Реле времени Собрал вот эту схему [IMG]https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2016/09/sxema-taimera.png[/IMG] [IMG]https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2016/09/perechen-elementov-768x384.png[/IMG] Но транзисторы поставил те, что нашлись: VT1 и VT2 у меня КТ315Г, а VT3 у меня КТ815Г. Исходная схема по описанию дает задержку до 10 мин. В моем случае не более 12 сек. И это при измененном номинале R1=680 кОм. Что надо изменить в схеме? Если можно, с комментариями логики изменения. VT1...VT3 BC547 не найду. |
Как бы С1 всем рулит... |
Ну да. Правда у меня здесь стоят три советских ЭТО-2. |
По моему в схеме ошибка с R2 и R4. Первый увеличить в раз 10,а второй уменьшить раза в 2. |
2-New23 > э[quote=New23;45425359]ЭТО-2[/quote] это значит им больше 50 лет(!) (У меня валяются К52-2 1974 года, значит твои ещё старше) Срок службы, если не ошибаюсь, 12 лет. При этом ток утечки может увеличится в 10 раз (у новых 5...30мкА). Электролит - раствор серной кислоты )) Резюме: поставь обычный новый Джамикон и радуйся жизни )) |
3-Скораблянабля > Не, всё верно. Если движок R1 внизу (максимальное время). Работает от разряда кондёра на резистор, а не от заряда ЧЕРЕЗ резистор. |
А вот R4 маловат... |
R4 поставить 1МОм, вместо Т1 полевик КМОП (на материнках полно таких). |
[quote=miher;45425603]им больше 50 лет(!)[/quote] Не, ЭТО-2 ХII 1974. Еще нет 44 лет. |
8-New23 > Утешил ))) |
8-New23 >проверь сопротивление на пределе 2МОм на предмет утечки. |
Явно ошибочно указан номинал R3 - 24 Ом. [b]Ом[/b], Карл!!! Через такой резистор [b]любой[/b] конденсатор (разумной емкости) зарядится за секунды, что и наблюдается. По логике он должен быть одного порядка с R1 - сотни килоом, чем больше - тем больше задержка. Но нужно не переусердствовать с увеличением, чтобы тока, протекающего через него, хватило для открытия VT1, иначе реле не сработает [b]никогда[/b]. В-общем, мои рекомендации: подбирать в диапазоне 47-150 кОм. |
11-Ткачик >[quote=miher;45425623]Работает от разряда кондёра на резистор, а не от заряда ЧЕРЕЗ резистор. [/quote] Присмотрись, внимательнее... |
[quote=miher;45425623]Работает от разряда кондёра на резистор, а не от заряда ЧЕРЕЗ резистор.[/quote] Возможно, возможно... Все зависит от того, [b]какую[/b] задержку хочет получить автор - на включение или на выключение? По его данным:[quote=New23;45425318]Исходная схема по описанию дает задержку до 10 мин.[/quote] этого однозначно не скажешь. Но даже при такой трактовке постоянная времени R4*C1=100 секунд - откуда тут взяться 10 минутам? |
з.ы. почему было не собрать на 555-ой ? там и формула подбора сопрота с кондюком есть. |
[quote=Ткачик;45426007]Все зависит от того, какую задержку хочет получить автор - на включение или на выключение?[/quote] на выходном реле переключающий контакт, какая разница |
13-Ткачик > по схеме: после нажатия на кнопку срабатывает реле и идёт выдержка времени, определяемая R1R2R4*C1 14-Перпетум Мобиле > во тож )) Схема - из говна и палок, но действующая ))) |
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3. |