Стабилизатор переменного напряжения электромеханический "Ресанта" ACH-10000/1-ЭМ. 10 лет, "полет" нормальный! [url]http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1157[/url] Я тут выложил свои переделки Ресанты. |
Большое спасибо за подробный обзор модернизации. Доброе дело. |
Спасибо.отличная статья! |
Вот это выдержка у Михайлыча,10 лет молчал,спасибо за работу! |
0-Михалыч > я для гистерезиса транзисторы не трогаю, добавляю в разрез встречно-последовательно стабилитроны 3.0-3.9В. Конденсаторы на свежие менять - да, но зачем же емкость увеличивать. Добавляю в ООС параллельно конденсатор 22nF. |
[em]но зачем же емкость увеличивать[/em] Не только емкость, но и напряжение увеличить, чтоб через 10 лет в них осталось хотя бы половина. |
[em]разрез встречно-последовательно стабилитроны 3.0-3.9В[/em]. пробовал, они текут, пришлось с обратной связью извращаться и дарлингтоны ставить. |
chignon! Ещё одно преимущество дарлингтонов это резкая зона нечувствительности. У нее нет плавных размазанных краев, на которых греются оконечники. |
такой же стабилизатор уже около 8 лет пашет, иногда жужжит:) До этого у двух друзей были электронные ресанты, так они поломались спустя год, после чего купили все электро-механические которые работают и по сей день |
Borq! А Вы давнопроверяли его работоспособность тестером при разных входных напряжениях? Как часто чистите поверхность под щетками? У знакомого то же вроде работал, но как выяснилось только в одну сторону регулировал в плюс, выдавал все время завышенное напряжение. диагноз тот же двигатель помер, его проволочные щетки частитчно отгорели. |
Михалыч, еще попробовать подобрать ПОС для гистерезиса ( резистор в неск.мегаом на операционник), чтобы выход вообще не трогать, устойчивость не должна пострадать. Да что-то крайне редко сейчас обращаются с моторными стабилизаторами, складывается ощущение, что повыбрасывали и перешли на релейные. А цена релюхи - как движка с редуктором, а их четыре, и дохнут. Не подскажешь, где брать, но чтоб в выходные купить? |
От положительной возбуждается, качаться движок начинает. Реле есть в центре Ресанта на Первомайской с Красных Партизан въезжать. Адреса не помню, посмотри в инете. |
11-Михалыч >ОК, спасибо, про Темрюкскую в курсе, но как понимаю, сервис в воскресенье не работает? Вот, кстати, в другом сервисе интересовался, ставят они 60А реле вместо 80. Повертел я в руках - ничем вроде не отличается. Ты не в курсе? |
По моторной ресанте вспомнил, еще косяк: неправильная разводка платы. Кондер минуса питания приткнут в земле возле измерительных цепей, дает помеху на выход. Отрезать от земли и прицепить в сторонке, возле других конденсаторов. |
вот такие есть.[img][url=http://rghost.ru/private/7dmLZww68/0693959717885be96023b5396301e7bb.view][img]http://rghost.ru/private/7dmLZww68/0693959717885be96023b5396301e7bb/image.png[/img][/url][/img].Да и на 60а есть. И на 125а. и новые и б.у. |
[img][url=http://rghost.ru/private/7SHn4MWmy/2b147b02bf740cbea19c8a0eb245d10f.view][img]http://rghost.ru/private/7SHn4MWmy/2b147b02bf740cbea19c8a0eb245d10f/image.png[/img][/url][/img] вот и вся разница. |
У меня релейный 10-ка, работает уже 5.5 года без проблем (щелчки реле немного раздражают). Живу в частном секторе, после постройки рядом двух офисов с кучей сплитников, кратковременные скачки входного напряжения от 150 до 240 вольт, поэтому ЭМ ставить побоялся. Соседям поставил две пятерки, также работают только тише. |
16-TauRus_III >И у меня отработала Ресанта 10-ка и тоже 5 лет. Но счас накрылась. |
Ремонтировал друзъям такой стабилизатор.Переделал по рекомендациям ТС.Михалыч-большое спасибо! |