43080540] 21-Перпетум Мобиле > не-а :) [/quote]
А не колышет. Колотил себя пятками в грудь, так шоб сыскал тепловизор и нашёл им КЗ. :)))

aaa 18.10.2016 22:59

Могу дать в аренду тепловизор)))

matros 19.10.2016 01:49

24-Захасаха > не вопрос. 74 тысячи рублей и КЗ найду.