Посоветуйте добросовестного мастера по ремонту ИБП Ищется нормальный мастер, который был бы способен правильно отдиагностировать и отремонтировать ИБП Ippon Smart Winner 1000. Симптомы таковы: 1. Стоит включенный без нагрузки, показывапет на табле 255 заряда батареи. Иногда может щелкнуть, переключиться в непонятный режим, не от батареи, но и не от сети (индикатор "сеть" мигает, индикатор "от батареи" не горит), но это я грешу на скачки в сети. Если отключить подачу сетевого тока, переключается в режим батареи и держит минуты 3. При подключении к сети показывает тут же 100% заряд батереи, но через 3 минуты опять 25% заряда. Это все - без нагрузки. Под нагрузкой может ни с того ни с сего "заорать" и тут же вырубиться. При этом (визуально) свет не моргал, ламочка накаливания (в потолке) яркости не меняла. Контрольные замеры также показывают, что все ОК. Прошу контакты мастера в комментарии. Спасибо! |
Фирмы по ремонту подойдут ? на работе визитка была, связанная с ремонтом ибп. |
1-Перпетум Мобиле > И фирмы подойдут. Главное, чтоб делали нормально, а не брали бабло и говорили, нууу тут случай безнадежный, но за диагностику пиццот рублей. |
Ну, я не в курсе что и как они берут, мой старенький вообще не взялись делать. (производитель не по их части) |
в Компитех к Аркадию носили? |
4-Директор Правды > нет. А надо? В смысле - стОит? |
5-blacky64 > Попробуйте. У них авторизация от Ippon была когда-то. Не знаю как сейчас. Аркадий - мастер по ремонту ИБП. Находятся на Сормовской 7. Погуглите. |
6-Директор Правды > Спасибо большое, погуглю. |
ООО "Информ-Климат" Ремонт ибп АРС, на счет иппонов не скажу, уточняйте Длинная, 168 тел. 275-02-27, 275-01-27 мой PowerWare отказались смотреть. |
А если аккумулятору больше двух лет,да на жаре работал немного,то не сдох ли он... |
Сдох !!! |
первое что надо сделать - померить напругу на батареи, если разряд до 10 вольт, купить новую и посмотреть на работу ИПБ |
з.ы. продаю акб дельта 7 А/ч Работали кажется с января-февраля месяце. всего 11 штук. рублей по 200 +- :) никому не надо ? |
Реле смотри тремовое и бустовое, скорее всего они подгорели. Проверяется просто - запитывается от стабилизированого источника переменки (я использую on-line UPS на 5kVa)? вешается нагрузка ватт 300-400, и ЛАТРом гоняется входное напряжение этого Иппона во всех границах переключения AVR. Ну а по шизе с зарядкой сменить АКБ, и смотреть напругу и ток заряда - и контроль тока разряда в режиме работы на АКБ. З.Ы. Я смотреть такое линейно-интерактивное УГ не буду, оно с моей точки зрения не стоит того чтоб тратить время на его ремонт, так что только идеи могу подавать! ;) |
13-Wlad > столько всего умного сказал... Я из всего написанного понял только предлоги "в" и "на". |
13-Wlad > тем паче, что был вопрос не о том, что делать, а о советовании мастера, т.к. сама формулировка предполагает, что внутрь я не полезу - разучился давно. |
[quote=Перпетум Мобиле;35736804]з.ы. продаю акб дельта 7 А/чРаботали кажется с января-февраля месяце.всего 11 штук. рублей по 200 +- :)никому не надо ? [/quote] ооо, интересует, точно пару месяцев отработали?)) 12 вольт? фотку в почту если можно |
16-karlson > ну как бы до июля совсем не пару месяцев :) постараюсь бумажки найти, там дата должна быть о покупке. |
[quote=Перпетум Мобиле;35773972]16-karlson > ну как бы до июля совсем не пару месяцев :)постараюсь бумажки найти, там дата должна быть о покупке. [/quote] ну дык че, фотки будут? фирма какая? |
18-karlson > Фирма Delta - 9 штук. и 2 шт другие. Ща фотки пойду сделаю. |
[img]http://s019.radikal.ru/i636/1407/59/1e3919fa6410.jpg[/img] [img]http://s43.radikal.ru/i101/1407/e6/bd4e5c1cc370.jpg[/img] + одна Дельта в нагрузку, померла, 4,5В показывает и не заряжается. |
ну 11 шт заберу за 2000р, в нагрузку не надо, надо только рабочие. Если устраивает, кидайте контакт в личку. |
21-karlson > да вроде кинул, смотрите |
Нужна одна батарея, см. в личку |