Тёплые полы, разрыв. Сверлили пол и заехали в нагревательный шнур. Обрыв скорей произошёл на соединительной муфте, схему как проложен кабель, не делали. Вопрос-кто может помочь определить обрыв? По простому-У кого есть трассоискатель? Или может есть какие-то не сложные варианты, ну там генератор с усилителем и приёмник сделать самому можно? |
Портативный приёмник с магнитной антенной на СВ. Включите напряжение, настройте приемник на слабую рс и повозите по полу. Можно попробовать отключить "0" конец нагревателя. |
Металлоискатель с маленькой катушкой или МА. Хороший генератор - зарядка от сотового... |
Честно говоря, даже в голову ничего не приходит - зачем вообще нужно сверлить пол? Вот для чего?? |
3-Ёроол Гуй > шоб калонки прикрутить ! :) |
4-Hi_Com > наверное.. для лучшей передачи вибрации соседям ))) |
Может использовать что то типа зонда с индикатором, вставляемого в высверленные отверстия? |
налить воды во все просверленные дырки и включить напругу, где пыхнет, там и обрыв! |
7-madfuck > Кстати вариант, налить в дырку воды и индикаторной отверткой проверить, если в этом месте повреждение кабеля, то отвертка обязательно покажет. |
8-отвертка, кстати, нихрена не покажет в этом случае а вот пыхнуть может нехило, особенно если бетон заливали недавно, так что лучше беречь глаза |
жирный тролль, если даже перебить медную полоску тут [img]http://megakrep.ru/image/cache/data/foto-800x600.jpg[/img] что кстате врятли, так как она довольно широкая, кусок этого контура, на общий подогрев не особо та повлияет, ибо они все параллельно |
13) "Отбитая" часть отключится, если перебить фазу. А если петля... |
то всеровно пол долбить |
Модерам спасибо. |
"отвертка, кстати, нихрена не покажет в этом случае" Отвёртка на неонке не покажет. А если сделать зонд из отвёртки на полевике со светодиодом то какие то возможности открываются. Чтобы не было спецэффектов линию разумеется надо отключить от штатного регулятора и запитать фазный проводник скажем через лампочку. Нагревательный шнур может быть и экранированным. |
в порядке бреда-залить во все подозрительные дырки сплав Вуда?ну или еще чего легкоплавкого токопроводящего?в идеале минуем стадию локализации обрыва и долбежа полов а получим работающий теплый пол? |
13-читай топик внимательно и не пори фигню, сказано - перебита муфта скорее всего 20-вполне реально, если предварительно залезть в нужную дырку о облудить отгоревшие концы |
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3. |