Нужен толковый электрик перевести двигатель с 380 на 220 Двигатель будет 4квт 380в. Нужно перевести его на 220в (подобрать конденсаторы - вобщем по уму). Если у вас есть подходящий не перемотанный движок, то могу купить его у вас, чтоб все у одного человека. Звоните с 8:00 до 21:00. тел для связи 8-961-585-31-98. Здесь, на форуме можно не писать. Лучше по телефону. |
автор, в нете есть калькуляторы для расчета кондера. фото открытой коробки движка в студию. и маркировку движка с таблички. кому лучше ? |
66 ~ 70 мкФ на 1 кВт мощности - рабочий кондей столько же на пуск. Можно меньше, зависит от нагруженности в момент пуска. |
толковый денег стоит....а так на словах-мощности примерно 70% останется от заявленной.с кондерами можно не мучаться,есть кнопка пнвс [url]http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=38&t=1969&sid=7b0e01d5539ae8adef55650e4d4790e2[/url] |
3-nznz > трехфазный движок с такой кнопкой без кондеров не запустить. |
3-nznz >Вместо перемычки надо будет кондёр ставить пусковой и постоянный вешать на двигун. Те же яйца вид сбоку. .... Ах, если бы все кондёры менялись кнопками, аудиофилам было б одной темой меньше для разговоров ))) |